第1题:
16 [单选题]凡用难燃烧性材料做成的构件或用燃烧性材料做成而用非燃烧性材料做保护层的构件统称为()构件。
A.可燃性
B.难燃性
C.不燃性
D.易燃性
第2题:
2[单选题]关于消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理,下列说法错误的是()
A.每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况
B.每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录
C.每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况
D.每周应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动手动启动柴油机消防水泵运行一次
第3题:
25[单选题]室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m,立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过(),消火栓弯管底部应设支墩或支座。
A.1.0m
B.1.2m
C.1.5m
D.1.7m
第4题:
9.对气体灭火系统灭火剂输送管道的安装要求不正确的是?
A.螺纹连接后管道将连接处外部清理干净并做防腐处理;
B.已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接,确需焊接则需二次防腐处理;
C.灭火剂输送管道安装完毕后,要进行水压强度试验和水压严密性试验;
D.灭火剂输送管道得外表面宜涂红色油漆;
第5题:
2[单选题]下列不是预作用装置的报警阀漏水的故障处理方式的是()
A.关紧排水控制阀门
B.更换阀瓣密封垫
C.重新复位,或者更换复位装置
D.开启报警管路控制阀
第6题:
8.消防给水系统设置时,对压力要求错误的是()单选
A.当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时市政消火栓及消防水鹤的供水压力从地面算起不应小于O.lOMPa;
B.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa。其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa;
C.当系统工作压力大于2.40MPa,消火栓栓口处静压大于l.OMPa,自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa时消防给水系统应分区供水;
D.消火栓栓口动压力不宜大于0.50MPa ;当大于0.70MPa时必须设置减压装置。
第7题:
12[单选题]可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于()m。
A.5
B.6
C.8
D.10
第8题:
14[单选题]同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于?或丁、戊类厂房内的油漆工段小于(),且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
A.3% 5%
B.5% 10%
C.6% 12%
D.8% 15%
第9题:
8[单选题]()是目前国内采用最为广泛的一种形式,适用于各类非水溶性甲、乙、丙类液体储罐和水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶或内浮顶储罐。
A.液上喷射系统
B.液下喷射系统
C.泡沬喷雾系统
D.半液下喷射系统
第10题:
37、一座6层面粉碾磨厂房(建筑高度H=25m)与一座3层三级耐火等级丁类厂房(建筑高度H=12m)的防火间距不应小于()。
A.10
B.12
C.13
D.15
第11题:
59[单选题]某消防检测公司对某高层写字楼消火栓系统进行检测,该建筑高度80m,设有高位消防水箱和稳压泵,选择最不利点消火栓侧静水压力,静水压力应大于()MPa
A.0.07
B.0.10
C.0.15
D.0.20
第12题:
7.建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定( )(勘误)
A.电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道
B.电缆井应独立设置。井壁的耐火极限不应低于l.OOh,井壁上的检查门应采用乙级防火门。
C.建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。
D.电梯层门的耐火极限不应低于l.OOh ,并应符合现行国家标准规定的完整性和隔热性要求。
E.消防电梯井可与普通电梯井合并设置。
第13题:
13[单选题]洁净室顶棚的耐火极限不应低于()
A.0.4h
B.0.5h
C.0.6h
D.1.0h
第14题:
39[单选题]储存容器或容器阀以及组合分配系统集流管上的安全泄压装置的动作压力,下列规定错误的是()。
A.储存容器增压压力为1.5MPa时,应为5.0MPa±0.25MPa(表压)
B.储存容器增压压力为4.2MPa,最大充装量为950kg/m3时,应为7.0MPa±0.35MPa(表压);最大充装量为1120kg/m3时,应为8.4MPa±0.42MPa(表压)
C.储存容器增压压力为5.6MPa时,应为10.0MPa±0.50MPa(表压)
D.增压压力为2.5MPa的储存容器宜采用焊接容器;增压压力为4.2MPa的储存容器,可采用焊接容器或无缝容器;增压压力为5.6MPa的储存容器,应采用无缝容器。在容器阀和集流管之间的管道上应设单向阀
第15题:
15.下列关于消防水带压力试验检查时,截取( )m长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,保压( )min,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格。在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力应不小于水带工作压力的( )倍。
A.1.5,5,3
B.1.5,5,2
C.1.2,5,3
D.1.2,10,2
第16题:
2[单选题]某工具箱仓库,不燃铁工体积50L,塑料包装箱30L,此仓库为:()
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
第17题:
9[单选题]自动控制的水幕系统的联动控制设计,不符合规定的是()
A.联动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,
并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动;仅用水幕系统作为防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感温火灾探测
B.手动控制方式,应将水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消防泵的启动、停止及水幕系统相关控制阀组的开启。
C.压力开关、水幕系统相关控制阀组和消防泵的启动、停止的动作信号,应反馈至消防联动控制器。
D.水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号,有压气体管道压气状态信号和快速排气阀人口前电动阀的动作信号应反馈至消防联动控制器
第18题:
20[单选题]设置在木结构建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离()
A.10
B.6
C.12
D.15
第19题:
8、下列关于民用建筑耐火等级的叙述中,哪些是正确的?
A.地下或半地下建筑,耐火等级应为一级
B.—类高层,耐火等级应为一级
C. 四层(层高4.5m)县政府机关办公楼耐火等级为一级
D. 四层(层高3.8m)写字楼耐火等级为四级
E.木柱承重,墙体釆用不燃材料的建筑,耐火等级为三级
第20题:
52[单选题]防烟楼梯间前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于()m2。
A.4.5
B.6.0
C.10.0
D.12.0
第21题:
4[单选题]消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于()s。
A.30
B.40
C.50
D.60
第22题:
12、某单层工业厂房,建筑面积10000㎡,室内最大净高为8m,屋面坡度为2%,未设置吊顶。该建筑按中危险级Ⅱ级设置自动喷水灭火系统,应选择( )喷头。(2015)
A.直立型
B.隐蔽型
C.吊顶型
D.边墙型
第23题:
2[多选题]城镇消防给水宜采用城镇市政给水管网供应,并应符合下列规定,以下说法正确的有()
A.城镇市政给水管网及输水干管应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013的有关规定
B.工业园区和商务区宜采用一路消防供水
C.当采用天然水源作为消防水源时,每个天然水源消防取水口宜按一个市政消火栓计算或根据消防车停放数量确定
D.当市政给水为间歇供水或供水能力不足时,宜建设市政消防水池,且建筑消防水池宜有作为市政消防给水的技术措施
E.城市避难场所宜设置独立的城市消防水池,且每座容量不宜小于250m3
第24题:
3.自喷系统管网安装错误的要求是( )单选
A.管道连接后不应减小过水横断面面积。热镀锌钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。
B.沟槽式管件连接时,其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工,并应做防腐处理。
C.机械三通连接时,应检查机械三通与孔洞的间隙,各部位应均匀,然后再紧固到位;机械三通开孔间距不应小于500mm,机械四通开孔间距不应小于1000mm;
D.焊接法兰焊接处应做防腐处理,并宜连接后再镀锌以防锈蚀。螺纹法兰连接应预测对接位置,清除外露密封填料后再紧固、连接。
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0