2017注册消防工程师考前冲刺·强化-10
更新日期:2017年05月23日
第1题:
41[单选题]一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,采用()
A.敞开楼梯间
B.封闭楼梯间
C.防烟楼梯间
D.室外楼梯间
第2题:
23[单选题]下列不是雨淋阀组开启方式的是()
A.机械开启
B.电动开启
C.传动管开启
D.手动开启
第3题:
28.关于自动喷水灭火系统湿式和干式二种报警阀功能的叙述中,何项是错误的?
A.均具有喷头动作后报警水流驱动水力警铃和压力开关报警的功能;
B.均具有防止系统水流倒流至水源的止回功能;
C.均具有接通或关断报警水流的功能;
D.均具有延迟误报警的功能。
第4题:
7.建筑高度大于100m的高层建筑,其送风系统应竖向分段设计,且每段高度不应超过( )。
A.20m
B.40m
C.50m
D.100m
第5题:
18[单选题]称直径大于或等于()mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架,当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架
A.30
B.40
C.50
D.60
第6题:
6[多选题]关于建筑结构防火说法正确的有()
A.性质重要、规模较大、存放贵重物资,或大型公共建筑,或工作使用环境有较大火灾危险性的,应采用较高的耐火等级,反之,可选择较低的耐火等级
B.重要部位适当采用难燃材料
C.对钢筋混凝土构件增加保护层厚度
D.在构件表面涂覆防火涂料做耐火保护层
E.对钢梁、钢屋架及木结构做耐火吊顶和防火保护层包敷等
第7题:
14[单选题]修车库车位数大于15辆或总建筑面积大于3000m2的修车库为()
A.Ⅰ类修车库
B.Ⅱ类修车库
C.Ⅲ类修车库
D.Ⅳ类修车库
第8题:
18.一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料,其每个防火分区的最大允许建筑面积为( )㎡
A.5000
B.4000
C.10000
D.2000
第9题:
16[单选题]储罐上液上喷射系统泡沬混合液管道的设置,不符合规定的是()
A.每个泡沬产生器不应独立的混合液管道弓I至防火堤外
B.除立管外,其他泡沬混合液管道不得设置在罐壁上
C.连接泡沬产生器的泡沬混合液立管应用管卡固定在罐壁上,管卡间距不宜大于3m
D.泡沬混合液的立管下端应设置锈渣清扫口
第10题:
29[多选题]应急预案演练保障包括()
A.时间保障
B.经费保障
C.场地保障
D.物资和器材保障
E.通信保障
第11题:
65[单选题]关于泡沬喷淋管道的安装不符合要求的是()
A.泡沬喷淋管道支架、吊架与泡沬喷头之间的距离不得小于0.3m
B.与末端泡沬喷头之间的距离不得大于0.5m
C.泡沬喷淋分支管上每一直管段、相邻两泡沬喷头之间的管段设置的支架、吊架均不得少于2个,且支架、吊架的间距不得大于3.6m
D.当泡沬喷头的设置高度大于10m时,支架、吊架的间距不得大于3.2m
第12题:
27[单选题]某建筑高度为38m,且设有消防电梯的5层针织品生产厂房,耐火等级为一级,每层建筑面积为5000m2,消防电梯与疏散楼梯间合用前室。下列做法中错误的是()。
A.设置2台消防电梯
B.前室的使用面积为12m2
C.消防电梯兼做员工用电梯
D.在前室入口处设置耐火极限为3.00h的防火卷帘
第13题:
11[单选题]可燃气体探测器调试时,对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在()内响应。撤去可燃气体,探测器应在()内恢复到正常监视状态。
A.20s;40s
B.30s;60s
C.30s;90s
D.20s;60s
第14题:
5.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,以下关于消防水泵房的说法中不正确的是哪几项?
A.附设在民用建筑中的消防水泵房应采用甲级防火门与其他部位隔开;
B.消防水泵房内设置水泵的房间,应设集水井排水;
C.当消防水池无法自流泄水时,可设独立的排水泵排水,以便检修或清洗水池;
D.消防水池应设溢流报警水位以防止溢流,节约用水;
E.消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置。
第15题:
7[多选题]下列选项中,室外消防给水管道的布置要求说法正确的有()。
A.室外消防给水采用两路消防供水时,应布置成环状,但当采用一路消防供水时,可布置成枝状
B.向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求
C.消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个
D.管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100,有条件的应不小于DN150
E.室外消防给水管道设置的其它要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》(GB50013-2016)的有关规定
第16题:
12[单选题]沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔()刚性接头应设置一个挠性接头,埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件;
A.3个?5个
B.4个?5个
C.4个?6个
D.2个?5个
第17题:
15[多选题]城市消防远程监控系统的通信服务器软件进行定期检测与测试要求说法有误的是()
A.与监控中心报警受理系统的通信测试1次/日
B.与设置在城市消防通信指挥中心或其他接处警中心的火警信息终端之间的通信测试2次/日
C.每月进行通信服务器软件运行日志整理
D.与报警受理系统、火警信息终端、用户信息传输装置等其他终端之间时钟检查2次/日
E.每月检查系统数据库使用情况,必要时对硬盘进行扩充
第18题:
22、下列储存物品的火灾危险性属于甲类的是()。
A.闪点为20℃的液体
B.爆炸下限为12%的气体
C.可燃固体
D.常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散引起自燃的物品
E.常温下遇水产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质
第19题:
99[多选题]下列关于超过20000平米地下空间说法正确的有()
A.下沉式广场等室外开敞空间应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散,并应符合相关的规定;
B.防火隔间的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,并应符合本规范相关条文的规定;
C.防烟楼梯间的门应采用甲级防火门。
D.避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度;
E.避难走道内部装修材料的燃烧性能应为B级;
第20题:
8[多选题]下列关于火灾自动报警系统施工的设备、材料进场验收正确的是()。
A.设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。火灾自动报警系统中的强制认证(认可)产品还应有认证(认可)证书和认证(认可)标识。
B.火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品。产品设备、配件、型号、规格应与检验报告一致。
C.火灾自动报警系统中非国家强制认证(认可)的产品名称、型号、规格应与检验报告一致。
D.火灾自动报警系统设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。
E.火灾自动报警系统设备及配件的规格、型号应符合设计要求。
第21题:
6[多选题]雨淋报警阀组长期无故报警的故障处理方式有()
A.修复或者更换复位装置
B.检查各组件安装情况,按照安装图纸重新进行安装调试
C.关闭试验管路控制阀
D.开启试验管路控制阀
E.检查水力警铃的配件,配齐组件
第22题:
32[单选题]细水雾灭火系统年度检测时细水雾闭式喷头玻璃泡色标是否高于防护区环境最高温度()的要求
A.10℃
B.20℃
C.30℃
D.40℃
第23题:
3[单选题]液化石油气储罐组或储罐区的四周应设置高度不小于()m的不燃性实体防护墙。
A.100
B.2.00
C.3.00
D.4.00
第24题:
4[单选题]严重危险级单具灭火器最小配置灭火级别在A类火灾场所灭火器的最低配置基准()
A.1A
B.2A
C.3A
D.4A
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0