第1题:
16[多选题]下列关于点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合要求的是()。
A.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
B.探测器周围水平距离1m内,不应有遮挡物。
C.探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
D.在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
E.探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于450。
第2题:
71[多选题]关于系统的冲洗、试压说法有误的是()
A.试验要采用清水进行,试验时,环境温度不能低于4℃,当环境温度低于4℃时,要采取防冻措施
B.试验压力为设计压力的1.5倍
C.当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压30min,以压力不降、无渗漏为合格
D.地上管道在试压、冲洗合格后需要进行涂漆防腐
E.采用最大设计流量进行冲洗,水流速度不低于1.5m/s,以排出水色和透明度与入口水目测一致为合格
第3题:
145[多选题]柴油发电机房不宜布置在下列()
A.首层、地下一层
B.地下二层
C.地下三层
D.商场的上一层
E.商场的下一层
第4题:
20[单选题]某高层办公楼,建筑高度为32m,内走廊为“一”字形,设置两座防烟楼梯间,楼前室内入口的中心线间距为15m。走廊两端的袋型走道长度为3m,走廊两侧房间的进深均为6m。该办公楼每层设置的室内消火栓竖管数量不应少于()。
A.1
B.2
C.3
D.4
第5题:
17[单选题]装卸油品码头的消防给水设计流量应按着火油船泡沬灭火设计流量、冷却水系统设计流量、隔离水幕系统设计流量和码头室外消火栓设计流量之和确定,并应符合下列规定:隔离水幕系统的设计流量应符合下列规定:火灾延续时间不应(),并应满足现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定;
A.小于1.0h
B.大于1.0h
C.小于等于1.Oh
D.大于等于1.Oh
第6题:
3[多选题]下列说法正确的是()
A.铜管、不锈钢管应采用配套的支架、吊架
B.镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接
C.报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接
D.铜管、金属管应采用配套的支架、吊架
E.除镀锌钢管外,其他管道的水头损失取值应按检测或生产厂提供的数据确定
第7题:
43[单选题]除甲、乙类仓库和高层仓库外,一二级耐火等建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于()h,当采用难燃性墙体时,不应低于
A.0.25 , 0.50
B.0.50 , 0.50
C.0.75, 0.50
D.1.50 , 0.50
第8题:
13[单选题]利用文化活动站、学习室等场所,对居民、村民开展()防火和灭火技能的消防安全宣传教
A.定期
B.定时
C.经常性
D.普遍性
第9题:
61[单选题]关于人防工程中的商店说法错误的有:()
A.地下商店营业厅不得设置在地下三层及以下。
B.营业厅经营和储存商品的火灾危险性不得为甲、乙类。
C.当总建筑面积大于20000m2时,采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔。对确需局部连通的相邻区域,采取下沉式广场、防火隔间、避难走道和防烟楼梯间等措施进行防火分隔。
D.可以经营油漆
第10题:
46[单选题]歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉0K厅(含具有卡拉0K功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.OOh的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用()防火门。
A.甲级
B.乙级
C.丙级
D.普通
第11题:
27.以下关于自动喷水灭火系统喷头选型设计的叙述中,哪一项正确?
A.同一防火分区内应采用相同热敏性能的喷头;
B.预作用系统必须采用直立型喷头;
C.自动喷水一泡沫联用系统应采用闭式喷头;
D.雨淋系统的防护区内,应采用相同的喷头。
第12题:
21.某商业中庭设置防火卷帘分隔,其上设置水幕系统,喷水强度应为下列何项?
A.0.5L/s?m;
B.lL/s?m;
C.1.3L/s?m;
D.2L/s?m。
第13题:
3[多选题]火灾探测报警系统一般由()四部分组成。
A.触发器件
B.火灾报警装置
C.火灾警报装置
D.通讯装置
E.电源
第14题:
6[单选题]关于管道支架或吊架之间的距离描述错误的是()
A.当管道的公称直径为25mm时,管道支架或吊架之间的距离是3.5m
B.当管道的公称直径为32mm时,管道支架或吊架之间的距离是4.0m
C.当管道的公称直径为40mm时,管道支架或吊架之间的距离为4.5m
D.当管道的公称直径为50mm时,管道支架或吊架之间的距离为5.5m
第15题:
6[单选题]下列关于加油和CNG加气合建站的等级划分()
A.油品储罐总容积90<V≤150
B.油品储罐总容积90<V≤120
C.油品储罐总容积V≤90
D.油品储罐总容积V≤60
第16题:
21[多选题]医院、养老院、福利院、幼儿园的培训内容()
A.内部发生火灾后,单位内部启动应急预案,各救援小组应急处置工作职责
B.熟悉本单位疏散逃生路线以及引导人员疏散程序
C.掌握避难逃生设施使用方法
D.具备火场自救逃生的基本技能
E.掌握消防控制室值班制度
第17题:
276[多选题]下列可以利用防火墙上的甲级防火门,做为疏散口的有:()
A.利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,并采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;建筑面积不大于800m2的防火分区,直通室外的安全出口1个;
B.建筑面积大于2000m2的防火分区,直通室外的安全出口3个;
C.建筑内的防火墙采了防火卷帘,并利用了其中的一樘做为第二出口;
D.某砖木结构的建筑,利用了建筑内防火墙上的甲级防火门做为疏散出口;
E.该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范要求规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度符合规范要求
第18题:
42[单选题]《中华人民共和国行政许可法》,2003年8月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过,自()起施行。该法共8章83条。
A.2002年11月1日
B.2004年7月1日
C.2008年7月1日
D.1996年10月1日
第19题:
25[多选题]氧化性物质的火灾危险性()
A.受热、被撞分解性
B.扩散性
C.与可燃液体作用自燃性
D.与酸作用分解性
E.与水作用分解性
第20题:
20[多选题]关于电气线路防火措施的检查说法有误的是()
A.在距地面5m高以内的电线,应用钢管或硬质塑料保护,以防绝缘遭受损坏
B.通过较大电流的接头,应采用油质或氧焊接头
C.在线路上应按规定安装断路器或熔断器,以便在线路发生短路时能及时、可靠地切断电源
D.为防止机械损伤,绝缘导线穿过墙壁或可燃建筑构件时,应穿过砌在墙内的绝缘管
E.每根管宜穿两根导线,绝缘管(瓷管)两端的出线口伸出墙面的距离宜不小于10mm
第21题:
11[单选题]防护区的划分不符合下列规定的是()。
A.防护区宜以单个封闭空间划分
B.同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区
C.采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3
D.采用预制灭火系统时,一个防护区的面积应大于500m2,且容积不宜大于1600m3
第22题:
36[多选题]某单层洁净厂房,设有中央空调系统,用防火墙划分为两个防火区,有一条输送带贯通两个防火分区,在输送带传过防火墙外的洞口设有专用防火闸门,厂房内设置IG541组合分配灭火系统保护。下列关于该气体灭火系统启动联动控制的说法中,正确的有()。
A.应联动关闭输送带传过防火墙处的专用防火闸门
B.应联动关闭中央空调系统
C.应由一个火灾探测器动作启动系统
D.应联动打开气体灭火系统的选择阀
E.应联动打开空调系统穿越防火墙处的防火阀
第23题:
42[单选题]消防泵的出液管上设置的带控制阀的回流管,需符合设计要求,控制阀的安装高度一般在()之间。
A.0.6~1.2m
B.1.0~1.5m
C.1.1~1.5m
D.1.2~1.8m
第24题:
66[单选题]消防电梯井机、机房与相邻其他电梯井、机房之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开,隔墙上的门采用()。
A.甲级防火门
B.乙级防火门
C.丙级防火门
D.普通不燃门
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0