2017注册消防工程师考前冲刺·强化-65
更新日期:2017年05月23日
第1题:
2[单选题]消防控制室、消防水泵房、防烟及排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电设备,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用()启动方式。
A.电动
B.手动
C.变频
D.传动
第2题:
13.下列对各消防系统连锁启动受控设备描述正确的有( )多选
A.自动喷水湿式系统可由压力开关动作信号作为喷淋泵启动的连锁触发信号;
B.自动喷水干式系统可由压力开关动作信号作为喷淋泵启动的连锁触发信号;
C.自动喷水预作用系统可由压力开关动作信号作为喷淋泵启动的连锁触发信号;
D.自动喷水雨淋系统可由压力开关动作信号作为喷淋泵启动的连锁触发信号;
E.消火栓系统可由消火栓按钮动作信号作为消火栓泵启动的连锁触发信号。
第3题:
24[单选题]消防设施施工安装、竣工验收以及验收技术检测等原始技术资料长期保存;《消防控制室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录表》的存档时间不少于()年;
A.1
B.2
C.3
D.5
第4题:
6[单选题]隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2,每个防火分区的安全出口数量不应少于()个,与车道或其它防火分区相通的出口可作为第二安全出口,但必须至少设置()个直通室外的安全出口;建筑面积不大于500m2且无人值守的设备用房可设置()个直通室外的安全出口
A.2,2,1
B.2,1,1
C.1,2,1
D.1,1,1
第5题:
40[单选题]关于楼道的边界层厚度:剧院座椅应减少的宽度指标为()
A.0cm
B.9cm
C.15cm
D.20cm
第6题:
1[多选题]下列关于建筑消防设施维修说法正确的有()
A.从事建筑消防设施维修的人员,应当通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有技师以上等级职业资格证书
B.值班、巡查、检测、灭火演练中发现建筑消防设施存在问题和故障的,相关人员应填写《建筑消防设施故障维修记录表》,并向单位消防安全管理人报告
C.单位消防安全管理人对建筑消防设施存在的问题和故障,应立即通知维修人员进行维修
D.故障排除后应进行相应功能试验并经公安机关消防机构检查确认
E.维修情况应记入《建筑消防设施故障维修记录表》
第7题:
29[多选题]关于雨淋报警阀组安装要求说法正确的是()
A.雨淋报警阀组可采用电动开启、传动管开启、液动开启或者手动开启等控制方式,开启控制装置安装在安全可靠的位置,水传动管的安装按照湿式系统的有关要求实施
B.需要充水的预作用系统的雨淋报警阀组,按照干式报警阀组有关要求进行安装
C.按照消防设计文件要求,在便于观测和操作的位置,设置雨淋阀组的观测仪表和操作阀门
D.按照消防设计文件要求,确定雨淋阀组手动开启装置的安装位置,以便发生火灾时能安全开启、便于操作
E.压力表安装在雨淋阀的水源一侧
第8题:
12[单选题]消防安全重点单位应当将容易发生火灾或一旦发生火灾可能危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全()部位。
A.特定
B.重点
C.—般
D.特殊
第9题:
13[多选题]泡沬炮系统适用于下列场所的有()。
A.直径大于18m的非水溶性液体固定顶储罐
B.围堰内的甲、乙、丙类液体流淌火灾
C.甲、乙、丙类液体汽车槽车栈台或火车槽车栈台
D.室外甲、乙、丙类液体流淌火灾
E.飞机库
第10题:
2[多选题]装修材料按使用部位和功能分为以下哪几类()。
A.饰面材料
B.墙面装修材料
C.地面装修材料
D.隔断装修材料
E.固定家具
第11题:
172[多选题]下列无敞开式外廊的建筑中,可设置封闭楼梯间的有()。
A.5层且建筑高度为21m的医院门诊楼
B.4层且建筑高度为15m、每层建筑面积为500m2的商店
C.3层且建筑高度为12m印刷厂房
D.6层且建筑高度为21.6m的办公楼
E.5层的民用住宅楼
第12题:
16[多选题]关于火灾风险分级标准说法有误的是()
A.<0.4为低风险
B.0.4?0.8为较低风险
C.0.8?1.2为中等风险
D.1.2?1.7为较高风险
E.>1.7为极高风险
第13题:
5[单选题]挡烟垂壁应为()
A. 不燃体
B. 难燃体
C. 砖墙
D. 玻璃墙
第15题:
2[多选题]消防设施施工前需要具备的基本条件有()
A.经批准的消防设计文件以及其他技术资料齐全
B.设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底,明确相应技术要求
C.经检查,与专业施工相关的基础、预埋件和预留空洞等符合设计要求
D.施工人员的工作时间符合国家的要求
E.各类消防设施的设备、组件以及材料齐全,规格型号符合设计要求,能够保证正常施工
第16题:
42[单选题]在电动机容量>55~≤255时相邻两个机组及机组至墙壁间的净距为()
A.0.6
B.0.8
C.1.2
D.1.5
第17题:
27[多选题]建筑高度为98m的综合楼,消防登高车操作场地正确的有()。
A.无妨碍消防车操作的树木、架空管线障碍物
B.车库出入口有一半和场地相连,地平面和消防车道相连
C.因建筑在靠近山坡,场地坡度为4%
D.场地的长度和宽度均不应小15m和10m
E.场地通过60t货车地下面的建筑结构、管道和暗沟正常
第18题:
15[单选题]某多功能建筑,建筑高度为54.8m,2座楼梯间分别位于“一”字形内走廊的尽端,楼梯间形式和疏散宽度符合相关规范规定。地下一层建筑面积为2600m2,用途为餐厅、设备房;地上工14层,建筑面积为24000m2,用途为歌舞娱乐、宾馆、办公。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关于该建筑房间疏散门的设置中,错误的是()。
A.九至十四层每层的会议室相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离为6m
B.位于地下一层的一个建筑面积为50m2、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门
C.位于三层的一个建筑面积为80m2、使用人数为50人的会议室,设置2个向内开启的疏散门
D.位于一层的一个建筑面积为60m2、使用人数为16人的录像厅,设置1个向外开启的疏散
第19题:
35[多选题]下列工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例为轻危险级的是()
A.氯酸钾厂房及其应用部位
B.氟里昂厂房
C.仪表、器械或车辆装配车间
D.不燃液体的泵房和阀门室
E.金属(镁合金除外)冷加工车间
第20题:
48[单选题]边墙型喷头的两侧()及正前方()范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。
A.1m;2m
B.2m;3m
C.3m;4m
D.4m;5m
第21题:
4[单选题]关于工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物室外消防给水,下列说法错误的有()
A.工艺装置区、储罐区等场所应采用高压或临时高压消防给水系统
B.但当无泡沬灭火系统、固定冷却水系统和消防炮,室外消防给水设计流量不大于30L/S,且在城镇消防站保护范围内时,可采用低压消防给水系统
C.堆场等场所宜采用高压消防给水系统
D.但当可燃物堆垛高度高、扑救难度大、易起火,且远离城镇消防站时,应采用高压或临时高压消防给水系统
第22题:
6.对某一类综合高层建筑自喷系统各组检查正确安装的是?
A.裙房内报警阀间处设置两组报警阀组,阀组间间距离为1.5m;
B.报警阀间内设置排水管,排水立管管径为DN75;
C.末端试水装置处设置的排水立管管径为DN50 ;
D.水力警铃和报警阀的连接管管径为DN20。
E.水力警铃安装在公共走道上,距离湿式报警阀间约30m。
第23题:
15[单选题]管路采样式吸气感烟火灾探测器的设置,不符合下列规定是()。
A.非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m;高灵敏型探测器的采样管网安装高度可超过16m;采样管网安装高度超过16m时,灵敏度可调的探测器应设置为高灵敏度,应减小采样管长度和采样孔数量。
B.探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径,应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求。
C.一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m,同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过100个,单管上的采样孔数量不宜超过25个。
D.当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过5m,
第24题:
3[单选题]天然气(甲烷)在空气中的爆炸极限是()。
A.1%?3%
B.5%?15%
C.18%?23%
D.27%?36%
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0