2017注册消防工程师考前冲刺·强化-203
更新日期:2017年05月23日
第1题:
30、厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,每个单独房间内储罐的容积不应大于()m3。
A.20
B.1
C.3
D.5
第2题:
31[多选题]干粉灭火系统周期性检查维护:下列项目至少每月检查1次的是()
A.干粉储存装置部件
B.干粉储存装置外观
C.灭火控制器运行情况
D.启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力
E.驱动气体储瓶充装量
第3题:
54[单选题]除停车数量不大于()辆的汽车库,以及室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外汽车库内应设置消防应急照明和疏散指示标志。
A.50
B.100
C.150
D.200
第4题:
14[单选题]管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少应大2级,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板()。管道与套管间的空隙应采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时,应设置柔性管段
A.50mm
B.50cm
C.55mm
D.55cm
第5题:
5、某16层民用建筑,一层及二层为商业服务网点,每层建筑面积为3000m3,分隔成单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房,三至十六层为住宅,每层建筑面积为1200m3,建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪高为-0.300m,商场平面层面层标高为14.6m,住宅平屋面面层标高为53.7m,女儿墙顶部标高为50.9m,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定的建筑分类,该地筑的类别应确定为()
A.二类高层公共建筑
B.—类高层公共建筑
C.一类高层住宅建筑
D.二类高层住宅建筑
第6题:
35[单选题]下列关于干粉灭火系统管理要求的说法,正确的是()。
A.储存容器允许的最低环境温度为-30℃
B.地上防护区有固定窗扇时可不设机械排风装置
C.驱动气体储瓶管理应执行《气瓶安全监察规程》
D.自动控制状态下的干粉灭火系统不得延迟喷放
第7题:
6.某建筑高度98.9m的大楼,使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层的裙房设有营业厅和办公室;地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有5个卡拉0K小包间;营业厅的 2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间。该建筑按照规范要求设置消防设施。下列建筑 内疏散走道的设计中,错误的是( )。(2015)
A.办公区域疏散走道两侧的隔墙采用加气混凝土块砌筑,耐火极限为1.50h
B.宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,耐火极限为0.30h
C.夜总会疏散走道尽端房间房门至最近的安全出口的疏散走道长度为llm
D.裙房内营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m
第8题:
26[单选题]手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于()mm的余量,且在其端部应有明显标志。
A.50
B.100
C.150
D.200
第9题:
9[单选题]轻危险级单位灭火级别最大保护面积在A类火灾场所灭火器的最低配置基准()(m2/A)
A.50
B.75
C.100
D.125
第10题:
32[单选题]干粉灭火系统周期性检查维护:下列项目不是每年检查1次的是()
A.防护区及干粉储存装置间
B.管网,支架及喷放组件
C.模拟启动检查
D.驱动气体储瓶充装量
第11题:
69[单选题]具有规定情形的火灾事故,可以适用简易调查程序,由一名火灾事故调查人员调查。除依照规定适用简易程序外的其他火灾事故,适用一般调查程序,火灾事故调查人员不得少于()。
A.两人
B.三人
C.四人
D.五人
第12题:
21、下列关于轰然的叙述中,正确的是?
A.轰然属于初期增长阶段
B.轰然属于一个独立的阶段
C.轰然属于充分发展阶段
D.轰然属于衰减阶段
第13题:
1[单选题]()是一种轻便的灭火工具,它由筒体、器头、喷嘴等部件组成,借助驱动压力可将所充装的灭火剂喷出,达到灭火目的。
A.灭火器
B.消防车
C.消防栓
D.消防泵
第14题:
10.下列关于各系统适用范围的叙述中,哪项是错误的?
A.湿式系统适用于:温度不低于4℃并不高于70℃的环境
B.干式系统适用于:温度低于4℃,或高于70℃
C.预作用系统适用于:在低温和高温环境中替代干式系统,但不可替代湿式系统
D.水幕系统适用于:防火分隔水幕适用于局部防火分隔处
第15题:
21[单选题]下列必设两个疏散门的有:()
A.位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人建筑,建筑面积不大于50m2;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m2;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m2。
B.位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1.40m。
C.位于歌舞娱乐放映游艺场所内的厅、室,建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过20人。
D.位于地下或半地下的房间,设备间的建筑面积不大于200m2;其他房间的建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人。
第16题:
40[单选题]根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的规定,下列关于室内消火栓系统日常维护管理的说法中,正确的是()。
A.每季度应该对消火栓进行一次严密性试验检查,发现有不正确的消火栓应及时更换
B.每季度应该对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正确的消火栓应及时更换
C.每季度应该对消火栓进行一次出水试验检查,发现有不正常的消火栓应及时更换
D.每季度应该对消火栓进行一次水压强度试验检查,发现有不正常的消火栓应及时更换
第17题:
8[多选题]瓶组式系统由下列哪些组成()。
A.细水雾喷头
B.控制阀
C.启动瓶
D.消防水泵
E.储水瓶组
第18题:
2[多选题]下列哪些是民用建筑灭火器配置场所中危险级的举例()
A.县级以下的文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室
B.城镇以下的邮政信函和包裹分检房、邮袋库、通信枢纽及其电信机房
C.住院床位在50张以下的医院的手术室、理疗室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室
D.建筑面积在1000m2以下的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览厅
E.二类髙层建筑的写字楼、公寓楼
第19题:
3[单选题]大中型石油化工企业、石油库、液化石油气储罐站等,沿城市河流布置时,布置在城市河流的()游,并采取防止液体流入河流的可靠措施。
A.上
B.下
C.左
D.右
第20题:
12[单选题]监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不少于()年
A.1
B.2
C.3
D.4
第21题:
6[单选题]经游标卡尺实测检查,翻盖式灭火器箱箱盖在正面突出不超过()mm。
A.15
B.20
C.25
D.45
第22题:
181[单选题]仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于()m。
A.5
B.10
C.15
D.25
第23题:
65[单选题]室外楼梯,除疏散门外,楼梯周围()m内的墙面上不应设置门、窗、涧口。疏散门不应正对梯
段。
A.1
B.2
C.3
D.不限
第24题:
1[单选题]对于那些高度高、体量大,功能复杂、扑救困难的建筑应设()。
A.环形消防车道
B.穿过建筑的消防车道
C.尽头式消防车道
D.消防水源地消防车道
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0