2017注册消防工程师考前冲刺·强化-83
更新日期:2017年05月23日
第1题:
22[单选题]关于泡沬-水湿式系统的设置符合的规定,说法不正确的是()
A.当系统管道充注泡沬预混液时,其管道及管件应耐泡沬预混液腐蚀,且不应影响泡沬预混液的性能
B.充注泡沬预混液系统的环境温度宜为5℃?40℃
C.当系统管道充水时,在8L/S的流量下,自系统启动至喷泡沬的时间不应大于2min
D.充水系统的环境温度应4℃?60℃
第2题:
34[单选题]单层、多层公共建筑疏散走道的净宽度不小于()m。
A.0.9
B.1.1
C.1.4
D.1.5
第3题:
15[单选题]当木结构建筑的每层建筑面积小于()m2且第二层和第三层的人数之和不超过()人时,可设置1部疏散楼梯
A.200,20
B.100,25
C.200,25
D.100,20
第4题:
52[多选题]重大火灾隐患判定步骤()
A.确定建筑或场所类别
B.确定该建筑或场所是否存在综合判定要素的情形及其数量
C.确定建筑或场所形态
D.符合直接判定、综合判定规定判定为重大火灾隐患的,单位应及时上报辖区地方政府
E.符合直接判定、综合判定规定判定为重大火灾隐患的,单位应及时上报辖区公安机关消防机构
第5题:
78[多选题]雨淋报警阀组的自动滴水阀漏水原因有()
A.产品存在质量问题
B.安装调试或者平时定期试验、实施灭火后,没有将系统侧管内的余水排尽
C.排水控制阀门未关紧
D.雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封
E.阀瓣密封垫老化者损坏
第6题:
11[多选题]清水灭火器甶()等部件组成
A.保险帽
B.提圈
C.筒体
D.磷酸铵盐气体贮气瓶
E.喷嘴
第7题:
3[多选题]消防应急标志灯具的安装要求哪些是正确的()
A.在顶部安装时,尽量不要贴顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm
B.吊装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上
C.低位安装在疏散走道及其转角处时,标志表面应与墙面平行
D.安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理
E.标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于2mm
第8题:
2[单选题]()的电子信息系统机房和重要的控制室属于A级电子信息机房。
A.科研院所
B.国际会议中心
C.国家气象台
D.二级医院
第9题:
14[多选题]火场指挥部的地点可设在()开展工作。
A.起火部位附近
B.消防控制室
C.电话总机室
D.水泵房,风机房
E.着火区火势小位置
第10题:
10[单选题]建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,户门需采用(),疏散楼梯均通至屋面并能通过屋面与其他单元的疏散楼梯连通。对于疏散楼梯不能通至屋面或不能通过屋面连通的住宅建筑,每个单元需要设置2个安全出口。
A.甲级防火门
B.乙级防火门
C.丙级防火门
D.普通不燃门
第11题:
28[多选题]推车式灭火器主要由()组成。
A.灭火器筒体
B.阀门机构
C.车架
D.保险销
E.压力表及铭牌
第12题:
14、当歌舞娱乐游艺放映场所必须设置在建筑的地上一、二、三层以外的其他楼层时,以下描述不正确的是()。
A.不应设置在地下二层及以下层;当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m
B.一个厅、室的建筑面积不应大于200m2
C.一个厅、室的出口不少于2个;但建筑面积不大于50的地上房间和建筑面积不大于50m2的且经常停留人数不超过15人的地下房间,均可设置1个出口
D.厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采取耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和不低于l.Oh的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所内其他部位相通的门均应采用乙级防火门
第13题:
3[单选题]根据《建筑设计防火规范》的厂房(仓库)火灾危险性分类,下列生产的火灾危险性属于甲类厂房的有()
A.爆炸下限≥10%的气体
B.在密闭设备内操作温度不小于物质本身自燃点的生产
C.闪点260℃的液体
D.可燃固体
第14题:
17[多选题]下列属于仓库甲类区分的是():
A.闪点小于30℃的液体
B.爆炸下限小于10%的气体,受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限小于10%气体的固体物质
C.常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质
D.常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质
E.遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂,以及受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质
第15题:
74[多选题]关于泡沬灭火系统验收说法有误的是()
A.当采用天然水源作为系统水源时,其水量、水质要符合设计要求,并需要检查枯水期最高水位时确保消防用水的技术措施
B.自动系统的消防水泵启动控制要处于手动启动位置
C.水力警铃的设置位置要正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不能小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不能小于70dB
D.控制阀要锁定在常开位置
E.打开手动试水阀或电磁阀时,雨淋阀组要能可靠动作
第16题:
201[单选题]单多层教学建筑其它部分、一、二级耐火位于袋形走道两侧或尽端的疏散门,疏散门至最近安全出口的直线距离()m
A.22
B.20
C.15
D.12
第17题:
20[单选题]明火焰属于()类型
A.机械火源
B.热火源
C.电火源
D.化学火源
第18题:
14[单选题]当手动火灾报警按钮安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为()。
A.0.5?1m
B.1.3?1.5m
C.1.5?2m
D.2?2.5m
第19题:
5[单选题]因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的,应有确保消防安全的有效措施,并经单位()批准。
A.消防设备生产厂家
B.消防安全管理人
C.消防安全责任人
D.消防设施维护管理单位
第20题:
3[单选题]关于火灾自动报警系统布线说法不正确的是()
A.火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内
B.在管内或线槽内的布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或线槽内不应有积水及杂物
C.导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结
D.从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于1m
第21题:
9[单选题]配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过()
A.6只
B.7只
C.8只
D.9只
第22题:
17[单选题]人防工程可设一个安全出口的条件有:()
A.如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口
B.建筑面积不大于500m2,其室内地坪与室外出人口地面高差不大于10m,容纳人数不大于30人的防火分区,当设置仅用于采光或进风的竖井内有金属梯直通地面时,可设一个安全出口或一个通向相邻防火分区的防火门
C.建筑面积不大于200m2,且经常停留人数不大于3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火
D.建筑面积1000m2的电影院
第23题:
5.室内消火栓管道敷设不满足要求的是()单选
A.埋地管道当埋地管直径不小于DN1OO时,应在管道弯头、三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩;
B.埋地钢管和铸铁管,应根据土壤和地下水腐蚀性等因素确定管外壁防腐措施;
C.埋地钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰。架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压、焊接等方式;
D.消防给水管道不宜穿越建筑基础,当必须穿越时,应采取防护套管等保护措施。
第24题:
31[单选题]在施工安装时,消防水池及消防水箱的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,要满足施工、装配和检修的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜();设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。
A.小于0.5m
B.小于0.6m
C.小于0.7m
D.小于0.8m
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0