19[单选题]下列关于厂房火灾危险性的说法不正确的是( )。 A.若火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于 5%时,其火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定 B.若丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持 1 负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于 25%时,其火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定 C.若某生产企业的一座铝粉厂房内存放有甲烷和机油,且乙炔气体在标准状态下的存量为 20m³,机油所占本层面积达到 4%,则该厂房的火灾危险性为乙类 D.丁、戊类厂房内的油漆工段小于 10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施,其火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定 |