2017注册消防工程师考前冲刺·强化-21
更新日期:2017年05月23日
第1题:
2[单选题]关于自然通风设施的设置不合理的是()。
A.封闭楼梯间和防烟楼梯间的楼梯间,应在最高部位应设置有效面积不小于1m2的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的可开启外窗或开口,且宜每隔2?3层布置一次
B.防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于2m2,合用前室不应小于3m2
C.采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%,且每个朝向的有效面积不应小于21m2
D.可开启外窗应方便开启;设置在高处的可开启外窗应设置距地面高度为1.30?1.50m的开启装置
第2题:
3[单选题]飞机停放和维修区内一个防火分区的建筑面积5001m2?50000m2的飞机库为()
A.Ⅰ类飞机库
B.Ⅱ类飞机库
C.Ⅲ类飞机库
D.Ⅳ类飞机库
第3题:
1[单选题]手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于()。
A.1.30m
B.1.40m
C.1.50m
D.1.60m
第4题:
26[单选题]8600人的一、二级耐火等级的体育馆,需要0.55m宽的出口多少个合适:()
A.14
B.15
C.18
D.20
第5题:
5[单选题]()的生产过程实质上就是进行能量转化的过程。
A.发电厂
B.变电站
C.加油站
D.加气站
第6题:
5[单选题]下列建筑的房间隔墙和非承重外墙不能采用木骨架组合墙体的是()
A.建筑高度不大于18m的住宅建筑
B.建筑高度不大于24m的办公建筑
C.建筑高度不大于24m的丁类厂房(库房)
D.建筑高度不大于24m的丙类厂房(库房)
第7题:
17、人民防空地下室内,下列( )场所应设置室内消火栓。
A.电影院
B.礼堂
C.消防电梯间前室
D.避难走道
E.建筑面积大于200m2的人民防空地下室
第8题:
15[多选题]下列是消防水泵检查内容的是()
A.水位及消防用水不被他用的设施应正常
B.消防水泵应有注明系统名称和编号的标志牌
C.进出口阀门应常开,标志牌应正确
D.压力表、试水阀及防超压装置等均应正常
E.启动运行应正常,应向消防控制设备反馈水泵状态的信号
第10题:
21[单选题]民用建筑耐火等级为三级。楼板耐火极限为()h
A.不燃性1.50
B.不燃性1.00
C.不燃性0.50
D.难燃性0.25
第11题:
26. 电动机的火灾预防措施不正确的是( )。
A.直接启动适用于功率较小的异步电动机;降压启动适用于各种功率的电动机
B.380V及以下电动机的绝缘电阻不应小于0.5MΩ,6KV高压绝缘电阻应不小于6MΩ
C.电动机冷态下启动次数不应超过5次
D.电动机热态下启动次数不应超过3次
第12题:
68[单选题]高倍数泡沬灭火系统喷水试验完毕,将水放空后,以手动或自动控制的方式对防护区进行喷泡沬试验,喷射泡沬的时间不小于()。
A.30s
B.60s
C.90s
D.120s
第13题:
6[单选题]两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置()防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。
A.甲级
B.乙级
C.丙级
D.普通
第14题:
102[单选题]下列关于自动喷水灭火系统日常维护管理的做法中,正确的是()。
A.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验进行一次放水试验,并应检查系统的压力是否正常
B.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的出水情况是否正常
C.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的严密性是否正常
D.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的启动,报警功能以及出水情况是否正常
第15题:
38[多选题]消防电梯应符合下列规定:()
A.应能每层停靠;电梯的载重量不应小于1200Kg
B.电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s
C.电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施
D.在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮
E.电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;电梯轿厢内部应设置专用广播
第16题:
2[单选题]工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防给水用水量,应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火室外消防给水用水量确定。同一时间内的火灾起数应符合下列规定:工厂、堆场和储罐区等,当占地面积(),同一时间内的火灾起数应按2起确定,工厂、堆场或储罐区应计1起,工厂、堆场或储罐区的附属建构筑应计1起
A.小于等于100hm2
B.小于100hm2
C.大于等于100hm2
D.大于100hm2
第17题:
31、厂房内设置丙类液体中间储罐的房间,应采用()与其他部分分隔,房间的门应采用甲级防火门。
A.耐火极限不低于2.5h的防火隔墙
B.耐火极限不低于2.0h的防火隔墙
C.耐火极限不低于l.Oh的楼板
D.耐火极限不低于1.5h的楼板
E.防火墙
第18题:
30[单选题]锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于()h的防火隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗
A.1
B.2.5
C.3
D.2
第19题:
24[单选题]当室内消防用水总量大于()L/s时,地下变电站外应设置水泵接合器及室外消火栓。
A.5
B.8
C.10
D.12
第20题:
20.下列关于消防排水的设置正确的是?
A.排水泵集水井的有效容量不应小于1.00m3;
B.排水泵的排水量不应小于lOL/s;
C.自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于DN25;
D.报警阀处的排水立管宜为DN75;
E.减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100。
第21题:
70[单选题]泡沬喷淋管道安装时,泡沬喷头的设置高度大于10m时,支、吊架的间距不能()。
A.大于3.5m
B.大于3.2m
C.大于3.6m
D.大于3.8m
第22题:
25.关于泡沫灭火系统的控制与操作说法不正确的是?
A.在防护区内或保护对象有人监控的情况下,不需要将系统置于自动控制状态;
B.平时将系统置于自动控制状态的防护区,要求系统同时应设有手动控制启动方式;
C.在使用手动紧急停止装置后,不应使手动启动装置再次启动;
D.应急操作可以是直接手动操作,也可以利用系统压力或机械传动装置等进行操作。
第23题:
27[多选题]消防安全重点单位职责有哪些()
A.确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作
B.建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理
C.实行每月防火巡查,并建立巡查记录
D.对职工进行岗前每半年进行一次演练,并不断完善预案
E.每1年进行一次演练,并不断完善预案,并按计划实施
第24题:
96[单选题]厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该局部面积的()倍计算。
A.1
B.2
C.3
D.4
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0