2017注册消防工程师考前冲刺·强化-125
更新日期:2017年05月23日
第1题:
1[单选题]水力计算选定的最不利点处作用面积宜为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的()倍。
A.1.0倍
B.1.1倍
C.1.2倍
D.1.3倍
第2题:
4[单选题]火灾自动报警系统施工过程中,系统安装完成后,施工单位应按()进行调试。
A.设计要求
B.规范规定
C.消防技术标准
D.相关专业调试规定
第3题:
1[单选题]通风机房通向建筑内的门应采用()
A.甲级防火门
B.乙级防火门
C.丙级防火门
D.普通钢制不燃门
第4题:
103[单选题]安装单位技术人员对某医院综合楼消防给水系统的进场设备、材料进行安装前检查。下列检查方案中,符合相关规范要求的是()。
A.按20%的比例对镀锌铜管进行现场外观检查
B.持有消防产品强制性认证证书的产品免于现场检查
C.全数检查阀门的铭牌、安全操作指示标志、产品说明书和水流方向的永久标志
D.按30%的比例,且不少于1个的规定,对螺纹密封件进行现场外观检查
第5题:
2[单选题]火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为(),其靠近门轴的侧面距墙不应小于()m,正面操作距离不应小于()m。
A.1.1m~1.5m;0.1;1.1
B.1.2m~1.6m;0.2;1.3
C.1.5m~1.8m;0.5;1.2
D.1.4m~1.7m;0.4;1.4
第6题:
16、人民防空地下室内下列( )场所应划分为独立的防火分区,且疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。
A.录像厅
B.幼儿园
C.员工宿舍
D.病房
E.旅店
第7题:
1[多选题]下列哪些是消防给水及消火栓系统施工前应具备的条件()
A.施工图应经国家相关机构审查审核批准或备案后再施工
B.平面图、系统图(展开系统原理图)、详图等图纸及说明书、设备表、材料表等技术文件应齐全
C.设计单位不应向施工、建设、监理单位进行技术交底
D.系统主要设备、组件、管材管件及其他设备、材料,应能保证正常施工
E.施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求
第8题:
49[单选题]对剪刀楼梯间检查时,除满足上述防烟楼梯间的相关要求外.还需检查:剪刀楼梯间的梯段之间是否设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙分隔;高层公共建筑剪刀楼梯间的前室分别设置。住宅建筑剪刀楼梯间前室共用时,前室的使用面积不小于6.0m2;与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不小于()m2,且短边不小于()m。
A.4.5,2.2
B.6.0,2.2
C.10.0,2.4
D.12.0,2.4
第9题:
23.干粉灭火系统按应用方式中全淹没灭火系统说法不正确的是?
A.扑救封闭空间内的火灾应采用全淹没灭火系统;
B.全淹没灭火系统的防护区,喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积不应大于该防护区总内表面积的15%;
C.不能自动关闭的防护区开口,开口应设在底面;
D.防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应小于0.50h,吊顶的耐火极限不应小于0.25h。
第10题:
20[单选题]火灾自动报警系统的探测器底座的安装要求:探测器底座的连接导线,应留有不小于()的余量,且在其端部应有明显的永久性标志。
A.100mm
B.150mm
C.200mm
D.250mm
第11题:
21[单选题]下列不是启泵按钮技术要求的是()
A.控制阀应启闭灵活
B.外观完好,有透明罩保护,并配有击碎工具
C.被触发时,应直接启动消防泵,同时确认灯显示
D.按钮手动复位,确认灯随之复位
第12题:
31[单选题]规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加()倍。
A.1
B.2
C.3
D.4
第13题:
6[多选题]关于电缆竖井的防火封堵系统说法有误的是()
A.电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成的膨胀型防火封堵系统
B.封堵垂直段竖井时,在封堵处上方,应使用溶重为160kg/m3以上的矿棉板
C.密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于15mm
D.穿电缆横截面应小于贯穿孔洞的20%
E.防火封堵系统的耐火极限不应低于楼板的耐火极限
第14题:
10[多选题]关于阀门及其附件的现场检验的要求,下列说法错误的是()
A.阀门的商标、型号、规格等标志应齐全,阀门的型号、规格应符合设计要求
B.阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤
C.报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的流向标志
D.报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现象,阀体内应清洁、无异物堵塞
E.报警阀的阀瓣应转动灵活、无阻滞现象和传动轴密封性能好,不得有渗漏水现象
第15题:
98[单选题]高速公路隧道,宜设置()系统
A.普通消火栓
B.干粉消火栓
C.水成膜泡沬消火栓
D.水雾消火栓
第16题:
13[单选题]对装修材料的燃烧性能进行现场判定时,当胶合板用于顶棚和墙面装修并且内含有电器、电线等物体时,对隐蔽层检查时,应查阅隐蔽工程验收记录,现场核查胶合板的内、外表面以及相应的木龙骨是否涂覆防火涂料,或采用阻燃浸渍处理是否达到()级。
A.a
B.B1
C.B2
D.B3
第17题:
1[多选题]消防水源:向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水源,包括()和天然水源等。
A.市政给水
B.消防水池
C.低位消防水池
D.高位消防水池
E.天然湖泊
第18题:
7[单选题]总容积不大于()m3或单罐容积不大于()m13的液化石油气储罐(区),应设置移动式水枪
A.10,10
B.20,10
C.30,20
D.50,20
第19题:
6.某棉纺织厂的联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的( )。(2015)
A.15%
B.25%
C.50%
D.100%
第20题:
54[单选题]高倍数泡沬产生器是甶动力驱动风叶转动鼓风,使大量的气流甶进气端进入产生器,故在距进气端的一定范围内不能有影响气流进入的遮挡物。一般情况下,要保证距高倍数泡沬产生器的进气端小于或等于()处没有遮挡物。
A.0.05m
B.0.35m
C.0.3m
D.0.5m
第21题:
15、下列关于建筑防火间距的设置中,满足规范要求的有( )。
A.某座单层甲类厂房与另一座多层甲类厂房的防火间距设为13m
B.某座高层乙类厂房与另一座高层乙类厂房的防火间距设为15m
C.某座多层二级丙类厂房与另一座多层二级丙类厂房的防火间距设为10m
D.某座多层二级丁类厂房与另一座多层二级丁类厂房的防火间距设为10m
E.某座多层二级丁类厂房与一座一类高层民用建筑的防火间距设为14m
第22题:
26[单选题]其他喷头的溅水盘与保护对象的最小垂直距离为()
A.0.25m
B.0.45m
C.0.50m
D.0.90m
第23题:
4[单选题]灭火器配置设计的计算单元不应按下列规定划分()
A.当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元
B.当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元
C.同一计算单元可以跨越防火分区和楼层
D.同一计算单元不得跨越防火分区和楼层
第24题:
48[单选题]水泵机组基础的顶面标高,有隔振安装时可高出泵房地面不小于()
A.0.10m
B.0.20m
C.0.25m
D.0.05m
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0