第1题:
7[多选题]自动喷水灭火系统应进行系统模拟灭火功能试验,应符合下列要求的是()。
A.报警阀动作,水力警铃应鸣响。
B.水流指示器动作,应有反馈信号显示。
C.压力开关动作,应启动消防水泵及与其联动的相关设备,并应有反馈信号显示。
D.电磁阀打开,雨淋阀应开启,并应有反馈信号显示。
E.备水泵启动后,应有反馈信号显示。
第2题:
20[多选题]下列关于消防车道说法错误的有()。
A.沿河的一楼高层住宅楼,沿一个长边设置了消防车道和消防登高操作面
B.沿街超过180m的建筑,中间无法穿过消道车,但设置了环形消防车道
C.天井短边长度26m的商用楼,设置了进入内院或天井的消防车道
D.商用楼进入建筑物内院的消防车道两侧有广告架
E.占地面积大于30000m2的木材料堆场,设置了环形消防车道,中间相连的车道宽3.5m
第3题:
21[多选题]下列哪些情况泡沬液需要送检()
A.6%型低倍数泡沬液设计用量小于或等于6.0t
B.3%型低倍数泡沬液设计用量大于或等于3.5t
C.6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.5t
D.6%合成型中倍数泡沬液最小储备量大于或等于2.0t
E.高倍数泡沬液最小储备量大于或等于1.0t
第4题:
40[单选题]某地下商场地下1层,建筑面积近40000m2,通过设置避难走道分为建筑面积小于20000m2的两个区域,下列关于避难走道的做法,错误的是()。
A.商场至避难走道入口处设防烟前室,商场开向前室的门采用乙级防火门
B.避难走道在2个不同疏散方向上分别设置1个直通室外地面的出口
C.避难走道入口处防烟前室的使用面积为6m2
D.避难走道的吊顶、墙面和地面采用不燃材料装修
第5题:
2[单选题]下列不属以灭火控火为目的的水喷雾系统适用范围的是()
A.固体火灾
B.可燃液体火灾
C.电气火灾
D.气体火灾
第6题:
25[单选题]维修合格证外围边框为红色实线,宽(),内框线为黑色实线,宽();
A.0.6mm;0.2mm
B.0.6mm;0.6mm
C.0.2mm;0.2mm
D.0.2mm;0.6mm
第7题:
11[多选题]大型群众性活动的消防安全管理包括内容有()。
A.防火巡查
B.单位考核
C.防火检查
D.员工审查
E.制定灭火和疏散预案
第8题:
8[单选题]当有消防控制室时,()可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,()应设置在有人值班的场所。
A.可燃气体报警控制器
B.点型可燃气体探测器
C.线型可燃气体探测器
D.消防联动控制器
第9题:
33[单选题]某建筑,建筑屋面为平屋面,建筑室外设计地面至其屋顶面层高度为26m,首层室内地面面层高于建筑室外设计地面2.1m的敞开停放自行车库,其它层每层高3m,该建筑的建筑高度为()m。
A.28.1
B.26.0
C.23.9
D.23.0
第10题:
10[单选题]符合消防安全重点单位界定标准,不在同一地点有隶属关系的单位,不论是否具备独立法人资格,都要单独向()公安机关消防机构申报备案。
A.较大城市
B.对方所在地
C.所在地
D.任意的
第11题:
72[单选题]某设置有中央空调送风系统的建筑,其火灾自动报警系统中的点型火灾探测器至空调送风口和多孔送风顶棚孔口边缘的水平距离,分别不应小于()m。
A.1.2,1.0
B.2.0,1.0
C.1.0,1.5
D.1.5,0.5
第12题:
58[单选题]以下说法错误的有()
A.当采用汽油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施
B.消防水泵房应采取不被水淹没的技术措施
C.独立消防水泵房的抗震应满足当地地震要求,且宜按本地区抗震设防烈度提高1度采取抗震措施,但不宜做提高一度抗震计算,并应符合现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032的有关规定
D.消防水泵和控制柜应采取安全保护措施
第13题:
16[单选题]敷设在顶棚下方的线型感温火灾探测器至顶棚距离宜为()。
A.0.1m
B.0.2m
C.0.3m
D.0.4m
第14题:
3[多选题]中间仓库的布置说法正确的是()
A.甲、乙类物品中间仓库,并采用防火墙和耐火极限不低于1.00h的不燃烧体楼板与其它部分隔开,储量要尽量控制在一昼夜的需要量内;靠外墙布置
B.对于需用量较少的厂房,如有的手表厂用于清洗的汽油,每昼夜需用量只有20kg,则可适当调整到存放1?2昼夜的用量
C.如一昼夜需用量较大,则要严格控制为一昼夜用量
D.在厂房内设置丙类中间仓库需采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
E.丁、戊类中间仓库需采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔
第15题:
6.对气体灭火系统验收要求错误的说法是()单选
A.检查每个防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯、入口处的安全标志。
B.检查驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处的永久标志。
C.检查地下存储装置间的应急照明装置、火灾报警控制装置、机械排风装置。
D.检查每个防护区配置的空气呼吸器。
第16题:
8.对火灾报警系统的调试过程中,哪些项需要检查主备电源的自动转换功能。( )多选
A.火灾报警控制器
B.消防联动控制器
C.气体灭火控制器
D.防火卷帘控制器
E.防火门监控器。
第17题:
21[单选题]燃烧过程中的氧化剂主要是氧。空气中氧的含量大约为()。
A.14%
B.21%
C.78%
D.87%
第18题:
17[单选题]关于报警阀组的安装,以下说法错误的是()
A.报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行
B.安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致
C.当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.1m,两侧与墙的距离不应小于0.3m
D.当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m
第19题:
7[单选题]同一规格的干粉储存容器和驱动气体储瓶,其高度差不超过()
A.10mm
B.20mm
C.30mm
D.40mm
第20题:
21[多选题]通风、空气调节系统的风管在()部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀。
A.穿越隔墙处
B.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处
C.穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处
D.穿越防火分隔处的变形缝侧
E.竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上
第21题:
14[单选题]当一个储罐所需的高背压泡沬产生器数量大于()个时,宜并联使用
A.1
B.2
C.3
D.4
第22题:
2[多选题]关于气体灭火系统工程施工前应具备的条件,下列说法正确的是()
A.经批准的施工图、设计说明书及其设计变更通知单等设计文件应齐全
B.成套装置与灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件,灭火剂输送管道及管道连接件的产品出厂合格证和市场准入制度要求的有效证明文件应符合规定
C.系统中采用的不能复验的产品,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证
D.系统及其主要组件的使用、维护说明书应齐全
E.给水供电供气等条件满足不连续施工作业要求
第23题:
5[单选题]()应在试验烟气作用下动作,向火灾报警控制器输出火警信号,并启动探测器报警确认灯;探测器报警确认灯应在手动复位前予以保持。
A.点型感烟探测器
B.线型光束感烟探测器
C.点型、线型感温探测器
D.火焰(或感光)探测器
第24题:
14[单选题]一般()机组及上容量的发电厂的火灾报警区域的设置是:每台机组为一个火灾报警区域
A.50MW
B.100MW
C.150MW
D.200MW
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0