2017注册消防工程师考前冲刺·强化-226
更新日期:2017年05月23日
第1题:
51[单选题]防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到()时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
A.68
B.70
C.150
D.280
第2题:
18[单选题]电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成,一个报警区域不应超过相连的3个封闭长度区间;道路隧道的报警区域应根据排烟系统或灭火系统的联动需要确定,且不宜超过()。
A.154m
B.152m
C.151m
D.150m
第3题:
21[多选题]洁净厂房的消火栓的设置尚应符合下列规定():
A.洁净室(区)的生产层及上下技术夹层(不含不通行的技术夹层),应设置室内消火栓
B.洁净室(区)的生产层及左右技术夹层(不含不通行的技术夹层),应设置室内消火栓
C.室内消火栓的用水量不应小于10L/S,同时使用水枪数不应少于2支
D.水枪充实水柱不应小于10m,每只水枪的出水量不应小于5L/S
E.水枪充实水柱不应小于10m,每只水枪的出水量不应小于15L/S
第4题:
44[单选题]切断活动式防火窗电源,加热温控释放装置,使其热敏感元件动作,观察防火窗动作情况,用秒表测试关闭时间。活动式防火窗在温控释放装置动作后()s内能自动关闭。
A.30
B.40
C.50
D.60
第5题:
64[多选题]下列选项中需设临时消防救援场地的施工现场是()
A.建筑高度为49m的在建工程
B.建筑工程单体占地面积为2000m2的在建工程
C.超过10栋的临时用房,且成组布置的临时用房
D.建筑高度为20m的在建工程
E.建筑工程单体占地面积为8000m2的在建工程
第6题:
68[单选题]甲、乙、丙类液体罐壁高度6m或容量900m3的储罐可采用();
A.移动式泡沬灭火系统
B.固定式泡沬灭火系统
C.半固定式泡沬灭火系统
D.细水雾灭火系统
第7题:
46[单选题]消防电梯从首层到顶层的运行时间不应超过()秒
A.20
B.40
C.60
D.80
第8题:
1[单选题]关于消火栓系统管网水力计算符合的规定说法正确的是()
A.室外消火栓系统的管网在水力计算时应简化,应根据枝状或事故状态下环状管网进行水力计算
B.室内消火栓系统管网在水力计算时,可简化为枝状管网
C.室内消火栓系统管网在水力计算时,可简化为环状管网
D.室内消火栓系统横干管的流量应为室内消火栓设计流量
第9题:
10[多选题]厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过()。
A.防火墙
B.有爆炸危险的房间隔墙
C.建筑外墙
D.普通隔墙
E.有可燃气体的机房
第10题:
6.以下( )用房可设置在地下二层(室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m)。
A.负压燃油锅炉房
B.常压燃气锅炉房
C.采用相对密度小于0.75的燃料的常(负)压燃气锅炉房
D.柴油发电机房
E.消防水泵房
第11题:
11[单选题]湿式系统、预作用系统的一个报警阀组控制的喷头数不宜超过()
A.500只
B.600只
C.700只
D.800只
第12题:
19[单选题]下列关于闭式系统喷头布置要求不合理的是()。
A.闭式系统的喷头布置应能保证细水雾喷放均匀并完全覆盖保护区域。
B.喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的1/2。
C.喷头与其它遮挡物的距离应保证遮挡物不影响喷头正常喷放细水雾,当无法避免时,应采取补偿措施
D.喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离小于75mm,并不宜大于150mm。
第13题:
50[多选题]一般疏散模拟需要输入的参数包括:()
A.模型场景物理模型
B.人员疏散空间模型
C.人员特性
D.流出系数
E.边界层宽度
第14题:
1.下列关于高层建筑中设置防烟系统的说法,正确的是( )
A.封闭楼梯间不需要考虑防烟系统
B.建筑高度为54m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室可采用自然排烟方式
C.建筑高度为100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风
D.建筑高度为54m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风
第15题:
5[单选题]中危险级手提式灭火器A类火灾场所的灭火器最大保护距离()m
A.10
B.15
C.20
D.25
第16题:
18[多选题]对建筑性能化防火设计评估中,在计算人员安全疏散时间时,应确定人员密度、疏散宽度、行走速度等相关参数。行走速度的确定需考虑影响行走的速度的因素。影响行走速度的因素主要包括()。
A.灭火器配置
B.人员自身条件
C.报警时间
D.建筑情况
E.人员密度
第17题:
8[单选题]()级消防用电设备采用专用的单回路电源供电
A.一
B.二
C.三
D.四
第18题:
17[单选题]消防软管卷盘的设置不符合要求有()。
A.消防软管卷盘应配置内径不小于19mm消防软管,其长度宜为30m,轻便水龙应配置公称直径应25mm有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m
B.消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径为5mm的消防水枪
C.消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量
D.剧院、会堂闷顶内的消防软管卷盘应设在马道入口处,以方便工作人员使用
第19题:
3.某地下车库停车数为290辆,车库总建筑面积为10050平方米,则该车库可采用的自动灭火系统有哪些形式?
A.湿式自动喷水灭火系统;
B.自动喷水-泡沫联用系统;
C.高倍数泡沬灭火系统;
D.二氧化碳气体灭火系统;
E.雨淋系统。
第20题:
199[单选题]一级耐火电石单层仓库,未设自动灭火时,最大防火分区面积为:()平米
A.750
B.180
C.250
D.60
第21题:
19[单选题]城市消防远程监控系统备用电源的电池容量应能提供传输装置在正常监视状态下至少工作()h
A.2
B.4
C.6
D.8
第22题:
16[单选题]测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的()倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏。
A.1.0
B.1.1
C.1.2m
D.1.3
第23题:
37[单选题]按《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)的规定,下列内容中,不属于应急预案编制内容的是()。
A.应急组织机构
B.报警和接警处置程序
C.应急疏散的组织程序和措施
D.员工的消防培训计划
第24题:
7[单选题]系统验收合格判定应为()为合格
A.A=0,且B≤2,且B+C<6
B.A=1,且B≥2,且B+C≤6
C.A=0,且B≤2,且B+C≤6
D.A=1,且B≤2,且B+C≤6
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0