2017注册消防工程师考前冲刺·强化-106
更新日期:2017年05月23日
第1题:
18. 下列关于民用建筑喷水强度的叙述中,哪项是错误的?
A.轻危险级喷水强度为4L/min·㎡
B.中危险Ⅰ级喷水强度为6L/min·m2
C.中危险Ⅱ级喷水强度为8L/min·㎡
D.严重危险Ⅰ级级喷水强度为10L/min·4㎡
第2题:
7.对一栋建筑高度27米的九层住宅建筑,消防系统的消火栓组件进场检验要求不正确的是?
A.消火栓、消防水带、消防水枪的商标、制造厂等标志应齐全;
B.旋转型消火栓其内部构造应合理,转动部件应为铜或不锈钢,并应保证旋转可靠、无卡涩和漏水现象;减压稳压消火栓应保证可靠、无堵塞现象;
C.配置消防水枪的当量喷嘴直径为16mm;
D.消防软管卷盘和轻便水龙应符合现行国家标准《消防软管卷盘》GB15090和现行行业标准《轻便消防水龙》GA180的性能和质量要求;
E.消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无渗漏、无损伤为合格。
第3题:
2[单选题]某建筑开口部位长26m,需要设防火分隔,最多可设置多长的防火卷帘()m
A.8
B.9
C.10
D.20
第4题:
23[单选题]下列检测消防应急灯具的应急工作时间方法中,错误的是()。
A.切断所有消防应急灯具的电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间
B.切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使其中一个供电回路供电的所以灯具转入应急工作状态,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间
C.依次切断不同防火分区内所有的消防应急灯具的主电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间
D.切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使所有灯具转入应急工作状态,观察任意一台灯具,发现该灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间
第5题:
5[单选题]灭火器整体(轮子除外)最低位置与地面之间的间距不小于()
A.100mm
B.200mm
C.300mm
D.400mm
第6题:
32[多选题]关于建筑火灾蔓延的机理正确的有()
A.热传导又称导热,属于接触传热,是连续介质就地传递热量而又没有各部分之间相对的宏观位移的一种传热方式
B.固体、液体和气体物质都有这种传热性能,其中以固体物质为最强,气体物质最弱
C.甶于流体之间的宏观位移所产生的运动,叫做对流。与开窗面积和高度无关
D.热辐射以电磁波传递热量的现象
E.无论是固体、液体和气体,都能把热量以电磁波(辐射能)的方式辐射出去,也能吸收别的物体辐射出的电磁波而转变成热能
第7题:
4[单选题]下列关于对防火间距测量说法错误的有()
A.建筑之间的防火间距,从相邻建筑外墙的最近水平距离进行测量
B.堆场之间防火间距,从两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离测量
C.变压器之间的防火间距,从相邻变压器外壁的的最近水平距离测量。变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距,按变压器外壁至建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离测量
D.道路、铁路与建筑物、储罐或堆场的防火间距,从道路或铁路距建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘最近一侧路边及铁路线中心线的最小水平距离测量
第8题:
27[多选题]关于消防控制室配备的消防设备需要具备监控功能的说法正确的是()
A.消防控制室设置的消防设备能够监控并显示消防设施运行状态信息,并能够向城市消防远程监控中心(以下简称“监控中心”)传输相应信息
B.根据建筑(单位)规模及其火灾危险性特点,消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料,存储相关的消防安全管理信息,并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息
C.大型建筑群要根据其不同建筑功能需求、火灾危险性特点和消防安全监控需要,设置2个及2个以上的消防控制室,并确定主消防控制室、分消防控制室,以实现分散与集中相结合的消防安全监控模式
D.主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制,显示其状态信息,并能够显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息,具备对分消防控制室内消防设备及其所控制的消防系统、设备的控制功能
E.各个分消防控制室的消防设备之间,可以互相传输、显示状态信息,能互相控制消防设备
第9题:
28[单选题]单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于()级。
A.一
B.二
C.三
D.四
第10题:
18.采用局部应用方式的开式系统,其喷头布置应能保证细水雾完全包络或覆盖保护对象或部位,喷头与保护对象的距离不宜小于()m?
A.0.2
B.0.5
C.0.7
D.1.5
第11题:
10、下列关于常见企业总平面的布局的叙述中,哪项是错误的?
A.石油化工企业中散发可燃气体的设施或场所,应布置在全年最小频率风向的上风侧,避免窝风地带
B.企业消防站应位于生产区全年最小频率风向的下风侧
C.钢铁冶金企业中贮存或使用甲、乙、丙类液体,可燃气体的场所,应布置在厂区边缘或主要生产车间、职工生活区全年最小频率风向上风侧
D.钢铁冶金企业中明火或散发火花以及产生大量烟气、粉尘、有毒有害气体的车间,应布置在厂区边缘或主要生产车间、职工生活区全年最小频率风向下风侧
第12题:
19 [单选题]耐火等级为二级的厂房和仓库,其支撑柱的燃烧性能和耐火级限要求是()。
A.不燃性3.00h
B.不燃性2.50h
C.不燃性2.00h
D.难燃性0.50h
第13题:
62[单选题]火灾自动报警系统常见故障及处理方法:备用电源常见故障原因说法不正确的有()
A.备用电源损坏
B.备用电压不足
C.电源线接触不良
D.熔断丝熔断
第14题:
12.工程设计需采用局部应用气体灭火系统时,应选择下列哪种系统?
A.七氟丙烷灭火系统
B.IG541混合气体灭火系统
C.热气溶胶预制灭火系统
D.二氧化碳灭火系统
第15题:
43[单选题]稳压泵应设置()
A.明杆闸阀
B.备用泵
C.止回阀
D.闸阀
第16题:
5[单选题]在保护区域总建筑面积不超过300m2且最大厅室内喷头少于6只时在局部应用系统采用流量系数K=80快速响应喷头的开放喷头数为()
A.5只
B.8只
C.10只
D.大于最大厅室内喷头数2只
第17题:
17[多选题]符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器,下列说法正确的是()。
A.相对湿度偶尔大于95%
B.有大量粉尘;吸烟室等在正常情况下有烟或蒸汽滞留的场所
C.厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所
D.需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧
E.其他无人滞留、且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所
第18题:
20[单选题]货架内置喷头上方的层间隔板应为()。
A.空心板
B.空层板
C.实层板
D.实心板
第19题:
3[单选题]灭火器不宜设置在()地点。
A.潮湿或强腐蚀性的
B.干燥的
C.高温的
D.低温的
第20题:
22、下列关于建筑消防安全布局的叙述中,正确的有哪些()。
A.存储易燃物品的仓库,除需考虑本单位安全外,还需保障临近企业和居民的安全
B.易燃材料露天堆场需布置在天然水源充足的地方
C.散发可燃气体、蒸汽和粉尘的工厂,需布置在全年最小频率风向的上风侧
D.大型液化石油气储存基地,需布置在全年最小频率风向的上风侧
E.大中型石油化工企业、石油库沿城市河流布置时,需布置在城市河流的上游
第21题:
11[单选题]易燃气体分为二级,Ⅱ级:10%≤爆炸下限(),且爆炸极限范围<12个百分点。
A.<12%
B.<13%
C.<14%
D.<15%
第22题:
12[单选题]下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是()。
A.总建筑面积为6000m2的展览厅
B.座位数为1200个的剧场
C.总建筑面积为500m2的电子游艺厅
D.总建筑面积为500m2的地下超市
第23题:
12[单选题]双层隧道上下层车道之间有条件的情况下,可以设置疏散楼梯,火灾时通过疏散楼梯至另一层隧道,间距一般取()m左右。
A.50
B.100
C.150
D.200
第24题:
198[单选题]二级耐火电石加工单层厂房,未设自动灭火时,最大防火分区面积为:()
A.4000
B.3000
C.2000
D.1000
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0