消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·消防招标项目信息
用户名
密码
注册用户
忘记密码
网站首页
消防头条
消防专题
消防规范
招标公告
中标公示
项目信息
注册消防师
经验技巧
消防大讲堂
使用须知
规范查询
|
返回试题列表
2017注册消防工程师考前冲刺·强化-371
更新日期:2017年09月23日
第1题:
案例二
一、情景描述
某一商住楼地上 32 层,地下 2 层,总建筑面积为 87356.72㎡。地下一层至地上四层为商场,建筑面积为 37275.01㎡,地上四层以上为普通住宅,地下两层为汽车库。商住楼建筑高度为 96.40m,裙房商场建筑高度为 20.70m。
二、问题
1.该建筑是否必须设置室外及室内消火栓给水系统?
第2题:
2.根据《建筑设计防火规范》(GB 50045-2014)的规定,该商住楼建筑应设置消防电梯,在设置消防电梯时应注意哪些方面?
第3题:
案例三
一、情景描述
某通信大楼共 35 层,建筑高度 109m,集中设置了一个消防控制室,控制室内设置了一台集中火灾报警控制器(联动型)。火灾自动报警系统采用总线制方式布线,其传输线路采用铜芯绝缘导线沿桥架明敷。
二、问题
1.该建筑火灾自动报警系统为何种火灾自动报警系统形式?
第4题:
2.线路敷设方式是否恰当?为什么?
第5题:
3.设置了火灾自动警报装置后是否还应设置火灾应急广播装置?
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0