第1题:
110[单选题]当建筑的外墙外保温系统按规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,应符合,除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于()h。
A.1.00
B.0.75
C.0.50
D.0.25
第2题:
13、下列关于民用建筑的耐火极限的叙述中,错误的是( )。
A.防火墙的燃烧性能都为不燃性
B.耐火等级为一级的民用建筑,各构件燃烧性能都为不燃性
C.耐火等级为一级的民用建筑,楼板的要求是采用不燃性材料制作,耐火极限为1.5h
D.耐火等级为一级的民用建筑与耐火等级为二级的民用建筑,楼板的耐火极限要求是一样的
第3题:
28[单选题]采用风速仪,下列方法测量排烟风口的风速说法有误的是():
A.小截面风口(风口面积小于0.3m2),可采用4个测点
B.当风口面积大于0.3m2时,对于矩形风口,按风口断面的大小划分成若干个面积相等的矩形,测点布置在图每个小矩形的中心,小矩形每边的长度为200mm左右
C.对于条形风口,在高度方向上,至少安排两个测点,沿其长度方向上,可取4~6个测点
D.对于圆形风罩,并至少取5个测点,测点间距≤200mm
第4题:
56[单选题]防火隔间设置不符合要求的有:()
A.防火隔间的建筑面积不小于10m2。
B.防火隔间墙为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,门为甲级防火门;不同防火分区通向防火隔间的门最小间距不小于4m。
C.防火隔间内部装修材料的燃烧性能均采用A级材料。
D.防火隔间不得用于除人员通行外的其他用途。
第5题:
64[多选题]消防控制室的设备布置符合要求的是()。
A.消防控制室内设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m
B.双列布置时应小于2m
C.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m
D.设备面盘后的维修距离不宜小于1m
E.在与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备之间有明显的间隔
第6题:
13、下列关于设备用房平面布置的叙述中,哪几项是正确的?
A.锅炉房、变压器室、柴油发电机房、消防控制室与其他部位之间,应采用≥2.0h的防火隔墙和≥1.50h的不燃性楼板进行分隔
B.锅炉房、变压器室与其他部位之间、柴油发电机房与其他部位、储油间的门、通风、空调机房开向建筑内的门、变配电室开向建筑内的门、消防水泵房、电梯机房与消防电梯机房等,均应采用甲级防火门
C.消防控制室可采用乙级防火门
D.柴油发电机房和锅炉房设储油间,总储量不应大于lm3,储油间应采用防火墙进行分隔
第7题:
18[多选题]运行中的变压器发生火灾爆炸的主要原因有()方面
A.绝缘损坏
B.导线接触不良
C.负载短路
D.油面过低
E.雷击产生过电压
第8题:
6[多选题]建筑物的消防安全总目标一般包括如下内容:()
A.增加火灾发生的可能性
B.在火灾条件下,保证建筑物内使用人员以及救援人员的人身安全
C.减少甶于火灾而造成商业运营、生产过程的中断
D.保证建筑物内财产的安全
E.建筑物发生火灾后,不会引燃其相邻建筑物
第9题:
27[单选题]民用建筑耐火等级为一级。疏散楼梯耐火极限为()h
A.不燃性1.50
B.不燃性1.00
C.不燃性0.50
D.可燃性0.25
第10题:
11[单选题]火灾自动报警系统的控制类设备采用落地安装时,其底边宜高出地(楼)面()。
A.0.1?0.2m
B.0.2?0.3m
C.0.3?0.4m
D.0.4?0.5m
第11题:
4[单选题]地上的车站站厅公共区采用机械排烟时,防火分区的最大允许建筑面积不应大于()
A.1500m2
B.2500m2
C.5000m2
D.6000m2
第12题:
13[多选题]职业道德修养的具体方法主要有()。
A.自我反思
B.向榜样学习
C.坚持“慎独”
D.提高道德选择能力
E.服从领导安排
第13题:
11[单选题]对照水带的()认证型式检验报告,看该产品名称、型号、规格是否一致。
A.1A
B.2A
C.30
D.4C
第14题:
7[单选题]甲类不包括下列哪些()
A.闪点小于28℃的液体
B.爆炸下限小于12%的气体
C.常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质
D.常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质
第15题:
13[单选题]关于液上喷射系统泡沬产生器的设置,不符合规定的是()
A.对于直径大于35m且小于50m的储罐,其横截面积没增加300m2,应至少增加2个泡沬产生器
B.当一个储罐所需的泡沬产生器数量大于1个时,宜选用同规格的泡沬产生器,且应沿罐周均匀布置
C.水溶性液体储罐应设置泡沬缓冲装置
D.直径≤10的储罐,其泡沬产生器设置数量为1个
第16题:
27[单选题]建筑面积大于()m2的地下或半地下丙类厂房。应设置自动灭火系统
A.500
B.1000
C.1500
D.2000
第17题:
48 [单选题]二级耐火电石加工单层厂房,未设自动灭火的情况下,最大防火分区面积为()平米
A.4000
B.3000
C.2000
D.1000
第18题:
50 [单选题]建筑中的非承重墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为()材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。
A.不燃
B.难燃
C.可燃
D.易燃
第19题:
49[单选题]设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于()m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。
A.100
B.200
C.300
D.400
第20题:
23 [多选题]下列民用建筑分类属于单、多层民用建筑的是()
A.建筑高度大于54m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)
B.建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)
C.建筑高度不大于27m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)
D.建筑高度大于24m的单层公共建筑
E.建筑高度不大于24m的其他公共建筑
第21题:
17[单选题]对于建筑高度大于50m的建筑,操作场地的长度和宽度分别不应小于(),且场地的坡度不宜大于()。
A.10mx10m;2%
B.20mx10m;3%
C.30mx10m;4%
D.40mx10m;5%
第22题:
50、甲类物品运输车的车库与市级政府办公楼的防火间距不应小于( )。
A.60
B.50
C.40
D.30
第23题:
9[单选题]Ⅰ、Ⅱ类地上汽车库和停车数大于()辆的地下、半地下汽车库,当采用错层或斜楼板式,坡道为双车道且设置自动喷水灭火系统时,其首层或地下一层至室外的汽车疏散出口不应少于()个,汽车库内其他楼层汽车疏散坡道可设()个。
A.100;2; 1
B.200;3; 2
C.300;4; 3
D.400;5; 4
第24题:
69[多选题]下列多层建筑,除采用外廊式建筑外,应采用封闭楼梯间的有()
A.商场
B.医院
C.酒店
D.老年建筑
E.3层住宅
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0