2017注册消防工程师考前冲刺·强化-70
更新日期:2017年05月23日
第1题:
7[多选题]防火卷帘是在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和完整性要求的卷帘,由()、支架、防护罩和控制机构等组成。
A.帘板
B.卷轴
C.电动机
D.导轨
E.模块
第2题:
7[单选题]关于易熔元件喷头轭臂色标与对应公称动作温度说法不正确的是()
A.易熔元件喷头轭臂色标为无色对应的公称动作温度为57~77℃
B.易熔元件喷头轭臂色标为橙色对应的公称动作温度为80~107℃
C.易熔元件喷头轭臂色标为蓝色色对应的公称动作温度为121~149℃
D.易熔元件喷头轭臂色标为红色对应的公称动作温度为163~191℃
第3题:
3[单选题]消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书;其检查数量:全数检查;检查方法是()
A.对照图纸观察检查
B.观察和尺量检查
C.检查相关资料
D.观察检查及在专用试验装置上测试,主要测试设备有试压泵、压力表、秒表
第4题:
14[多选题]()场所宜选择点型感烟火灾探测器。
A.饭店、旅馆
B.教学楼、办公楼的厅堂
C.卧室、办公室
D.发电机房
E.计算机房、通信机房
第5题:
8、高层民用建筑应设环形消防车道。对于(),可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。
A.高层住宅建筑
B.山坡地临空建造的高层民用建筑
C.河道边临空建造的高层民用建筑
D.高层厂房
E.高层仓库
第6题:
6[多选题]下列属于严重危险级别的有()
A.樟脑或松香提炼厂房,焦化厂精萘厂房
B.谷物筒仓工作塔、亚麻厂的除尘器和过滤器室
C.木工厂房和竹、藤加工厂房
D.煤粉厂房和面粉厂房的碾磨部位
E.氯酸钾厂房及其应用部位
第7题:
63[单选题]湿式报警阀组在距离水力警铃()处,采用声级计测量水力警铃声强值。
A.1m
B.3m
C.5m
D.6m
第8题:
127[多选题]歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉0K厅(含具有卡拉0K功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的不应布置在下列()
A.-1
B.-2
C.-3
D.-4
E.首层
第9题:
13[单选题]火灾自动报警系统形式的选择,不符合规定的是()。
A.仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
B.不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。
C.设置两个及以上消防控制室的保护对象,应采用控制中心报警系统。
D.已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用火灾自动报警系统。
第10题:
3[单选题]关于安全检查表的内容和要求说法有误的是():
A.应按专门的作业活动过程或某一特定的范畴进行编制
B.应全部列出可能造成事故的危险因素,通常从人、机、环境、管理四方面考虑
C.内容文字要简单、明了、确切
D.认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针
第11题:
24、一住宅建筑分两个单元,每个单元设一对剪刀楼梯间。其中一单元22层,一层室内地面至坡屋面屋脊高度为66m,坡屋面檐口至屋脊高差3m,室内外高差2m;二单元25层,一层室内地面至平屋面面层高度为75.2m,室内外高差2m,该建筑高度为()m。
A.66.0
B.68.0
C.72.5
D.77.2
第12题:
5[单选题]系统中各类设备之间的接口和通信协议的兼容性应符合现行国家标准(《》GB22134)的有关规定。
A.《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB22134
B.《集中报警系统组建兼容性要求》GB22134
C.《区域报警系统组建兼容性要求》GB22134
D.《控制中心报警系统组建兼容性要求》GB22134
第13题:
12[单选题]广播功率放大器应配有备用电池,电池持续工作不能达到(),应能向消防控制室或物业值班室发送报警信息。
A.4
B.3
C.2
D.1
第14题:
106[多选题]民用建筑的平面布置应结合建筑的()等因素合理布置。
A.耐火等级
B.火灾危险性
C.使用功能
D.安全疏散
E.消防设施完好情况
第15题:
2[单选题]应在穿过处设置防火阀,防火阀的动作温度宜为()。
A.50℃
B.60℃
C.70℃
D.80℃
第16题:
46[多选题]用电设施安装或使用不规范是引发电气火灾事故的重要因素之一。下列用电设施的安装方案中,正确的有()。
A.采用A级材料将配电箱箱体与墙面装饰布隔离
B.开关和插座直接安装在墙面的木饰面板上
C.白炽灯直接安装在木纹人造板吊顶上
D.敷设在吊顶内的配电线路穿金属管保护
E.吊灯安装在塑料贴面装饰板下
第17题:
3.下列关于防火卷帘设置的叙述中,错误的有哪些?
A.替代防火墙的防火卷帘其两侧设置的冷却水幕,计算水量时,其火灾延续时间按不小于3.00h考虑
B.除中庭外,当防火分隔部位的宽度为72m时,防火卷帘的宽度为22m
C.除中庭外,当防火分隔部位的宽度为36m时,防火卷帘的宽度为13m
D.除中庭外,当防火分隔部位的宽度为24m时,防火卷帘的宽度为10m
E.需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能
第18题:
9[多选题]常用的水基型灭火器有()
A.清水灭火器
B.水基型泡沬灭火器
C.水基型水雾灭火器
D.二氧化碳灭火器
E.洁净气体灭火器
第19题:
26[单选题]待救区应设置不少于()通向停机坪的出口,每个出口的宽度不宜小于(),其门应向疏散方向开启。
A.2;1.11m
B.2;0.10m
C.2;0.90m
D.2;0.80m
第20题:
1[单选题]下列不是气体灭火系统工程的施工单位应符合规定的是()
A.承担气体灭火系统工程的施工单位必须具有相应等级的资质
B.施工现场管理应有相应的施工技术标准、工艺规程及实施方案、健全的质量管理体系、施工质量控制及检验制度
C.施工现场质量管理应按本规范录A的要求进行检查记录
D.经批准的施工图、设计说明书及其设计变更通知单等设计文件应齐全
第21题:
8[多选题]消防水泵房的设置应符合:()
A.单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级
B.附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下二层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层
C.疏散门应直通室外或安全出口
D.附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应靠近安全出口
E.门应设甲级防火门
第22题:
8.下列关于气体灭火系统设计技术条件的叙述中,哪几项错误?
A.某库房存放75%数量的可燃物品的设计灭火浓度为5.1%,其余可燃物品的设计灭火浓度7.1%,则库房按设计灭火浓度7.1%确定
B.—个组合分配系统保护9个防护区,灭火剂储存量按最大防护区确定
C.某较大防护区采用两套管网设计,其喷头流量均应按同一灭火浓度同一喷放时间设计
D.系统因超过72小时才能恢复工作,其灭火剂储存量应按灭火剂用量、管网内剩余量之和确定
E.储瓶间的环境温度应为-10~50℃。
第23题:
13.对管网的试压和冲洗中说法正确的是( )
A.气压严密性试验中,管网内缓慢冲入空气,达到试验压力0.28mpa后,稳压2h,压力降不大于O.Olmpa。
B.水压强度测试点应设置在系统管网的最低点,在达到强度试验压力后,稳压2h,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05Mpa,则管道强度符合要求。
C. 管网冲洗顺序应先地下后地上,先配水管后配水干管。
D. 消火栓系统管网强度测试和严密测试后,对管网进行分段冲洗。
第24题:
72[单选题]在未装自动喷水的情况下,二级耐火等级丙类厂房高层一个防火分区的面积最大()m2
A.6000
B.5000
C.2000
D.1500
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0