2017注册消防工程师考前冲刺·强化-135
更新日期:2017年05月23日
第1题:
56[多选题]消防增(稳)压设施的检测验收中:稳压泵验收要求正确的有哪些()
A.稳压泵的型号性能等符合设计要求
B.稳压泵的控制符合设计要求,并有防止稳压泵频繁启动的技术措施
C.稳压泵在1h内的启停次数符合设计要求,不大于25次/h
D.稳压泵供电应正常,自动手动启停应正常;关掉主电源,主、备电源能正常切换
E.稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀
第2题:
16[单选题]甲、乙类生产的单层洁净厂房,其防火墙间最大允许占地面积为()
A.2000m2
B.3000m2
C.5000m2
D.6000m2
第3题:
2.自喷系统施工前对组件外观及严密性检查,操作及评价正确的是( )单选
A.报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的1.5倍,保压时间不应小于5min。阀瓣处应无渗漏。
B.闭式喷头应进行密封性能试验,试验压力应为2.0MPa;保压时间不得少于3min。以无渗漏、无损伤为合格。
C.末端试水装置密封性能,试验压力为额定压力的1.5倍,保压时间为5min。试验结束时末端试水装置各组件无渗漏。
D.管材、管件螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺。法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽。螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤
第4题:
35.某小区地势平坦,小区5层服务会所(建筑高度19.80m)每层设有2个室内消火栓,其消防加压设施及消防水池共用小区集中设置的消防加压设施及消防水池,消防水箱利用设在会所北面且毗邻会所的高21层住宅楼屋顶消防水箱。下列关于会所室内消火栓给水系统设计的叙述中,哪几项正确或合理可行?
A.会所室内消火栓给水管道可布置成支状;
B.会所每个室内消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮;
C.会所室内消火栓给水系统应至少设置一套消防水泵接合器;
D.会所室内消火栓进水管上设置减压阀后,其室内消火栓可不再另设减压设施。
第5题:
21[单选题]某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25m,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为()。
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
第6题:
19、以下()用房可设置在三级耐火等级的五层。
A.办公用房
B.商店、展览馆
C.老年人活动场所及儿童活动场所
D.教学建筑
第7题:
7[单选题]当用于扑救B类火灾时,汽油、煤油、柴油或苯火灾的泡沬淹没深度应高于起火部位()m
A.0.6
B.1
C.2
D.2.6
第8题:
4[单选题]环境温度低于(),或高于70℃的场所应采用干式系统。
A.1℃
B.2℃
C.3℃
D.4℃
第9题:
46[单选题]《刑法》第一百一十五条第二款规定,犯失火罪的,处()有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役。
A.一年以上三年以下
B.一年以上五年以下
C.三年以上五年以下
D.三年以上七年以下
第10题:
33[单选题]建筑高度大于()的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于()的地下汽车库,应采用防烟楼梯间。
A.12m;20m
B.22m;15m
C.32m;10m
D.42m;5m
第11题:
20[多选题]关于消防稳压罐的质量要求说法正确的有()
A.罐体外表面有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷
B.消防稳压罐的型号与设计型号一致,工作压力低于规定压力,流量应符合规定流量的要求
C.罐体以及各种外露的罩壳、箱体均喷涂大红漆
D.稳压罐的设计、材料、制造、检验与检验报告描述相符
E.气压罐有效容积、气压、水位及工作压力符合设计要求
第12题:
38[单选题]下列不是消防水泵的安装调试内容的是()
A.安装前要对水泵进行手动盘车,检查其灵活性
B.水泵的减振措施
C.水泵安装操作
D.水泵的使用方法
第13题:
12[单选题]加油加气站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于()。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
第14题:
1.防烟系统的构成包括()。
A.挡烟垂壁
B.风口
C.排烟窗
D.送风机
E.风道
第15题:
4.对机械防烟系统的主要性能参数进行验收中,打开模拟着火楼层前室、合用前室、消防电梯前室的防火门,对于地上楼梯间,当机械加压送风系统负担层数为15层且着火区域在中间层时,应同时打开()楼梯间的防火门。
A. 模拟着火楼层及其下一层
C.模拟着火楼层及其上一层
B.模拟着火楼层及其上、下一层
D.模拟着火楼层及其上二层
第16题:
44[单选题]歌舞娱乐放映游艺场所如受条件限制布置在地下一层时,需要检查地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于()m。
A.6
B.9
C.10
D.15
第17题:
16[单选题]灭火器日常管理巡查周期:重点单位()至少巡查1次,其他单位()至少巡查1次。
A.每天;每周
B.每周;每月
C.每月;每季度
D.每季度;每半年
第18题:
12[单选题]泵组的控制柜基座的水平度误差不大于(),并做防腐处理及防水措施。
A.±2mm
B.±3mm
C.±4mm
D.±5mm
第19题:
141 [单选题]丙、丁、戊类厂房与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,丙、丁、戊类厂房与民用建筑的防火间距可适当减小,当相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗、屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火措施,其防火间距可适当减小,但不应小于()m。
A.4
B.10
C.15
D.不限
第20题:
32[单选题]轻危险级场所边墙型标准喷头配水支管上喷头的最大间距为()m
A.3.0
B.3.6
C.6.0
D.7.2
第21题:
34[多选题]演练实施过程中,一般要安排专门人员,采用()等手段记录演练过程。
A.文字
B.传真
C.照片
D.音像
E.播音
第22题:
4[单选题]水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压()min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于()MPa。
A.100,15
B.200,25
C.300,05
D.401,00
第23题:
8[单选题]覆土油罐的室外消火栓设计流量应按最大单罐周长和喷水强度计算确定,喷水强度不应小于();当计算设计流量小于15L/S时,应采用()。
A.0.30L/(s.m),10L/S
B.0.20L/(s.m),15L/S
C.0.30L/(s.m),15L/S
D.0.20L/(s.m),10L/S
第24题:
6[单选题]水压试验时环境温度不宜低于()℃,当低于()℃时,水压试验应采取防冻措施。
A.5,5
B.10,10
C.15,15
D.20,20
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0