第1题:
26[多选题]细水雾灭火系统中模拟联动功能试验要求说法正确的是()
A.动作信号反馈装置应能正常动作,并应能在动作后启动泵组或开启瓶组及与其联动的相关设备,可正确发出反馈信号
B.闭式系统的分区控制阀应能正常开启,并可正确发出反馈信号
C.系统的流量、压力均应符合设计要求
D.泵组或瓶组及其它消防联动控制设备应能正常启动,并应有反馈信号显示
E.主、备电源应能正常切换
第2题:
11 [单选题]( )是指建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。
A.耐火构件
B.防火隔墙
C.防火板墙
D.防火墙
第3题:
6 [单选题]某6公共建筑,地坪平面标高为零点,建筑最高位置层的顶板标高为28米高,此处为水箱间和设备间220平米,层高5m,其它为正常商业层每层900平米,此建筑为( )
A.多层公共建筑
B.二类高层公共建筑
C.一类高层公共建筑
D.综合商业公共建筑
第4题:
6[单选题]下列不是湿式报警阀组的报警阀报警管路误报警故障处理方式的是()
A.按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况;重新对报警阀组伺应状态进行调试
B.按照故障“(1)”查找渗漏原因,进行相应处理
C.延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸下筒体,拆下孔板进行清洗
D.关紧排水阀门
第5题:
4[单选题]在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于()在距地面1m以下侧面墙上安装时,应采用嵌入式安装。
A.0.5m
B.1m
C.1.5m
D.2m
第6题:
1[单选题]我国消防工作贯彻()的方针。
A.以防为主,防消结合
B.预防为主、防消结合
C.专门机关与群众相结合
D.以防为主,以消为辅
第7题:
44[多选题]4层及4层以下的一、二级耐火等级()类地上厂房(仓库)的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不限;
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
E.戊
第8题:
54[多选题]下列部位宜设置水幕系统的有:()
A.特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级的剧场舞台口及场所内与舞台相连的侧台、后台的
B.超过1000个座位的会堂或礼堂和高层民用建筑内舞台口及场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口
C.高层民用建筑内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台口及场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口
D.应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位
E.需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部
第9题:
176[单选题]厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于()m。
A.1
B.2
C.3
D.5
第10题:
80[多选题]系统试压前应具备下列()条件
A.埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查应符合设计要求
B.试压用的压力表不少于2只;精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5?2倍
C.对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件要加以隔离或拆除
D.加设的临时盲板具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量
E.系统试压过程中,当出现泄漏时,要停止试压,并放空管网中的试验介质,消除缺陷后,重新再试
第11题:
12[单选题]消防水泵的选择和应用应符合下列规定:消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过()台
A.1
B.2
C.3
D.4
第12题:
49[单选题]下列关于气体灭火系统的防护区和保护对象说法正确的是()。
A.防护区应设置泄压口。泄压口宜设在外墙上,并应设在保护区净高的1/2以上
B.喷防灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭
C.防护区出口处的正上方应设灭火剂喷放指示灯,入口处可不设
D.防护区应有保证人员60s内疏散完毕的通道和出口
第13题:
67[单选题]低、中倍数泡沬灭火系统喷水试验完毕,将水放空后,进行喷泡沬试验;当为自动灭火系统时,要以自动控制的方式进行;喷射泡沬时间不小于()。
A.30s
B.60s
C.90s
D.120s
第14题:
29[单选题]()应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能,宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。
A.感烟火灾探测器
B.消防联动控制器
C.感温火灾探测器
D.火灾探测器
第15题:
8[单选题]甲类不包括下列哪些()
A.闪点小于28℃的液体
B.遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂
C.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质
D.在密闭设备内操作温度小于物质本身自燃点的生产
第16题:
22[单选题]在潮湿场所中,插座应采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于()。
A.0.3m
B.0.15m
C.1.5m
D.1.7m
第17题:
73[单选题]高层民用建筑安装自动灭火系统时,防火分区的最大允许建筑面积为()m2
A.5000
B.3000
C.2400
D.2000
第18题:
9[单选题]光于阀驱动装置的安装,下列说法不正确的是()
A.电磁驱动装置驱动器的电气连接线应沿固定灭火剂储存容器的支、框架或墙面固定
B.驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠,并做防腐处理
C.驱动气瓶上应有标明驱动介质名称、对应防护区或保护对象名称或编号的永久性标志,并应便于观察
D.气动驱动装置的管道安装前应做气压严密性试验,并合格
第19题:
42[单选题]人员疏散安全判据指标:2m以上空间内的烟气平均温度不大于180℃;当热烟层降到2.0m下时,持续30分钟的临界温度为()
A.50℃
B.60℃
C.120℃
D.140℃
第20题:
16[单选题]住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于()m。
A.0.9
B.1.0
C.1.1
D.1.2
第21题:
15[单选题]采用相对密度(与空气密度的比值)不小于()的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。锅炉房应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,如为常(负)压燃油或燃气锅炉,可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不小于6m。
A.0.50
B.0.75
C.1.00
D.1.25
第22题:
8.要求防火分隔水幕形成密集喷洒的水墙时,该水幕系统可以选用以下哪些喷头?
A.水幕喷头;
B.水雾喷头;
C.开式洒水喷头;
D.闭式洒水喷头;
E.快速响应喷头。
第23题:
15[单选题]货架储物仓库的最大净空高度或最大储物高度超过本规范表5.0.5-1?表5.0.5-6、表5.0.6的规定时,应设()。
A.货架内置喷头
B.货架外置喷头
C.特殊类型喷头
D.边墙型喷头
第24题:
22[单选题]关于城市消防远程监控系统的报警受理系统的主要功能说法有误的是()
A.接收、处理用户信息传输装置发送的火灾报警信息
B.显示报警联网用户的报警时间、名称、地址、联系人电话、地理信息
C.显示报警联网用户的内部报警点位置及周边情况
D.显示报警联网用户的个人信息
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0