2017注册消防工程师考前冲刺·强化-71
更新日期:2017年05月23日
第1题:
42、某纺织厂房,地上3层,耐火等级二级,建筑高度18m,建筑面积16800 m2,设置4部疏散楼梯间。下列关于疏散楼梯间的做法,正确的有()。(2015)
A.厂房的3部疏散楼梯间靠外墙布置,并具备天然采光和自然通风条件,设置为封闭楼梯间
B.厂房的1部楼梯间不能自然通风采光,因厂房的建筑高度小于32m,防烟楼梯间可不设置前室
C.厂房的1部楼梯间不能自然通风采光,将其改为防烟楼梯间
D.封闭楼梯间、防烟楼梯间顶棚、地面、墙面的装修材料均采用不燃烧材料
E.其中1部封闭楼梯间开设防火门确有困难,采用防火卷帘代替
第2题:
84[单选题]水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于()。
A.0.04MPa
B.0.05MPa
C.0.06MPa
D.0.07MPa
第3题:
10.下列关于室外消火栓安装的说法中,正确的有?
A.地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径不宜小于1.2m (1.5m);
B.同一建筑物设置的室外消火栓应采用同一厂家的栓口及配件;
C.消火栓栓口安装高度允许偏差为±20mm;
D.地下式消火栓顶部出水口应正对井口;
E.地下式消火栓应设置永久性固定标志。
第4题:
28[单选题]系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过()点。
A.31
B.32
C.33
D.34
第5题:
3[多选题]消防安全重点单位:国家机关的界定标准正确的有()
A.市级以上的党委、人大、政府、政协
B.人民检察院、人民法院
C.中央和国务院各部委
D.共青团中央、全国总工会、全国妇联的办事机关
E.广播电台、电视台
第6题:
12[单选题]按仓库储存物品的火灾危险性分类,下列火灾危险性特征属于丁类的是()
A.闪点不小于60℃的液体
B.可燃固体
C.难燃烧物品
D.不燃烧物品
第7题:
54[单选题]四级耐火等级单、多层民用建筑与一、二级耐火裙房和其他民用建筑防火间距()m
A.6
B.7
C.8
D.9
第8题:
62[单选题]固定式泡沬炮的进口压力一般在()以上
A.1.0MPa
B.1.2MPa
C.1.4MPa
D.1.6MPa
第9题:
2[单选题]当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用()。
A.通用型灭火器
B.手提式干粉灭火器
C.水型灭火器
D.灭火剂相容的灭火器
第10题:
12[单选题]占地面积大于()m2的可燃材料堆场,应设置与环形消防车道相通的中间消防车道,消防车道的间距不宜大于()m。液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区内的环形消防车道之间宜设置连通的消防车道。
A.5000,100
B.15000,100
C.20000,150
D.30000,150
第11题:
1[多选题]自动喷水灭火系统维护管理的一般规定符合下列要求的是()。
A.自动喷水灭火系统应具有管理、检测、维护规程,并应保证系统处于准工作状态。
B.维护管理人员应经过消防专业培训,应热悉自动喷水灭火系统的原理、性能和操作维护规程。
C.每半年应对水源的供水能力进行一次测定。
D.电磁阀应每月检查并应作启动试验,动作失常时应及时更换。
E.每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。
第12题:
2[单选题]两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过()个。
A.5
B.8
C.10
D.12
第13题:
22[多选题]给水管网的检查包括()
A.给水管网的检查
B.管网支、吊架及防晃支架
C.通用阀门的检查
D.消防水泵的检查
E.消防栓的检查
第14题:
8[单选题]加油站火灾事故中,不属于作业事故的是()。
A.量油时发生火灾
B.明火管理不当
C.清罐时发生火灾
D.加油时发生火灾
第15题:
7[单选题]泡沬灭火系统选择基本要求不符合的是()。
A.甲、乙、丙类液体储罐区宜选用高倍数泡沬灭火系统
B.甲、乙、丙类液体储罐区固定式、半固定式或移动式泡沬灭火系统的选择应符合下列规定:低倍数泡沬灭火系统,应符合相关现行国家标准的规定;油罐中倍数泡沬灭火系统宜为固定式
C.全淹没式、局部应用式和移动式中倍数、高倍数泡沬灭火系统的选择,应根据防护区的总体布局、火灾的危害程度、火灾的种类和扑救条件等因素,经综合技术经济比较后确定
D.烃类液体固定顶储罐,可选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射泡沬系统
第16题:
28[单选题]维修合格证外围边框为红色实线,宽(),内框线为黑色实线,宽()
A.0.6mm;0.2mm
B.0.6mm;0.6mm
C.0.2mm;0.2mm
D.0.2mm;0.6mm
第17题:
62[单选题]检查某综合楼,里面设有KTV,商场和酒店及餐饮关于平面布置说法错误的有:()
A.距地面9m地下二层和地下一层“大王流星KTV”用耐火2.50h隔墙和其它部位分隔开,门采用了乙级防火门,并与楼上完全隔开。
B.KTV房间最大面积的为102m2。
C.地下一层的60m2的房间只有一个疏散门
D.在走廊尽端房间的门距安全出口8.9m。
第18题:
2、下列关于燃烧的说法中,错误的是?
A.燃烧指可燃物与氧化剂作用发生的化学反应
B.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧
C.燃烧一定伴有火焰、发光和(或)发烟现象
D.燃烧一定是放热反应
第19题:
44[单选题]2008年北京奥运会火炬长72Cm,重985g,燃料为气态丙烷,燃烧时间为15min,在零风速下火焰高度为25—30Cm,在强光和日光情况下均可识别和拍摄。这种能形成稳定火焰的燃烧属于()
A.预混燃烧
B.扩散燃烧
C.蒸发燃烧
D.分解燃烧
第20题:
3[单选题]灭火器箱开启力,经测力计实测检查不应大于()N。
A.50
B.70
C.100
D.110
第21题:
8[单选题]歌舞娱乐放映游艺场所如布置在袋形走道两侧或尽端时,直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不超过()m。
A.6
B.9
C.12
D.15
第22题:
1 [多选题]GB50016-2014适用于下列哪些新建、扩建和改建的建筑:( )
A.厂房、仓库
B.民用建筑
C.甲、乙、丙类液体储罐(区)
D.可燃、助燃气体储罐(区)、可燃材料堆场、城市交通隧道
E.人民防空工程、石油和天然气工程、石油化工工程和火力发电厂与变电站等的建筑防火设计,火药、炸药及其制品厂房(仓库)、花炮厂房(仓库)的建筑防火设计
第23题:
1[单选题]七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体,其密度大约是空气密度的()倍,在一定压力下呈液态储存。
A.3
B.4
C.5
D.6
第24题:
30[单选题]世界上不存在绝对消防安全的单位、场所,不能要求其永远不发生火灾事故,在使用功能、运转时间等条件下,只要是火灾发生的频率和火灾造成的损失减少到()即达到了消防安全管理工作的消防安全目标。
A.完全消失
B.最低限度
C.不会发生
D.某种程度
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0