2017注册消防工程师考前冲刺·强化-74
更新日期:2017年05月23日
第1题:
2.下列自动喷水灭火系统关于控制方式中说法错误的是()单选
A.湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵;
B.预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾报警系统报警后,立即自动向配水管道供水;
C.干式、预作用系统有压充气管道快速排气阀入口前的电动阀,应在启动供水泵的之前开启排气;
D.雨淋阀的自动控制方式,可采用电动、液(水)动或气动。
第2题:
22[单选题]下列关于洁净厂房防排烟说法有误的是()
A.洁净避难区设置的机械加压送风系统一般利用新风空调机组进行加压,火灾时,维持避难区正压,正压值相对于相邻区域为25-30Pa
B.丙类厂房中建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上洁净室和建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下洁净室应设排烟设施
C.洁净厂房疏散走道应设置机械防排烟设施
D.目前洁净室设计的排烟形式主要有上排烟模式、上排烟和下排烟相结合模式、利用回风通道设置排烟风机进行排烟形式、排烟风机兼作火灾时排烟形式
第3题:
48[单选题]某场所配置的灭火器型号为“MF/ABC10”。下列对该灭火器类型、规格的说明中,正确的是()。
A.该灭火器是10kg手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器
B.该灭火器是10kg推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器
C.该灭火器是10L手提式(碳酸氨钠)干粉灭火器
D.该灭火器是10L手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器
第4题:
6[多选题]泡沫灭火系统按系统形式划分,下列选项中正确的是()。
A.全淹没系统
B.局部应用系统
C.移动系统
D.泡沬-水喷淋系统
E.固定式系统
第5题:
22[单选题]正常情况下有阳光、明火作业,探测器易受X射线、弧光和闪电等影响的场所,不宜选择()。
A.点型一氧化碳火灾探测器
B.紫外火焰探测器
C.单波段红外火焰探测器
D.点型火焰探测器
第6题:
21[单选题]建筑结构性能化设计的功能目标说法有误的是()
A.建筑构件能避免因其在火灾中发生变形或破坏而导致建筑结构的严重破坏或失去承载力
B.不会因构件的破坏而危及建筑内部人员的疏散安全和灭火救援人员的安全
C.避免结构在火灾中因变形、垮塌而难以修复或影响重要功能的使用、减少灾后结构的修复费用和难度,增加结构功能的恢复期
D.预防因构件破坏而加剧火灾或导致火灾蔓延至其它防火区域或相邻建筑物
第7题:
29、某商业楼底商7层,地下2层,每层层高均为4m,建筑高度28.1m,每层建筑面积均为6000m2,地上每层划分2个防火分区。该建筑外墙采用内保温系统,其保温材料的燃烧性能为( )级。
A.A
B.Bl
C.B2
D.B3
第8题:
33[单选题]民用建筑耐火等级为四级。吊顶(包括吊顶搁栅)耐火极限为()h
A.不燃性0.25
B.难燃性0.25
C.难燃性0.15
D.可燃性
第9题:
20[多选题]爆炸危险场所的供暖系统的主要检查内容为()。
A.供暖方式的选择
B.供暖管道的敷设
C.供暖管道和设备绝热材料的燃烧性能
D.散热器表面的温度
E.线路的联接
第10题:
14[单选题]喷放灭火剂前,防护区内除()外的开口应能自行关闭。
A.通风口
B.窗
C.门
D.泄压口
第11题:
8[单选题]灭火器挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于(),底部与地面距离不小于()的要求
A.1.30m;0.06m
B.1.40m;0.07m
C.1.50m;0.08m
D.1.60m;0.09m
第12题:
10[单选题]丙类液体储罐(区)5≤V<250与高层建筑的防火间距,不应小于()米。
A.40
B.50
C.60
D.70
第13题:
55[单选题]关于防火安全教育和培训的主要内容说法有误的是()
A.施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容
B.施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法
C.扑灭后期火灾及自救逃生的知识和技能
D.报火警、接警的程序和方法
第14题:
11、以下()属于一类高层公共建筑。
A.建筑高度为24m的6层门诊楼
B.建筑高度为54m的医院住院部
C.建筑高度为20m的党政机关办公楼
D.建筑高度为98m且24m以上部分任一楼层建筑面积不大于1000m2的多种功能组合的建筑
E.建筑高度为25m的5层商业建筑,每层建筑面积为10000 m2
第15题:
5[单选题]有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的短边长度大于()m时,宜设置进入内院或天井的消防车道;当该建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于()m。
A. 20,60
B.24,80
C.30,100
D.50,120
第16题:
9.当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于()水雾喷头的水雾锥底圆半径?
A.1.0倍
B.1.4倍
C.1.7倍
D.2.0倍
第17题:
15[单选题]为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火源,绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的()倍和自动开关长延时过流脱口器整定电流的1.25倍。
A.1.25倍
B.2.25倍
C.2.5倍
D.3.5倍
第18题:
4.防烟排烟系统周期性检查是指建筑使用、管理单位按照国家工程消防技术标准的要求,对己经投入使用的防烟排烟系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。下列属于半年检查内容及要求的组件的是()。
A.挡烟垂壁
B.防火阀
C.排烟防火阀
D.送风阀(口)
E.排烟阀(口)
第19题:
4[单选题]手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面()m。
A.1
B.1.2
C.1.5
D.2
第20题:
34[单选题]建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合,对于人员密集场所、避难层(间),不应低于()Lx。
A.1.0
B.3.0
C.5.0
D.10.0
第21题:
53[多选题]消防安全管理制度应包括的主要内容有()
A.施工安全教育与培训制度
B.可燃及易燃易爆危险品管理制度
C.用火、用电、用气管理制度
D.消防安全检查制度
E.应急预案演练制度
第22题:
3[多选题]自动喷水灭火系统消防水泵验收应符合下列哪些要求()。
A.工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求,吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。
B.消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。
C.分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关等信号装置的功能均符合设计要求。
D.打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常:关掉主电源,主、备电源应能正常切换。
E.消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.5?1.8倍。
第23题:
40[单选题]灭火器的使用方法,包括一个或多个图形说明,该说明应在铭牌的明显位置,在筒身上应不超过()°弧度
A.50
B.80
C.100
D.120
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0