2017注册消防工程师考前冲刺·强化-8
更新日期:2018年11月07日
第1题:
14 [单选题]某住宅建筑,建筑屋面为平屋面,建筑室外设计地面至建筑屋面面层的高度为55.2m,住宅建筑底部为室内高度2.2m的储藏室,该住宅建筑的建筑分类应为( )。
A.一类高层住宅建筑
B.二类高层住宅建筑
C.一类高层公共建筑
D.一类高层公共建筑
第2题:
19.在1000座的剧场设置室内消火栓系统,消火栓箱安装的要求正确的是?
A.消火栓箱门的开启不应小于160°;
B.室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能;
C.双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足1.5h耐火极限的要求;
D.消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样;
E.消火栓箱门应设置门锁或箱门关闭装置。
第3题:
7[单选题]甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与民用建筑的防火间距不应小于(),与重要公共建筑的防火间距不应小于()。
A.10m;25m
B.15m;30m
C.20m;40m
D.25m;50m
第4题:
27[单选题]当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,应符合下列规定,以下说法错误的是()
A.每一路市政给水应满足消防给水设计流量和消防时必须保证的其他用水
B.火灾时室外给水管网的压力从地面算起不应小于O.1OMPa
C.消防水泵扬程应按室外给水管网的最低水压计算,并应以室外给水的最高水压校核消防水泵的工作工况
D.火灾时室外给水管网的压力从地面算起不应大于O.1OMPa
第5题:
13.以下有关消防用水量计算哪几项不正确?
A.成组布置的建筑易在其中一座建筑物发生火灾时引发较大面积火灾,但消防用水量可不按成组建筑物同时起火计算,只算消防用水量最大的一座。
B.甲乙丙类液体储罐区的室外消防用水量应按灭火用水量计算,不计冷却用水量。
C.覆土保护的地下油罐可不设置冷却用水设施。
D.不设消火栓系统的商业网点,从生活给水系统接出的消防软管卷盘的用水量,设计不计入室内消防用水量。
E.消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于50m3
第6题:
12[单选题]下列属于难燃材料代号的是()
A.A级
B.B1
C.B2
D.B3
第8题:
10[单选题]关于管道支架、吊架,防晃支架的安装,下列说法错误的是()
A.配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6
B.当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m
C.当管道改变方向时,应增设防晃支架
D.竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.3?1.8m
第9题:
22[单选题]某仓库生产的铁质设备包装木板质量50Kg设备重100Kg此仓库为()类
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
第10题:
12[多选题]机械加压送风风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,其安装位置应符合下列哪些要求
()。
A.送风机的进风口宜直通室外
B.送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的上部,且应采取防止烟气侵袭的措施
C.送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一层面
D.送风机应设置在专用机房内
E.当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时阀门自动开启的措施
第11题:
55[多选题]预制灭火系统启动方式的有()
A.自动控制
B.手动控制
C.传动控制
D.机械应急操作
E.气动控制
第12题:
10.某24层商业和宾馆一类高层综合体,底部4层商业裙房设置吊顶,商业中心设有中庭,5?25层为宾馆公共区域及卫生间门顶部通道处均设置吊顶。本项目可以选用哪些种类的喷头?
A.直立型;
B.隐蔽型;
C.吊顶型;
D.边墙型;
E.快速响应型。
第13题:
12[单选题]下列关于配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数错误的是()。
A.轻、中危险级场所不应超过8只
B.同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不超过8只。
C.严重危险级和仓库危险级场所不应超过6只。
D.短立管及末端试水装置的连接管,其管径应小于25mm。
第14题:
77[单选题]秸杆、芦苇、打包废纸等材料堆场与厂内铁路线中心线的防火间距()m
A.30
B.20
C.15
D.10
第15题:
4 [多选题]民用建筑的防火分区面积大小和哪些相关( )
A.有无设置自动灭火系统
B.有无设置自动报警系统
C.建筑高度和位置
D.耐火等级
E.使用功能
第16题:
6[单选题]火灾自动报警系统的施工过程质量检查应由()组织施工单位人员完成。
A.施工单位负责人
B.设计人员
C.监理工程师
D.公安机关消防机构
第17题:
7[多选题]下列建筑不应采用木结构建筑或木结构组合的是()
A.甲类厂房(库房)
B.乙类厂房(库房)
C.丙类厂房(库房)
D.丁类厂房(库房)
E.戊类厂房(库房)
第18题:
27[单选题]在建筑高度大于()m的飞机库,可采用吸气式感烟探测器。
A.10.0
B.15.0
C.20.0
D.25.0
第19题:
13.对自动喷水灭火维护操作正确的有?
A.自动喷水灭火系统应具有管理、检测、维护规程,并应保证系统处于准工作状态;
B.系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态;
C.钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,两端的角阀打开保证随时观察到水位。
D.自动喷水灭火系统发生故障,需停水进行修理前,应向主管值班人员报告,取得维护负责人的同意,并临场监督,加强防范措施后方能动工。
E.应每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。
第20题:
38[单选题]下列不是自动喷水灭火系统水压强度试验要求的是()
A.水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点
B.水压强度试验在水压严密性试验和管网冲洗合格后进行
C.管网注水时,将管网内的空气排净,缓慢升压
D.达到试验压力后,稳压30min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa
第21题:
26[单选题]公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为()℃的防火阀。
A.70
B.130
C.150
D.280
第22题:
18[单选题]干粉灭火系统的阀驱动装置安装要求:对于重力式机械阀驱动装置,需保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程需保证驱动所需距离,且不小于()。
A.25mm
B.50mm
C.65mm
D.75mm
第23题:
161[单选题]高层建筑直通室外的安全出口上方,应设置挑出宽度不小于()m的防护挑檐。
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.4.0
第24题:
53[单选题]防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于()的梁划分。
A.0.5m
B.1.5m
C.2.5m
D.3.5m
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0