2017注册消防工程师考前冲刺·强化-138
更新日期:2017年05月23日
第1题:
40[单选题]稳压泵的设计压力应符合下列要求,以下说法错误的()
A.稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求
B.稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.05MPa?O.IOMPa
C.稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa?O.IOMPa
D.稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施的在准工作状态时的压力大于该处的静水压,且增加值不应小于0.15MPa
第2题:
65[单选题]下列不需要设置消防电梯的有:()
A.33m的综合楼
B.32m的住宅
C.51m的公共建筑
D.埋深11.5m且总建筑面积4000m2的地下室,地上建筑有消防电梯应延伸到地下层
第3题:
43[单选题]未集中设置的模块附近应有尺寸不小于()的标识。
A.10cmx10cm
B.20cmx20cm
C.30cmx30cm
D.40cmx40cm
第4题:
19[单选题]建筑内的防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。住宅分户墙和单元之间的墙应隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层,屋面板的耐火极限不应低于()h。
A.0.25
B.0.50
C.0.75
D.1.00
第5题:
38、一座二级耐火等级5层菜籽油仓库(建筑高度H=20m)与一座二级耐火等级毛皮制品仓库(地上3层/地下1层,建筑高度H=18m)的防火间距不应小于()。
A.10
B.12
C.13
D.15
第6题:
58、有爆炸危险厂房的总体布局要求净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于( )m。
A.10
B.15
C.20
D.25
第7题:
7[多选题]加油站的火灾危险性包括()
A.作业事故
B.非作业事故
C.泄漏引发事故
D.高压运行危险性大
E.天然气质量差带来危险
第8题:
23[单选题]送修灭火器时,一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的()。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
第9题:
43[单选题]厂房内设置丙类仓库时,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开,设置丁、戊类仓库时,必须采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和()h的楼板与其他部位隔开。
A.1
B.2
C.3
D.4
第10题:
32[多选题]燃烧的必要条件有()
A.可燃物
B.氧化剂
C.引火源(温度)
D.空气
E.可燃物密度
第11题:
23[单选题]一、二级耐火等级单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于()m;
A.10000
B.20000
C.30000
D.40000
第12题:
60[单选题]火灾自动报警系统常见故障及处理方法:下列不是主用电源常见故障原因的()
A.电压不足
B.市电停电
C.电源线接触不良
D.主电熔断丝熔断
第13题:
26[单选题]当泡沬液储罐上的控制阀距地面高度大于()时,需要在操作面处设置操作平台或操作凳。
A.1.2m
B.1.5m
C.1.8m
D.2.0m
第14题:
23[单选题]灭火系统的设计温度,应采用()℃。
A.10
B.20
C.30
D.40
第15题:
40[单选题]在环境噪声大于()dB的场所,其声压级应高于背景矂声()dB。
A.40;5
B.50;10
C.60;15
D.70;20
第16题:
19[单选题]活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面()之间
A.1.1m?1.5m
B.1.2m?1.5m
C.1.3m?1.5m
D.1.4m?1.5m
第17题:
15[单选题]线型感温火灾探测器采用“S”形布置或有外部火源进入可能的电缆隧道内,应采用能响应火焰规模不大于()的线型感温火灾探测器。
A.100m
B.200m
C.300m
D.400m
第18题:
24.多层住宅室内消火栓系统干式消防竖管的最小管径应为以下哪一项?
A.DN100
B.DN80
C.DN65
D.DN50
第19题:
9[多选题]下列关于消防水泵房设置正确的有:()
A.消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施
B.不得低于二级耐火
C.门采用了乙防火门
D.可以设置在地下一层
E.设置在地下二层11米处
第20题:
6[单选题]下列关于消火栓箱的分类说法错误的是()
A.按安装方式可分为:明装式、暗装式、半暗装式
B.按箱门型式可分为:左开门式、右开门式、双开门式、上下开门式
C.按箱门材料可分为:全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃、其他材料型
D.按水带的安置方式可分为:卷盘式、挂置式、托架式、卷置式
第21题:
29[单选题]两座民用木结构建筑之间的防火间距为()
A.8m
B.9m
C.10m
D.11m
第22题:
49[单选题]外浮顶储罐泡沬喷射口设置在浮顶上时,泡沫混合液支管要固定在支架上,泡沫喷射口T型管的横管要水平安装,伸入泡沬堰板后要向下倾斜()。
A.30°?40°
B.30°?45°
C.40°?45°
D.30°?60°
第23题:
27[单选题]消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有()切入消防应急广播的功能。
A.强制
B.禁止
C.固定
D.无序
第24题:
11[单选题]放空管一般应设在设备或容器的顶部,室内设备安设的放空管应引出室外,其管口要高于附近有人操作的最高设备()m以上。
A.1
B.2
C.3
D.4
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0