第三题 某歌舞厅原为评剧团排练厅,后改建成歌舞厅(审批定员为 140 人),取得文化经营许可证和工商营业执照后对外营业,为增加营业面积,又进行了扩建,并租赁给个人承包经营。个人承包经营者在未办理建审手续的情况下对该歌舞厅进行了装修:大厅吊顶采用胶合板、贴顶纸,墙壁为化纤装饰布;该歌舞厅靠墙壁放置沙发 80 余个,沙发表皮为人造革面料,内垫为聚氨酯泡沫;电器线路采用截面为 4m㎡ 的铝芯和铜芯塑料线,电线未穿阻燃管或金属管;该歌舞厅太平门及出入口未设疏散指示照明和应急照明灯。该歌舞厅为单层砖木结构,房顶为石棉瓦,属三级耐火等级,其分为大厅主体建筑和与之相连的附属建筑两部分,总建筑面积 300㎡,设有两个出入口。东北角的出入口,内门宽 0.8m,外门宽 0.87m,两门之间有一小过厅,内、外门口均有一个 5 步台阶(每步 0.2m);西南出入口为太平门,通向院内,宽 1.8m,门上常栓挂锁。该歌舞厅有 6 个窗户被封堵、4 个窗户装有铁栅栏。某日,一舞客用报纸点烟,点完烟后他将尚未熄灭的报纸塞入脚下破损的沙发洞内,引燃沙发起火,并迅速蔓延,该歌舞厅承包人赶到现场用干粉灭火器扑救无效后报警。当地消防专职队伍接警后到达火场时,整个歌舞厅已笼罩在一片烟火之中,屋顶已坍塌。经过将近 2 个小时的灭火战斗,大火被彻底扑灭。火灾共造成 23 人死亡、200 余人受伤,烧毁建筑面积 180㎡,烧毁音响、灯具、座椅、沙发和饮料食物等物品,直接财产损失 120 万元。请结合上述案例。分析并回答以下问题: 1.该歌舞厅发生火灾原因和应吸取的主要教训有哪些? |