2017注册消防工程师考前冲刺·强化-192
更新日期:2017年12月07日
第1题:
21[多选题]通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器的安装应符合下列哪些要求()。
A.采样管应固定牢固。
B.采样管(含支管)的长度和采样孔应符合产品说明书的要求。
C.非髙灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于15m的场所。
D.高灵敏度吸气式感烟火灾探测器在设为髙灵敏度时可安装在天棚高度大于16m的场所,并保证至少有2个采样孔低于16m。
E.安装在大空间时,每个采样孔的保护面积应符合点型感烟火灾探测器的保护面积要求。
第2题:
119[单选题]甲类厂房单、多层一二耐火等级与丙类厂房单、多层四耐火等级防火离距为()米。
A.1
B.12
C.14
D.16
第3题:
22[单选题]民用建筑耐火等级为四级。楼板耐火极限为()h
A.不燃性1.50
B.不燃性1.00
C.不燃性0.50
D.可燃性
第4题:
60[单选题]关于人防工程说法错误的有:()
A.不允许设置哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。
B.不允许使用、储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60的液体作燃料的场所。
C.不允许设置油浸电力变压器和其它油浸电气设备。
D.不得设置电影院
第5题:
12[单选题]变、配电站室在户内电压为10kV以上、总油量为()者,应安装在有防爆隔墙的间隔内。
A.60?100kg
B.60?300kg
C.60?600kg
D.60?900kg
第6题:
28[单选题]某16层民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为3000平米,四至十六层为单元式住宅,每层建筑面积为1200平米,建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪高为-0.300m,商场平层面层标高为14.6m,住宅平屋面层标高为49.7m,女儿墙顶部标高为50.9m。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为()。
A.二类高层公共建筑
B.一类高层公共建筑
C.一类高层住宅建筑
D.二类高层住宅建筑
第7题:
18[单选题]下列不是室内消火栓技术要求的是()
A.寒冷地区防冻措施应完好
B.消火栓的阀门应启闭灵活,栓口位置应便于连接水带
C.消火栓箱应有明显标志
D.消火栓箱组件应齐全,箱门应开关灵活,开度应符合要求
第8题:
3[多选题]防火分隔的完整性主要通过防火分隔设施实现,即在防火分区间设置的能保证在一定时间内阻止火势蔓延的边缘构件及设施,分为固定不可活动式和活动可启闭式两大类,主要包括
A.防火墙
B.防火卷帘
C.防火门(窗)
D.难燃的隔墙
E.防火阀、排烟防火阀
第9题:
22、下列灭火剂中,在灭火过程中含有窒息灭火机理的有()。(2015真題)
A.二氧化碳
B.泡沫
C.直流水
D.水喷雾
E.氮气
第10题:
36[多选题]高位消防水箱应符合下列规定,以下说法正确的是()
A.消防水箱的通气管、呼吸管等应符合本规范第4.3.10条的有关规定
B.消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有入孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m
C.进水管的管径应满足消防水箱6h充满水的要求,但管径不应小于DN32,出水管宜设置液位阀或浮球阀
D.进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点髙出溢流边缘的髙度应等于进水管管径,但最小不应小于20mm,最大可不大于150mm
E.当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流
第11题:
10[单选题]隧道用电缆通道宜设置(),主要设备用房内的配电线路应设置电气火灾监控探测器。
A.一氧化碳火灾探测器
B.线型感温火灾探测器
C.点型红外火焰探测器
D.图像型火灾探测器
第12题:
198[单选题]高层医疗建筑其它部分、一、二级耐火位于两个安全出口之间的疏散门,疏散门至最近安全出口的直线距离()m
A.35
B.30
C.24
D.12
第13题:
21[单选题]根据《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009的规定,人防工程设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,人防工程中电影院的观众厅一个防火分区允许最大面积为()m2。
A.500
B.1000
C.1500
D.2000
第14题:
3、下列关于消防电梯的说法中,正确的是( )。(2015)
A.建筑高度大于24m的住宅应设置消防电梯
B.满足消防电梯要求的客梯或货梯可兼做消防电梯
C.消防电梯轿厢的内部装修应采用难燃材料
D.消防电梯应专用于消防灭火救援
第15题:
1[单选题]()是灭火剂在常温下储存的二氧化碳灭火系统
A.高压二氧化碳灭火系统
B.低压二氧化碳灭火系统
C.临时高压二氧化碳灭火系统
D.临时低压二氧化碳灭火系统
第16题:
4[单选题]供水泵的吸水管应设()
A.控制阀
B.止回阀
C.压力表
D.试水阀
第17题:
3[单选题]不是节流管应符合的规定的是()
A.直径宜按上游管段直径的1/2确定
B.长度不宜小于1m
C.节流管内水的平均流速不应大于20m/s
D.前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍
第18题:
66[单选题]外浮顶储罐梯子平台上设置的带闷盖的管牙接口,要靠近平台栏杆安装,并高出平台()其接口要朝向储罐;引至防火堤外设置的相应管牙接口,要面向道路或朝下。
A.0.3m
B.0.5m
C.0.8m
D.1m
第19题:
88[单选题]依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014),对某高层公共建筑进行的下列防火检查项目中,符合规范要求的是()。
A.疏散走到通向防烟楼梯前室的门采用乙级防火门
B.位于内走道的卡拉0K房间内最远点到房间门的距离为14.9m
C.首层疏散外门宽度为1.1m
D.位于内走道尽端的网吧房间门到最近的安全出口的距离为12m
第20题:
1
[单选题]
下列在水喷雾消防设备进场检验过程中应具备的条件是?
A.雨淋报警阀(或电动控制阀、气动控制阀)、水雾喷头等系统组件应具备符合相关准入制度要求的有效证明文件和产品出厂合格证;
B.阀门、压力表、管道过滤器、管材及管件等部件和材料应具备产品出厂合格证;
C.主要组件的安装及使用说明和维护说明书;
D.施工交底记录。
第21题:
15[单选题]下列关于对防火间距测量说法错误的有()。
A.建筑之间的防火间距按相邻建筑外墙的最近水平距离进行测量,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,从凸出部分的外缘进行测量。
B.建筑与储罐之间的防火间距,按建筑外墙至储罐外壁的最近水平距离测量;与堆场之间的防火间距按建筑外墙至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离测量。
C.储罐之间的防火间距为相邻两个储罐外壁的最近水平距离测量;储罐与堆场之间的防火间距按储罐外壁至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离测量。
D.两栋超高层建筑防火间距为12.3m。
第22题:
28[单选题]丙类液体储罐成组布置时,一组罐最大容量不应大于()m3
A.1000
B.2000
C.3000
D.4000
第23题:
11[单选题]配电装置室内最远点到疏散出口的直线距离不应大于()m。
A.10
B.15
C.20
D.25
第24题:
3.下列水喷雾系统的调试过程不正确的是?
A.系统调试应在系统施工结束和与系统有关的火灾自动报警装置及联动控制设备施工结束后进行。
B.采用柴油泵作为备用泵,柴油泵的启动时间为5S。
C.DN200的雨淋报警阀用试验管道进行调试时,阀组在15S启动。
D.系统的主动力源和备用动力源进行切换试验时,主动力源和备用动力源及电气设备运行应正常。
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0