第1题:
1[多选题]储罐区低倍数泡沬灭火系统的选择,符合规定的是0
A.非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统
B.水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沬有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射系统或半液下喷射系统
C.外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统
D.非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐及水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐,不得选用泡沬炮作为主要灭火设施
E.高度大于7m或直径大于9m的固定顶储罐,选用泡沬枪作为主要灭火设施
第2题:
25[多选题]下列关于线型火灾探测器的选择正确的有()。
A.无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,宜选择点型感烟火灾探测器
B.符合下列条件之一的场所,不宜选择线型光束感烟火灾探测器:有大量粉尘、水雾滞留;可能产生蒸汽和油雾;在正常情况下有烟滞留;固定探测器的建筑结构由于振动等原因会产生较大位移的场
C.下列场所或部位,宜选择缆式线型感温火灾探测器:电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架;不易安装点型探测器的夹层、闷顶;各种皮带输送装置;其他环境恶劣不适合点型探测器安装的场所
D.下列场所或部位,宜选择线型光纤感温火灾探测器:除液化石油气外的石油储罐;需要设置线型感温火灾探测器的易燃易爆场所;需要监测环境温度的地下空间等场所宜设置具有实时温度监测功能的线型光纤感温火灾探测器;公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道等
E.线型定温火灾探测器的选择,应保证其不动作温度符合设置场所的最高环境温度的要求
第3题:
15[单选题]当采用计量注入式比例混合装置时,流量计进口前和出口后直管段的长度不应小于管径的()倍
A.2
B.5
C.8
D.10
第4题:
18[多选题]关于建筑灭火器外观检查说法错误的是()
A.灭火器铭牌清晰明了,无残缺
B.保险装置的铅封、销闩等完好有效、未遗失
C.无明显的损伤(磕伤、划伤)、缺陷、锈蚀(特别是筒底和焊缝)、泄漏
D.灭火器压力指示器与灭火器类型匹配,指针指向红区范围内
E.未开启、未喷射使用
第5题:
15[单选题]施工现场的易燃易爆危险品库房的防火间距为()m
A.5
B.7
C.10
D.12
第6题:
19[单选题]下列关于《城乡规划法》对城乡规划的制定作了以下规定错误的是()。
A.明确规划制定和实施的原则
B.明确规划编制的主体和审批程序
C.缩小社会公众参与
D.增加规划的透明度
第7题:
4.建筑被动防火系统包括以下哪些因素()。多选
A.建筑功能;
B.建筑结构;
C.防火分隔;
D.防火间距;
E.建筑装修。
第8题:
9[多选题]灯具配电回路说法正确的是()。
A.AC220V或DC216V灯具的供电回路工作电流不宜大于10A
B.安全电压灯具的供电回路工作电流不宜大于5A
C.每个应急供电回路所配接的灯具数量不宜超过54
D.应急照明集中电源经应急照明分配电装置配接消防应急灯具
E.应急照明集中电源.应急照明分配电装置及应急照明配电箱的输入及输出配电回路中不装设剩余电流动作脱扣保护装置。除高大空间场所,疏散区域内的应急工作电压均采用安全电压
第9题:
12[单选题]仓库危险级I级储物高度为3.0?3.5m在堆垛储物仓库的系统设计基本参数的持续喷水时间为()
A.1.0h
B.1.5h
C.2.0h
D.2.5h
第10题:
26[多选题]按照阀门在系统中的用途,可将阀门分为()等。
A.截断阀
B.止回阀
C.安全阀
D.减压阀
E.控制阀
第11题:
14[单选题]高层汽车库内管道阀门的布置,应保证检修管道时关闭的竖管不超过()根,当竖管超过()根时,可关闭不相邻的()根。
A.1;4;2
B.2;5;3
C.3;6;4
D.4;7;5
第12题:
12[单选题]消火栓泵的动作信号应反馈至()。
A.火灾探测器
B.消防联动控制器
C.手动控制器
D.火焰探测器
第13题:
19[多选题]固定式泡沬灭火系统适用于()
A.独立甲、乙、丙类液体储罐库区
B.机动消防设施不足的企业附属甲、乙、丙类液体储罐区
C.石油及其产品、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾
D.机动消防设施较强企业附属甲、乙、丙类可燃液体储罐区
E.小型储罐或有可燃液体泄漏的场所
第14题:
1.自喷系统施工前对系统阀门进行现场检查,需要安全操作指示标志的是?
A.压力开关
B.自动排气阀
C.减压阀
D.泄压阀
E.泄水阀
第15题:
42[单选题]一二级耐火等级的高层民用建筑之间的防火间距是()
A.11
B.12
C.13
D.14
第16题:
3[单选题]修车库每个防火分区的最大允许建筑面积不应超过(),当修车部位与相邻使用有机溶剂的清洗和喷漆工段采用防火墙分隔时,每个防火分区的最大允许建筑面积可扩大至()。
A.1000m2;3000m2
B.2000m2;4000m2
C.3000m2;5000m2
D.4000m2;6000m2
第17题:
25[单选题]在计算疏散运动时间时,通常采用()的安全系数来考虑设计计算中的不确定性因素。
A.1?2
B.1.5?2
C.2?2.5
D.2?3
第18题:
12[单选题]报警阀渗漏试验:测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的2倍的静水压力,保压时间不小于()后,阀瓣处无渗漏
A.3min
B.4min
C.5min
D.6min
第19题:
34、当符合( )条件之一时,汽车库的汽车疏散出口可设置1个。
A. Ⅳ类汽车库
B.设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库
C.设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于或等于100辆且建筑面积小于4000m2的地下或半地下汽车库
D.设置双车道汽车疏散出口的Ⅱ类地上汽车库
E.设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于或等于150辆的地下汽车库?
第20题:
16 [单选题]厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该局部面积的()倍计算。
A.1
B.2
C.3
D.4
第21题:
44[单选题]当被引燃物是很薄很轻的窗帘、松散地堆放的报纸等非常容易被点燃的物品时临界辐射强度可取()。
A.10kW/m2
B.20kW/m2
C.30kW/m2
D.40kW/m2
第22题:
2[单选题]()发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器。
A.点型可燃气体探测器
B.线型可燃气体探测器
C.可燃气体探测器
D.可燃气体报警控制器
第23题:
3.下列关于机械加压送风系统的说法正确的是哪几项( )
A.防烟楼梯间宜每隔4~5层设置一个加压送风口
B.前室或合用前室只能选用常闭式加压送风口
C.闭式加压送风口设手动或电动可开启装置,且手动开启装置的高度距地面1.3~1.5m
D.机械加压送风机与排烟风机设置在同一平面时,其水平距离不应小于10m
E.封闭的避难层应设独立的机械加压送风系统
第24题:
12、在标准耐火试验条件中下,对一墙体进行耐火极限试验,试验记录显示,该墙体在受火作用至0.50h时粉刷层开始脱落,受火作用至l.OOh时被火面的温度超过规定值,受火作用至1.20h时出现了穿透裂缝,受火作用至1.50h时墙体开始垮塌。该墙体的耐火极限是( )h。(2015真题)
A. 1.0
B.0.5
C.1.2
D.1.5
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0