2017注册消防工程师考前冲刺·强化-78
更新日期:2017年05月23日
第1题:
4[单选题]某层民用为省级广播办公建筑,平屋面面层标高为27m,女儿墙顶部标高为27.9m。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为()
A.二类高层公共建筑
B.一类高层公共建筑
C.一类高层住宅建筑
D.二类高层住宅建筑
第2题:
237[单选题]某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等)地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度为()m
A.27.36,9.80
B.19.80,9.80
C.27.36,12.00
D.26.00,12.00
第3题:
118[单选题]医院和疗养院的住院部分采用三级耐火等级建筑时,不应超过()层;采用四级耐火等级建筑时,应为();
A.单层,单层
B.2,单层
C.3,两层
D.不限,不限
第4题:
70[单选题]当事人对火灾事故认定有异议的,可以自火灾事故认定书送达之日起()内,向上一级公安机关消防机构提出书面复核申请。
A.十日
B.十五日
C.二十日
D.二十五日
第5题:
13[多选题]下列选项满足防火卷帘检查要求的是()
A.通电功能测试:将防火卷帘控制器分别与消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备、相关的火灾探测器、卷门机等连接并通电,防火卷帘控制器处于正常工作状态
B.备用电源测试:切断卷门机主电源,使用备用电源供电,使防火卷帘控制器工作1h,用备用电源启动速放控制装置,防火卷帘能完成自重垂降,降至下限位
C.故障报警功能测试:任意断开电源一相或对调电源的任意两相,手动操作防火卷帘控制器按钮,或断开火灾探测器与防火卷帘控制器的连接线,防火卷帘控制器均应能发出故障报警信号
D.自动控制功能测试:防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后,控制防火卷帘自动关闭至中位(1.5m)处停止,接到感温火灾探测器的报警信号后,继续关闭至全闭
E.手动控制功能测试:手动操作防火卷帘控制器上的按钮和手动按钮盒上的按钮,可以控制防火卷帘的上升、下降、停止
第6题:
2[单选题]公共建筑。当公共建筑仅设一个安全出口或一部疏散楼梯时,需满足:除托儿所、幼儿园外的单层公共建筑或多层公共建筑的首层,建筑面积不大于()m2且人数不超过()人。
A.100,30
B.200,50
C.300,70
D.400,90
第7题:
23[单选题]哪种物质是火灾中致死的主要燃烧产物之一()
A.一氧化碳
B.二氧化碳
C.二氧化硫等
D.醇类
第8题:
1[单选题]民用建筑和工业厂房在采用闭式系统场所的最大净空高度为()
A.8
B.9
C.12
D.13.5
第9题:
80 [单选题]除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于()h的防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗。
A.1.00
B.2.00
C.2.50
D.3.00
第10题:
3[单选题]消防给水一起火灾灭火设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沬灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成,并应符合下列规定:应按需要同时作用的水灭火系统()设计流量之和确定;两栋或两座及以上建筑合用时,应按其中一栋或一座设计流量()者确定;当消防给水与生活、生产给水合用时,合用给水的设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产最大时流量之和,其中生活最大小时流量计算时,淋浴用水量按()计,浇洒及洗刷等火灾时能停用的用水量可不计
A.最大,最小,10%
B.最小,最大,15%
C.最大,最大,15%
D.最小,最小,10%
第11题:
21 [单选题]耐火等级为二级的厂房和仓库,其建筑承重墙的燃烧性能和耐火级限是()h
A.不燃性3.00
B.不燃性2.50
C.不燃性2.00
D.难燃性0.50
第12题:
99[单选题]给水管网及阀门的维护管理规定:每()对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态
A.日
B.月
C.季度
D.周
第13题:
42[单选题]火灾确认后,单位应当于()内形成灭火第二战斗力量
A.1分钟
B.2分钟
C.3分钟
D.4分钟
第14题:
13[多选题]干粉灭火系统的不适用范围包括()。
A.火灾中产生含有氧的化学物质,例如硝酸纤维
B.可燃金属及其氢化物,例如钠、钾、镁等
C.可燃固体深位火灾
D.可燃固体表面火灾
E.可燃液体
第15题:
10[单选题]当用于扑救A类火灾或B类火灾时,泡沬供给速率不符合规定的是()
A.覆盖A类火灾保护对像最高点的厚度不应小于0.6m
B.对于汽油、煤油、柴油或苯,覆盖起火部位的厚度不应小于2m
C.其他B类火灾的泡沬盖厚度应甶试验确定
D.达到规定覆盖厚度的时间不应大于3min
第16题:
6、下列储存物品的火灾危险性属于甲类的是( )。
A.闪点为20℃的液体
B.爆炸下限为12%的气体
C.可燃固体
D.常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散引起自燃的物品
E.常温下遇水产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质
第17题:
18 [单选题]( )是指采取防烟措施且两侧设置耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,用于人员安全通行至室外的走道。
A.避难层
B.封闭楼梯间
C.防烟楼梯间
D.避难走道
第18题:
5[单选题]隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等,应采取耐火极限不低于()的防火隔墙和()防火门等分隔措施与车行隧道分隔
A.2.00h,乙级
B.2.00h,甲级
C.2.50h,乙级
D.2.50h,甲级
第19题:
12[单选题]当采用环泵式比例混合器时,泡沬混合液泵的额定流量宜为系统设计流量的()倍
A.1.0
B.1.1
C.1.2
D.1.3
第20题:
28[单选题]防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的防火门、窗。
A.甲级
B.乙级
C.丙级
D.普通
第21题:
58[单选题]墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为();与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于(),且不应安装在玻璃幕墙下方。
A.0.7m;2.0m
B.2.0m; 0.7m
C.0.9m; 2.5m
D.2.5m;0.9m
第22题:
23、以下关于幼儿园、托儿所、老年人建筑内可设1个疏散门的说法中正确的是()。
A.托儿所、幼儿园建筑内位于走道尽头的房间可设1个疏散门
B.托儿所、幼儿园建筑内位于两个安全出口之间且建筑面积不大于50m2的房间可设1个疏散门
C.托儿所、幼儿园建筑内位于袋形走道两侧且建筑面积不大于50 m2的房间可设1个疏散门
D.托儿所、幼儿园建筑内位于走道尽端的房间可设1个疏散门的条件是房间面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0.9m
E.托儿所、幼儿园建筑内位于走道尽端的房间可设1个疏散门的条件是由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1.40m
第23题:
45[单选题]地下式泡沬消火栓顶部与井盖底面的距离不大于(),且不小于井盖半径,这样做是为了消防人员操作快捷方便,以免下井操作,也避免井盖轧坏损坏消火栓。
A.0.4m
B.0.5m
C.1.5m
D.1.8m
第24题:
41、汽车库内汽车疏散坡道的净宽度,双车道不应小于( )m。
A.5.5
B.4.5
C.3.5
D.3
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0