2017注册消防工程师考前冲刺·强化-123
更新日期:2017年05月23日
第1题:
4[多选题]古建筑防火安全措施包括()
A.做好消防专项规划,改善消防安全坏境
B.改善耐火性能,降低耐火等级
C.开辟防火隔离带,打通消防通道
D.拆除违章搭建房屋,消除火灾隐患
E.严格控制火源和各种易燃易爆物品的管理
第2题:
13[单选题]()是可燃物在与空气共存的条件下,当达到某一温度时,与引火源接触即能引起燃烧,并在引火源离开后仍能持续燃烧。
A.闪燃
B.阴燃
C.燃烧
D.着火
第3题:
7.某商场消防设施管理维护管理人员对商场设置的防烟排烟系统进行日常巡查。下列内容中,不属于防烟排烟系统日常巡查的是()
A.每天检查送风机、排烟风机及其控制柜的外观及工作状态
B.每天检查挡烟垂壁及其控制柜的外观及工作状态
C.每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功能
D.每天检查电动排烟窗、自然排烟设施的外观
第4题:
49[单选题]下列说法错误的有:()
A.操作防火卷帘控制器的手动控制按钮,观察防火卷帘控制器的手动控制功能,其手动操作卷帘下降、停止、上升等功能正常,消防控制设备上防火卷帘信号显示正常。
B.手动启动防火卷帘内、外侧手动控制按钮,观察防火卷帘现场启动。卷帘下降、停止、上升等功能正常,并向控制室的消防控制设备反馈动作信号。
C.在控制室手动启动消防控制设备上的防火卷帘控制装置,观察防火卷帘远程启动。卷帘下降、停止等功能正常,并向控制室的消防控制设备反馈动作信号。
D.联动控制器在手动状态下,采用加烟、加温的方法使火灾探测器组的感烟、感温探测器分别发出模拟烟、温火灾报警信号,观察防火卷帘自动启动。
第5题:
25[单选题]电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过(),底边距地面高度宜为()。
A.0.3m,0.7?1.1m
B.0.4m,0.8?1.2m
C.0.5m,0.9?1.3m
D.0.6m,0.6?1.4m
第6题:
22[单选题]对单位来讲,只有建立单位内部()的消防安全工作责任“链条”,才能确保单位消防安全责任环环相扣、层层落实。
A.自上而下
B.自下而上
C.甶内到外
D.由主到次
第7题:
11[多选题]下列建筑灭火器缺陷项级别属于严重(A)级别的验收检查项目及要求的有()
A.灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量符合建筑灭火器配置要求
B.灭火器的产品质量符合国家有关产品标准的要求
C.同一灭火器配置单元内的不同类型灭火器,其灭火剂能相容
D.灭火器的保护距离符合规定,保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围内
E.灭火器(箱)不得被遮挡、拴系或者上锁
第8题:
12[单选题]某火灾造成30人死亡,或者10人重伤,或者1000万元直接财产损失的火灾属于()。
A.特别重大火灾
B.重大火灾
C.较大火灾
D.一般火灾
第9题:
67[单选题]甲、乙、丙类液体罐壁高度小于7m或容量不大于200m3的储罐可采用()
A.移动式泡沬灭火系统
B.固定式泡沬灭火系统
C.水雾灭火系统
D.细水雾灭火系统
第10题:
19[单选题]环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。回车道或回车场.对于高层建筑,不宜小于()。
A.12m×12m
B.15m×15m
C.18m×18m
D.15m×10m
第11题:
269[单选题]某大学教学楼,从地平面至面层高24.8米,一级耐火,每层采用敞开式外廊,楼内全部设有自动喷水灭火系统,请问建筑内位于袋形走道两侧和尽端的客房疏散门至最近安全出口的直线距离不应小于()m
A.30
B.23.75
C.20
D.18.75
第12题:
23[单选题]关于管道安装说法不正确的是()
A.室外消火栓安装前,管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍
B.室外消火栓安装前,管件外壁需另加热沥青两遍、面漆一遍
C.室外消火栓安装前,管件埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍
D.室外消火栓安装前,管件埋入土中的外壁需另加热沥青两遍、面漆两遍
第13题:
27[单选题]消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制(逻辑关系)说明、设备()、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。
A.清单
B.功能表
C.流程图
D.使用说明书
第14题:
1.关于消防设施现场检查要求正确的要求是( )多选
A.消防设施现场检查包括产品的市场准入文件检查、产品质量文件检查、产品一致性检查。
B.重点检查市场准入文件:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、法定质量保证文件。
C. 产品到场重点查验所有消防产品的型式检验报告及法定检验报告。
D. 产品到场查验所有消防产品、管材管件、电缆电线及其他设备、材料的出厂检验报告或者出厂合格证。
第15题:
12[多选题]消防安全管理的要素大致包括()等六大方面。
A.消防安全管理的主体
B.消防安全管理的对象
C.消防安全管理的规章
D.消防安全管理的原理
E.消防安全管理的方法
第16题:
8[单选题]消防用水量应按隧道的火灾延续时间和隧道全线同一时间发生一次火灾计算确定。一、二类隧道的火灾延续时间不应小于();三类隧道,不应小于();
A.4.0h,2.0h
B.3.0h,1.5h
C.4.0h,1.5h
D.3.0h,2.0h
第17题:
5[单选题]每根分布式线型光纤感温火灾探测器和线型光栅光纤感温火灾探测保护车道的数量不应超过()。
A.1条
B.2条
C.3条
D.4条
第18题:
26[单选题]消防应急广播的单次语音播放时间宜为(),应与火灾声警报器分时交替工作,可采取1次火灾声警报器播放、1次或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。
A.10s?20s
B.20s?30s
C.10s?30s
D.30s?30s
第19题:
19[多选题]七氟丙烷灭火系统的储存容器的增压压力宜分为三级,下列符合规定的有()
A.—级,2.0+0.1MPa(表压)
B.—级,2.5+0.1MPa(表压)
C.二级,4.0+0.1MPa(表压)
D.二级,4.2+0.1MPa(表压)
E.三级,5.6+0.1MPa(表压)
第20题:
34[单选题]区域显示器(火灾显示盘)应在()内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号
A.1s
B.2s
C.3s
D.6s
第21题:
25[单选题]火灾自动报警系统在连续运行()无故障后,填写调试报告。
A.12h
B.24h
C.34h
D.120h
第22题:
135[单选题]住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于()h的不燃性楼板完全分隔。建筑外墙上、下层开口之间的防火措施应符合相关条文的规定;
A.1.00
B.2.00
C.3.00
D.4.00
第23题:
1[单选题]设有市政消火栓的市政给水管网应符合下列规定,以下说法错误的是()
A.设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网
B.接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN200,枝状管网的管径不宜小于DN150
C.当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150
D.工业园区和商务区等区域采用两路消防供水,当其中一条引入管发生故障时,其余引入管在保证满足70%生产生活给水的最大小时设计流量条件下,应仍能满足本规范规定的消防给水设计流量
第24题:
6[多选题]疏散走道的布置应满足以下要求()
A.走道应简捷,并按规定设置疏散指示标志和诱导灯
B.在1.6m高度内不宜设置管道、门垛等突出物,走道中的门应向疏散方向开启
C.尽量避免设置袋形走道
D.疏散走道的宽度应符合相关的要求。办公建筑的走道最小净宽应满足相关要求
E.疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0