2017注册消防工程师考前冲刺·强化-95
更新日期:2017年05月23日
第1题:
126[单选题]丙类厂房单、多层四耐火等级与丙类厂房单、多层四耐火等级防火离距为()米
A.12
B.14
C.16
D.18
第2题:
18[单选题]检查防火门监控器的故障状态总指示灯,使防火门处于半开闭状态时,该指示灯应点亮并发出声光报警信号,采用仪表测量声信号的声压级(正前方1m处),应在()之间,故障声信号每分钟至少提示1次,每次持续时间应在()。
A.65dB?85dB;1s?3s
B.75dB?85dB;1s?5s
C.85dB?95dB;2s?10s
D.65dB?95dB;2s?15s
第3题:
3.下列关于全淹没灭火系统防护区的设置要求,说法错误的是?
A.防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h;
B.防护区建筑物构建耐火时间包括:探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。
C.防护区维护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Pa。
D.防护区建筑物构建耐火时间一般为60min;
E.延时时间为45S,扑灭表面火灾时释放灭火剂时间不应大于7min。
第4题:
7[单选题]火灾自动报警系统需联动消防设施时,其报警区域长度不宜大于()。
A.150m
B.250m
C.350m
D.450m
第5题:
9、如果建筑内空间面积过大,火灾时则燃烧面积大、蔓延扩展快,因此在建筑内实行( ),可有效地控制火势的蔓延,既利于人员疏散和扑火救灾,也能达到减少火灾损失的目的。
A.安全疏散
B.防火分区
C.防排烟
D.防火分隔
E.总平面布置
第6题:
55[单选题]《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,经2001年10月19日公安部部长办公会议通过,自()起施行。该规章共10章48条。
A.2009年5月1日
B.2011年7月1日
C.2008年7月1日
D.2002年5月1日
第7题:
8[单选题]E类火灾场不得选用()
A.扑灭金属
B.装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器
C.水型灭火器
D.碳酸氢钠干粉灭火器
第8题:
187[单选题]粮食筒仓上层面积小于()m2,且作业人数不超过2人时,可设置1个安全出口。
A.1000
B.2000
C.3000
D.4000
第9题:
12[单选题]主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为(),且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。
A.2.0x104Ω-1.0x109Ω
B.2.2x104Ω-1.0x109Ω
C.2.4x104Ω-1.0x109Ω
D.2.5x104Ω-1.0x109Ω
第10题:
4[多选题]减压阀的维护管理应符合下列规定:()应对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力,当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施;()应对减压阀的流量和压力进行一次试验。
A.每日
B.每月
C.每季度
D.每半年
E.每年
第11题:
60[单选题]灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的()
A.10%
B.15%
C.50%
D.90%
第12题:
2[单选题]手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,底部离地面高度不宜小于()
A.0.06m
B.0.07m
C.0.08m
D.0.09m
第13题:
8[单选题]建筑高度大于27m、不大于54m的住宅,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2或任一户门至最近安全出口的距离大于()m时,每个单元每层的安全出口不少于2个。
A.5
B.10
C.15
D.20
第14题:
11[单选题]变、配电站室在户内电压为10kV以上、总油量为()以下的充油设备,可安装在两侧有隔板的间隔内
A.20kg
B.30kg
C.50kg
D.60kg
第15题:
72[多选题]泡沬产生器无法发泡或发泡不正常的主要原因有()
A.泡沬产生器吸气口被异物堵塞
B.泡沬液质量问题
C.泡沬混合液不满足要求,如泡沬液失效,混合比不满足要求
D.过滤器堵塞
E.未按图纸要求安装泡沬产生装置
第16题:
2[单选题]下列规定不符合室内消防排水的是()
A.室内消防排水宜排入室外雨水管道
B.当存有少量可燃液体时,排水管道应设置水封,并宜间接排入室外污水管道
C.地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用
D.室内消防排水设施不应采取防止倒灌的技术措施
第17题:
24[单选题]关于泡沬系统组件、设备现场检查,说法错误的是()。
A.—般情况下,泡沬液到场后,需要现场取样留存,以备日后需要时送检
B.系统组件的现场检查主要包括组件的外观质量检查、性能检查、强度和严密性检查
C.阀门强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.0倍
D.对设计有复验要求的组件,需要由监理工程师负责检测的抽样
第18题:
14[单选题]关于火灾危险源的人为因素说法有误的是()
A.用火不慎引起火灾
B.不安全吸烟引起火灾
C.人为纵火
D.机械撞击损坏线路导致漏电起火
第19题:
65、有爆炸危险的厂房、仓库采取有效的防爆措施。下列措施符合要求的是( )。
A.散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,其屋顶面采用不发火花的屋面
B.散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面平整、光滑,并易于清扫
C.使用和生产甲、乙、丙类液体厂房,其管、沟不得与相邻厂房的管、沟相通,下水道设置隔油设施,避免流淌或滴漏至地下管沟的液体遇火源后引起燃烧爆炸事故并殃及相邻厂房
D.甲、乙、丙类液体仓库设置防止液体流散的设施
E.民用建筑中空气中含有爆炸危险物质的房间,设置机械通风设施,空气必须经过处理才能循环使用。
第20题:
165[多选题]一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合():
A.利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;
B.建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;
C.该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范规定计算所需疏散总净宽度的25%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范规定计算所需疏散总净宽度。
D.防火分区的门可以设置成常开甲级防火门,并具有信号反馈功能
E.不大于1000m2的防火分区,可以用钢梯做为疏散设施
第21题:
164[多选题]有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用()其承重结构宜采用()
A.敞开或半敞开式
B.钢筋混凝土或钢框架
C.排架结构
D.砖混
E.全钢结构
第22题:
38[单选题]气体(泡沬)灭火控制器输入启动模拟反馈信号,控制器应在()内接收并显示
A.10s
B.12s
C.14s
D.16s
第23题:
2.水雾喷头安装时,顶部设置的喷头应安装在被保护物的上部,室外安装坐标偏差不应大于()mm,室内安装坐标偏差不应大于()mm;标高的允许偏差,室外安装为±( )mm,室内安装为±( )mm。
A.20,10,10,20;
B.20,10,20,10;
C.10,20,10,20;
D.10,20,20,10。
第24题:
20.对于干粉灭火剂适用时的注意事项有?
A.BC类与ABC类干粉不能兼容;
B.BC类干粉与蛋白泡沫不能兼容;
C.ABC类干粉与蛋白泡沫不能兼容;
D.BC类干粉与化学泡沫不能兼容;
E.ABC类干粉与化学泡沫不能兼容。
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0