2017注册消防工程师考前冲刺·强化-211
更新日期:2017年05月23日
第1题:
15 [多选题]某办公楼,地上5层,地下2层,建筑高度24m,每层建筑面积均为5200m2,采用中央空调调节系统,已严格按现行有关国家工程建设消防技术标准设置了消防设施。下列关于该建筑的消防设计中,表述正确的是( )。
A.疏散走道两侧的隔墙均采用符合
纸面石膏板墙,耐火极限为0.5h
B.该建筑地下的疏散楼梯可采用封闭楼梯间,也可采用防烟楼梯间
C.位于两个安全出口之间的直通疏散走道的办公室门最接近安全出口的最不直线距离为50m
D.首层的疏散外门的总净宽应经计算确定
E.地下一层的主要使用功能为办公室,可以使用5kgABC干粉灭火器
第2题:
8[单选题]秸杆、芦苇大于()t宜设置环形消防车道。
A.1000
B.1500
C.5000
D.30000
第3题:
134[单选题]除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于()h且无门、窗、洞口的防火隔墙和()h的不燃性楼板完全分隔;
A.1.00, 1.00
B.2.00, 1.50
C.3.00, 2.00
D.4.00, 2.00
第4题:
19[单选题]燃气锅炉房选用防爆型的事故排风机,其排风量满足换气次数不少于()。
A.8次/h
B.10次/h
C.12次小
D.14次小
第5题:
1[单选题]()应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。
A.消防联动控制器
B.火灾探测器
C.火灾报警系统
D.火灾自动报警系统
第6题:
45[单选题]汽车库、修车库应设室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座车库计算,下列规定说法错误的是()。
A.Ⅰ、Ⅱ类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于20L/S
B.Ⅲ类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于15L/S
C.Ⅳ类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于10L/S
D.Ⅱ类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于5L/S
第7题:
37[单选题]封闭水箱在试验压力下保持(),压力不降、不渗不漏则封闭水箱的水压试验合格。
A.5min
B.10min
C.15min
D.20min
第8题:
51[单选题]在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。下列哪两种灭火剂是相容的()
A.碳酸氢钠、碳酸氢钾与磷酸铵盐
B.碳酸氢钠、碳酸氢钾与蛋白泡沬
C.蛋白泡沬、氟蛋白泡沬与水成膜泡沬
D.水成膜泡沬与二氧化碳
第9题:
9[单选题]甲、乙、丙类液体储罐()m3宜设置环形消防车道。
A.500
B.1500
C.5000
D.30000
第10题:
12[单选题]泡沬喷雾系统可用于保护独立变电站的油浸电力变压器、面积不大于()的非水溶性液体室内场所。
A.50m2
B.100m
C.150m
D.200m
第11题:
9.对干粉灭火系统的设置符合要求的是?
A.防护区的门应向疏散方向开启,并应能自动关闭,在任何情况下均应能在防护区内打开。防护区的走道和出口,必须保证人员能在30s内安全疏散;
B.设有火灾自动报警系统时,灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于30s,且不得小于干粉储存容器的增压时间;
C.全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于15s;
D.室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s;
E.室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s。
第12题:
90[多选题]关于防火卷帘下列说法正确的有()
A.防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应釆用防火封堵材料封堵
B.防火卷帘无自动熔断装置
C.除本规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求
D.当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护
E.当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定,但火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限
第13题:
2 [单选题]某任宅建筑,建筑屋面为坡屋面,建筑室外设计地面至其檐口、屋脊的高度分别30m、32.5m,首层室内地面面层高于建筑室外设计地面1.2m,该住宅建筑的建筑为( )m。
A.32.5
B.30
C.31.25
D.30.05
第14题:
1、某购物中心,地下2层,建筑面积65000㎡,设置南、北两个开敞的下沉式广场,下列做法中,正确的是( )。(2015)
A.分隔后的购物中心不同区域通向北下沉广场开口最近边缘的水平距离为12m
B.南下沉广场上方设置雨棚,其开口面积为该空间地面面积的20%
C.南、北下沉广场各设置1部直通室外地面并满足疏散宽度指标的疏散楼梯
D.下沉式广场设置商业零售店,但不影响人员疏散
第15题:
35[单选题]演练完毕,由()发出结束信号。
A.演练总指挥
B.演练总策划
C.演练人员
D.领导人
第16题:
31[单选题]下列选项中探测区域内所需设置的探测器数量错误的是()。
A.容纳人数超过10000人的公共场所宜取0.7?0.8
B.容纳人数为2000?10000人的公共场所宜取0.8?0.9
C.容纳人数为500?2000人的公共场所宜取0.9?1.0
D.其他场所可取2.0
第17题:
8[单选题]根据水的性质,水的灭火作用有多种。其中,由于水的汽化将在燃烧区产生大量水蒸气占据燃烧区,降低燃烧区氧的浓度的性质,而具有的灭火作用是()。
A.冷却作用
B.窒息作用
C.稀释作用
D.分离作用
第18题:
4[单选题]下列关于泡沬站的设置说法有误的是()
A.严禁将泡沬站设置在防火堤内、围堰内、泡沬灭火系统保护区或其他火灾及爆炸危险区域内
B.当泡沬站靠近防火堤设置时,其与各甲、乙、丙类液体储罐罐壁的间距应大于20m,且应具备远程控制功能
C.当泡沬站设置在室内时,其建筑耐火等级不应低于二级
D.当泡沬站设置在室外时,其建筑耐火等级不应低于二级
第19题:
13[单选题]严重危险级单位灭火级别最大保护面积在B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准()(m2/B)
A.0.5
B.1.0
C.1.5
D.2.0
第20题:
30 [单选题]自动消防系统的操作人员必须(),掌握自动消防系统的功能及操作规程。
A.持证上岗
B.立即上岗
C.无证上岗
D.培训期间上岗
第21题:
56[多选题]防烟楼梯间除应符合()
A.应设置防烟设施
B.前室不可与消防电梯间前室合用
C.前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0m2;住宅建筑,不应小于4.5m2。与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于12.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2
D.疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门
E.除楼梯间和前室的出入口、楼梯间和前室内设置的正压送风口和住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室的墙上不应开设其他门、窗、洞口
第22题:
29[单选题]火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为()m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于()m,正面操作距离不应小于()m。
A.1.5?1.8;0.5;1.2
B.2.5?2.8;1.0;2.2
C.3.5?3.8;1.5;3.2
D.4.5?4.8;2.0;4.2
第23题:
24 [单选题]一、二级耐火等级地下或半地下建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动 报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于()m2。
A.1200
B.2000
C.3000
D.不限
第24题:
28[多选题]下列必须设置机械加压送风系统的有:()
A.建筑高度39m的公共建筑防烟楼梯间
B.建筑高度120m的住宅其防烟楼梯间
C.地下部分不能采用自然通风的防烟楼梯间
D.人防工程的防烟楼梯间及其前室
E.长度50m避难走道一端通往楼梯安全出口
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0