2017注册消防工程师考前冲刺·强化-82
更新日期:2017年05月23日
第1题:
11[单选题]下列选项()是丁类洁净厂房
A.微型轴承装配的精研间、装配前的检查间
B.胶片厂的洗印间
C.计算机房记录数据的磁盘储存间
D.液晶显示器件工作的溅射间、彩膜检验间
第2题:
14.在处理报警阀漏水的故障时,可采取的措施有?
A.放水冲洗报警阀阀体、阀座;
B.清洁报警阀阀板上的杂质;
C.检查报警阀组阀瓣组件、阀座是否存在缺陷;
D.检查节流管处是否有漏水点;
E.卸下限流装置清洗干净。
第3题:
105[多选题]下列关于商业街行商说法正确的有:()
A.步行街的顶棚下檐距地面的高度不应小于6.0m,
B.顶棚应设置自然排烟设施并宜采用常开式的排烟口,且自然排烟口的有效面积不应小于步行街地面面积的25%。
C.常闭式自然排烟设施应能在火灾时手动和自动开启;
D.步行街两侧建筑的商铺外应每隔50m设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙,商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;每层回廊均应设置自动喷水灭火系统。步行街内宜设置自动跟踪定位射流灭火系统;
E.步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统。
第4题:
9.对于A类火灾场所,采用局部应用系统的泡沫灭火系统,则系统设计应符合下列哪项规定?
A.四周不完全封闭的A类火灾场所可采用局部应用系统;
B.覆盖保护对象的时间不应大于2min;
C.覆盖保护对象最高点的厚度不应小于0.6m;
D.泡沫混合液连续供给时间不应小于12min。
第5题:
7[多选题]除敞开式汽车库、屋面停车场以外的下列汽车库、修车库,应设置火灾自动报警系统,下面正确的选项有()。
A.1类汽车库、修车库
B.Ⅲ类地下汽车库、修车库
C.Ⅳ类高层汽车库、修车库
D.机械式汽车库
E.采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库
第6题:
78[多选题]下列需要设自动报警系统的有:()
A.省级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建
B.歌舞娱乐放映游艺场所
C.电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房
D.一类髙层公共建筑
E.设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位
第7题:
111 [多选题]变、配电站不应设置在()类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
E.戊
第8题:
31[多选题]下列是细水雾灭火系统中每年系统周期性检查维护的内容和要求的有()
A.定期测定1次系统水源的供水能力
B.对系统组件、管道及管件进行1次全面检查,清洗储水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫
C.储水箱每半年换水一次,储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换
D.进行系统模拟联动功能试验
E.检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常
第9题:
4[单选题]消防水泵控制柜设置在独立的控制室时,其防护等级不应低于();与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于()。
A.IP30,IP55
B.IP55,IP30
C.IP50,IP30
D.IP30,IP50
第10题:
180[多选题]高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用()
A.防烟楼梯间
B.敞开楼梯间
C.封闭楼梯间
D.铁栏杆楼梯间
E.室外楼梯
第11题:
13[单选题]某火灾造成12人死亡,或者10人重伤,或者6000万元直接财产损失的火灾属于()。
A.特别重大火灾
B.重大火灾
C.较大火灾
D.一般火灾
第12题:
2[多选题]电气火灾监控系统应符合由下列部分或全部设备组成的是()。
A.电气火灾监控器
B.剩余电流式电气火灾监控探测器
C.测温式电气火灾监控探测器
D.非独立式电气火灾监控探测器
E.红外测温式电气火灾监控探测器
第13题:
19[多选题]通常情况下,消防队的到场时间,主要取决于()因素:
A.出警距离
B.火灾大小
C.消防车性能
D.消防人员素质
E.道路交通状况
第14题:
26[单选题]下列《产品质量法》对产品质量都应经检验合格的要求,并以法律形式确立了国家对产品质量实施监督的基本制度说法错误的是()
A.对涉及保障人体健康和人身、财产安全的产品实行严格的强制监督管理的制度
B.产品质量监督部门依法对产品质量实行监督抽查并对抽查结果进行公告的制度
C.推行企业质量体系认证和产品质量认证的制度
D.产品质量监督部门和工商行政管理部门对涉嫌在产品生产、销售活动中从事违反本法的行为可以依法实行强制检查和采取必要的限制公民人身自甶的强制措施的制度等
第15题:
188[单选题]位于两个安全出口之间的疏散门,三级耐火歌舞娱乐放映游艺场所,疏散门至最近安全出口的直线距离()m
A.15
B.20
C.25
D.不限
第16题:
1[单选题]室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,不符合下列规定的是()。
A.当停车数量超过100辆时,应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为多个停车数量不大于100辆的区域,但当采用防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔成多个停车单元,且停车单元内的停车数量不大于3辆时,应分隔为停车数量不大于300辆的区域
B.汽车库内应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统宜选用标准响应喷头
C.楼梯间及停车区的检修通道上应设置室内消火栓
D.汽车库内应设置排烟设施,排烟口应设置在运输车辆的通道顶部
第17题:
17[单选题]()适用于单管双向交通或交通量大、阻塞发生率较高的单向交通隧道。
A.纵向排烟
B.横向(半横向)排烟
C.重点排烟
D.难点排烟
第18题:
4[单选题]剧院、电影院、礼堂、体育馆观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于()m的净宽度计算,且不应小于1.0m;边走道的净宽度不宜小于0.8m。
A.1.1
B.0.9
C.1.8
D.2
第19题:
48[单选题]水溶性液体储罐内泡沬溜槽的安装要沿罐壁内侧螺旋下降到距罐底1.0?1.5m处,溜槽与罐底平面夹角一般为()
A.30°?40°
B.30°?45°
C.40°?45°
D.40°?50°
第20题:
50[多选题]消防水泵房内起重设备应符合下列规定,以下说法正确的有()
A.消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
B.消防水泵的重量为0.5t?3t时,宜设置手动起重设备
C.消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备
D.消防水泵的重量小于3t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
E.消防水泵的重量大于0.5t时,应设置电动起重设备
第21题:
38[多选题]行政处罚的原则()
A.处罚法定原则
B.处罚公正、公开原则
C.处罚与教育相结合原则
D.权利保障原则
E.任人为亲原则
第22题:
15、用电设施安装或使用不规范是引发电气火灾事故的重要因素之一,下列用电设施的安装方法中,正确的有( )。(2015)
A.采用A级材料将配电箱箱体与墙面装饰布隔离
B.开关和插座直接安装在墙面的木饰面板上
C.白炽灯直接安装在木纹人造吊顶上
D.敷设在吊顶内的配电线路穿金属管保护
E.吊灯安装在塑料贴面装饰板下
第23题:
51[单选题]关于防排烟风机系统检查说法有误的是()
A.防烟排烟风机应全部检验,通风空调和防排烟设备的阀门,应按实际安装数量10%?15%的比例抽验
B.报警联动启动、消防控制室直接启停、现场手动启动联动防烟排烟风机1?3次
C.报警联动停、消防控制室远程停通风空调送风1?3次
D.报警联动开启、消防控制室开启、现场手动开启防排烟阀门1?3次
第24题:
16[单选题]下列关于对防火间距测量说法错误的有()。
A.建筑物之间的防火间距按相邻建筑外墙的最近水平距离进行测量
B.堆场之间防火间距,从两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离测量。
C.变压器之间的防火间距为相邻变压器外壁的最近水平距离测量。变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距,为变压器外壁至建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离测量。
D.道路、铁路与建筑物、储罐或堆场的防火间距,为道路或铁路距建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘最近一侧路边及铁路线中心线的最小水平距离测量。
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0