第1题:
12[多选题]下列灭火器的配置符合要求的是()。
A.每个配置单元内灭火器数量不少于2具
B.每个设置点灭火器不多于4具
C.住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m2的,配置1具1A的手提式灭火器
D.每增加100m2,增配1具1A的手提式灭火器
E.经核对,同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型属于不相容的灭火剂
第2题:
36[单选题]歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉0K厅(含具有卡拉0K功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于()m2;
A.100
B.200
C.300
D.400
第3题:
1[单选题]办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,当必须与本厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于()级,并采用耐火极限不低于()h的防爆墙与厂房分隔,且设置独立的安全出口。
A.—;1.00
B.二;3.00
C.三;1.50
D.四;2.00
第4题:
37[单选题]下列关于自动喷水灭火系统水压试验条件说法错误的是()
A.环境温度不低于4℃,当低于4℃时,采取防冻措施,以确保水压试验正常进行
B.系统设计工作压力不大于I.OMPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa
C.系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa
D.水压严密性试验压力为系统设计工作压力
第5题:
10[单选题]()装于瓶组和集流管上,以防止瓶组和灭火剂管道非正常受压时爆炸。
A.安全泄放装置
B.集流管
C.选择阀
D.电磁启动器
第6题:
74[单选题]下列说法正确的有:()
A.露天、半露天秸杆、芦苇、打包废纸等材料堆场,与甲类厂房(仓库)、民用建筑的防火间距应根据建筑物的耐火等级分别按规定增加30%且不应小于30m,与室外变、配电站的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距应按本表四级耐火等级建筑物的相应规定增加25%。
B.当一个木材堆场的总储量大于25000m3或一个秸杆、芦笔、打包废纸等材料堆场的总储量大于20000t时,宜分设堆场。各堆场之间的防火间距不应小于相邻较大堆场与三级耐火等级建筑物的防火间距。
C.不同性质物品堆场之间的防火间距,不应小于相应储量堆场与四级耐火等级建筑物防火间距的较大值。
D.露天、半露天秸杆、芦苇、打包废纸等材料堆场,与甲类厂房(仓库)、民用建筑的防火间距应根据建筑物的耐火等级分别按本表的规定增加25%且不应小于30m
第7题:
14[单选题]仓库危险级Ⅱ级储物高度为3.0?3.5m在堆垛储物仓库的系统设计基本参数的持续喷水时间为()
A.1.0h
B.1.5h
C.2.0h
D.2.5h
第8题:
18[单选题]为保证安全疏散的可靠性,洁净厂房每一生产层、每一防火分区或每一洁净区的安全出口的数量,均不应少于()。
A.1个
B.2个
C.3个
D.4个
第9题:
6.下列关于民用建筑需要设置排烟系统的说法正确的是那几项( )
A.公共建筑内建筑面积大于100m2且可燃物较多的地上房间
B.设置在四层且房间建筑面积为100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所
C.建筑内长度大于20m的疏散走道
D.总建筑面积为200㎡地上建筑内的无窗房间,且经常有人停留
E.设置在地下室的歌舞娱乐放映游艺场所;
第10题:
18[单选题]下列说法正确的有()
A.随着爆炸混合物中的可燃气体或液体蒸气浓度的增加,爆炸生产的热量增加,压力增大
B.随着爆炸混合物中的可燃气体或液体蒸气浓度的增加,爆炸生产的热量增加,压力减小
C.随着爆炸混合物中的可燃气体或液体蒸气浓度的减小,爆炸生产的热量增加,压力增大
D.随着爆炸混合物中在爆炸下限时,放出的热量不多,爆炸温度不高
第11题:
10. 排烟窗应设在排烟区域的顶部或外墙,且室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于( )m,当室内高度超过( )m,且具有自然对流条件时,其水平距离可适当增加( )。
A.20 3 10%
B.20 4 20%
C.30 6 25%
D.30 8 30%
第12题:
26[多选题]消防控制室管理包括()
A.消防控制室的设备配置
B.消防控制设备的监控要求
C.消防控制室维修、保养
D.消防控制室台账档案建立
E.消防控制室管理要求
第13题:
6[单选题]轻危险级单具灭火器最小配置灭火级别在A类火灾场所灭火器的最低配置基准()
A.1A
B.2A
C.3A
D.4A
第14题:
25[单选题]标准喷头的溅水盘与保护对象的最小垂直距离为()
A.0.25m
B.0.45m
C.0.50m
D.0.90m
第15题:
7[单选题]推车式灭火器经直尺实际测量,灭火器整体(轮子除外)最低位置与地面之间的间距不小于()mm。
A.100
B.200
C.300
D.400
第16题:
13[多选题]下列建筑灭火器缺陷项级别属于重(B)级别的验收检查项目及要求的有()
A.灭火器箱箱门开启方便灵活,开启不阻挡人员安全疏散;开门型灭火器箱箱门开启角度不小于165°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度应不小于100°(不影响取用和疏散的场合除外)
B.挂钩、托架安装后能承受一定的静载荷,无松动、脱落、断裂和明显变形。以5倍的手提式灭火器的载荷(不小于45kg)悬挂于挂钩、托架上,作用5min
C.挂钩、托架安装,保证可用徒手方式便捷地取用手提式灭火器。2具及2具以上的手提式灭、火器相邻设置在挂钩、托架上时,保证可任意地取用其中1具
D.设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的开启方式从正面可以看到。夹持带打开时,手提式灭火器不掉落
E.灭火器摆放稳固。灭火器的铭牌朝外,灭火器的器头向上
第17题:
10[单选题]屋顶采用钢结构,其他主要承重构件采用钢筋混凝土结构。如钢筋混凝土梁、柱、钢屋架组成的骨架结构厂房是()
A.钢结构
B.砖混结构
C.钢筋混凝土结构
D.钢混结构
第18题:
24[单选题]梁、通风管道、排管、桥架宽度大于()时,在其腹面以下部位增设喷头
A.1.8m
B.1.0m
C.1.2m
D.1.5m
第19题:
26、除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,建筑耐火等级为三级,最多层数不超过3层,每层最大建筑面积不大于200m2且第二、三层的人数之和不超过()人的建筑,可设置1个安全出口。
A.50
B.25
C.15
D.526.
第20题:
16[单选题]每座仓库的安全出口不少于2个。当仓库仅设一个安全出口时,说法错误的是:()
A.仓库占地面积不大于300m2
B.仓库防火分区的建筑面积不大于100m2
C.地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室的建筑面积不大于200m2
D.地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室,如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时,每个防火分区可将防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口
第21题:
1[多选题]消防给水及消火栓系统设计规范适用于()的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。
A.新建
B.扩建
C.改建
D.在建
E.增建
第22题:
67[单选题]下列关于气体灭火系统功能验收的说法中,错误的是()。
A.设有灭火剂备用量的系统,必须进行模拟切换操作试验且合格
B.柜式气体灭火装置进行模拟喷气试验时,宜采用自动启动方式且合格
C.使用高压氮气启动选择阀的二氧化碳灭火系统,选择阀必须在容器阀动作之后或同时打开
D.气体灭火系统功能验收时,应按规范要求进行主、备电源切换试验并合格
第23题:
208[单选题]当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于()m处
A.35
B.30
C.15
D.12
第24题:
9[单选题]排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应保证()时能连续工作()。
A.260℃;10min
B.270℃;20min
C.280℃;30min
D.290℃;40min
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0