第1题:

14[多选题]稳压泵、增压泵及气压水罐的检测方法包括()
A.在泵房控制柜处启动水泵,查看运行情况
B.转动阀门手轮,检查阀门状态
C.查看进出口阀门开启程度
D.核对启泵与停泵压力,查看运行情况在消防控制室启动水泵,查看运行及反馈信号

   

  


  

第2题:

5[单选题]同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距在喷水强度为≥12(L/min.㎡)时正方形布置的边长()
A.3.0m
B.3.4m
C.3.6m
D.4.4m

   

  


  

第3题:

15[单选题]某火灾造成2人死亡,或者3人重伤,或者200万元直接财产损失的火灾属于()。
A.特别重大火灾
B.重大火灾
C.较大火灾
D.一般火灾

   

  


  

第4题:

207[多选题]楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层()。
A.敞开楼梯间
B.向室外开放楼梯间
C.扩大的封闭楼梯间
D.防烟楼梯间前室
E.直接通往室外的过廊

   

  


  

第5题:

3[多选题]消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列程序进行处理()
A.接到火灾报警信息后,应以最快方式确认
B.确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》
C.火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同事拨打“119”火警电话报警
D.立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时报告单位消防安全责任人E.单位所有工作人员接到报告后应立即赶赴现场

   

  


  

第6题:
21[单选题]输入启动设备启动的模拟反馈信号,控制器应在()内接收并显示。
A.5s
B.10s
C.15s
D.30s

   

  


  

第7题:

7[单选题]一二级耐火建筑平坡的100人观众厅疏散宽度最少需要()m(人肩膀宽取0.55,时间取2Min)
A.0.65
B.0.75
C.0.85
D.1

   

  


  

第8题:

10[单选题]室内消火栓系统中配备的(),是以密集射流灭火。
A.直流水枪
B.开花水枪
C.喷雾水枪
D.泡沬钩枪

   

  


  

第9题:

6[单选题]关于安全检查表的优点说法有误的是()
A.具有全面性与系统性
B.有明确的检查目标
C.简单易懂、容易掌握、易行“单管”
D.有利于安全教育

   

  


  

第10题:

225[单选题]剧场、电影院、礼堂、体育馆阶梯地面每百人宽度为0.75m,2000人的剧场总疏散宽度最少需要()m
A.10
B.12
C.13
D.15

   

  


  

第11题:

4[单选题]闭式喷头组成不包括下列哪项()。
A.玻璃球
B.压力气源
C.易熔元件
D.密封件

   

  


  

第12题:

22[多选题]关于消防控制室说法正确的有()
A.单独建造的消防控制室,其耐火等级应为二级
B.附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,应采用耐火极限不低于3.00h的隔墙和2.00h的楼板与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口
C.严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过
D.不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近
E.消防控制室和其他设备房开向建筑内的门

   

  


  

第13题:

46[单选题]外浮顶储罐泡沬喷射口设置在浮顶上时,泡沬混合液支管要固定在支架上,泡沫喷射口T型管的横管要水平安装,伸入泡沬堰板后要向下倾斜()。
A.30~40°
B.30~45°
C.40~45°
D.30~60°

   

  


  

第14题:

11.根据《消防给水及消火栓系统设计规范》(GB50974-2014)的规定,室内消火栓系统管网
安装完成后,对其进行水压试验和冲洗的正确顺序是?
A.强度试验——严密性试验——冲洗
B.冲洗——强度试验——严密性试验
C.强度试验——冲洗——严密性试验
D.冲洗——严密性试验——强度试验

   

  


  

第15题:

2[单选题]厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9m;疏散走道的净宽度不宜小于()m;疏散楼梯最小净宽度不宜小于1.1m。
A.1
B.0.9
C.1.4
D.2

   

  


  

第16题:

65[单选题]公共建筑内疏散门和住宅建筑户门的净宽度不小于()m;观众厅及其他人员密集场所的疏散门,净宽度不得小于1.4m。
A.0.7
B.0.8
C.0.9
D.1

   

  


  

第17题:

42[单选题]气体灭火系统的阀驱动装置安装检查要求:驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠,并做防腐处理,多个驱动装置集中安装时其高度相差不宜超过()
A.5mm
B.10mm
C.15mm
D.20mm

   

  


  

第18题:

70[多选题]民用建筑与()等的防火间距,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定
A.燃气调压站
B.液化石油气气化站或混气站
C.城市液化石油气供应站瓶库
D.加油站
E.火车站堆场

   

  


  

第19题:

9[单选题]通风和空气调节系统,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过()层。当管道设置防止回流设施或防火阀时,管道布置可不受此限制。竖向风管应设置在管井内。
A.1
B.2
C.3
D.5

   

  


  

第20题:

15.下列哪一项不属于按供水方式进行的分类类型()。
A.泵组式系统
B.瓶组式系统
C.瓶组与泵组结合式系统
D.双流体系统

   

  


  

第21题:

4[单选题]自控仪表室、变配电室不应与有可能泄漏液化石油气及散发相对密度大于()的可燃气体甲类生产设备、建筑物相邻布置
A.0.5
B.0.6
C.0.7
D.0.8

   

  


  

第22题:

11[单选题]关于电气火灾原因说法有误的是():
A.接头接触不良导致电阻增大,发热起火
B.可燃油浸变压器油温过低导致起火
C.熔断器熔体熔断时产生电火花,引燃周围可燃物
D.机械撞击损坏线路导致漏电起火

   

  


  

第23题:

9[多选题]防火卷帘门检测说法正确的有:()
A.查看防火卷帘外观,检查周围是否存放商品或杂物。手动启动防火卷帘,观察防火卷帘运行平稳性能以及与地面的接触情况;使用秒表、卷尺测量卷帘的启、闭运行速度;使用声级计在距卷帘表面的垂直距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启、闭运行的噪音。
B.防火卷帘的导轨运行平稳,不允许有脱轨和明显的倾斜现象。
C.双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于100mm。
D.垂直卷帘的电动启闭运行速度为2m/min?7.5m/min;其自重下降速度不大于9.5m/min。
E.卷帘启、闭运行的平均噪音不大于70dB。

   

  


  

第24题:

56[单选题]关于消防安全技术交底的主要内容说法有误的是()
A.施工过程中可能发生水灾的地方
B.施工过程应采取的防火措施及应配备的临时消防设施
C.初期火灾的扑救方法及注意事项
D.逃生方法及路线

   

  


  

  