2017注册消防工程师考前冲刺·强化-98
更新日期:2017年05月23日
第1题:
25[单选题]消防控制室内设置的消防设备应包括()、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。
A.火灾报警系统
B.火灾报警控制器
C.火灾探测器
D.集中报警系统
第2题:
11[单选题]泵组的控制柜每只柜不少于()只螺栓。
A.2只
B.4只
C.5只
D.8只
第3题:
20[多选题]III类飞机库飞机停放和维修区内的灭火系统的设置有()
A.设置远控消防泡沬炮灭火系统或其他低倍数泡沬自动灭火系统、泡沬枪
B.设置高倍数泡沬灭火系统和泡沬枪
C.喷头应设置在靠近屋面处,每只喷头的保护面积不应大于12.1m2,喷头的间距不应大于3.7m。喷头距墙及机库大门内侧不应大于1.8m
D.在飞机停放和维修区内的泡沬一水雨淋系统应分区设置,一个分区的最大保护地面面积不应大于1400m
E.泡沬一水雨淋系统
第4题:
17[多选题]下列关于消防车道说法正确的:()
A.在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施
B.车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m
C.转弯半径应满足消防车转弯的要求
D.消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物
E.消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;消防车道的坡度不宜大于3%
第5题:
5.自喷系统喷头安装时操作错误的是( )单选
A.安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩;
B.喷头安装应使用专用板手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溉水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换;
C.喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层;
D.喷头安装后应对自喷系统进行试压和冲洗。
第6题:
3.下列关于民用建筑内设备用房的布置不正确的是()
A.消防水泵房不应布置在地下三层及以下
B.消防水泵房不应布置在地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层
C.单独建造的消防控制室、消防水泵房,其耐火等级不应低于二级
D.充有可燃油的高压电容器多油开关可设置在地下二层
第7题:
25[单选题]下列关于汽车库、修车库说法不正确的是()
A.与汽车库、修车库之间采用防火墙隔开,并设置直通室外的安全出口
B.地下、半地下汽车库内不得设置修理车位、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房
C.汽车库和修车库内不得设置汽油罐、加油机、液化石油气或液化天然气储罐、加气机
D.半地下汽车库内设置修车用的喷漆间
第8题:
91[单选题]供水设施的维护管理规定:每()应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录
A.日
B.月
C.季度
D.周
第9题:
33[单选题]建筑使用、管理单位的干粉灭火系统年度检测可以委托()实施。
A.区级人民政府
B.消防设备所有者
C.物业管理者
D.具有资质的消防技术服务单位
第10题:
42[单选题]层数超过2层的三级耐火等级建筑内的闷顶,应在每个防火隔断范围内设置老虎窗,且老虎窗的间距不宜大于()m。
A.50
B.100
C.150
D.160
第11题:
44[单选题]气体灭火系统的选择阀的安装位置靠近储存容器,安装高度宜为()
A.1m?1.5m
B.1.2m?1.5m
C.1.5m?1.7m
D.1.7m?2m
第12题:
10[单选题]严重危险级手提式灭火器B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离()(m)
A.9
B.12
C.15
D.18
第13题:
29[单选题]灭火器的()即灭火器在一定环境条件下实现灭火目的具体的工作方式及其特定的规则和原理。
A.灭火机理
B.灭火构造
C.灭火方式
D.灭火场所
第14题:
66[单选题]应采用中文标注和中文界面,界面对角线长度不应小于()mm。
A.330
B.430
C.530
D.630
第15题:
47[单选题]风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙处时,风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各()m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.5.0
第16题:
42[单选题]不加自动灭火的情况下,高层一、二级耐火民用建筑与高层一、二级耐火民用建筑之间的防火间距()(m)
A.10
B.12
C.13
E.不限
第17题:
260[单选题]不加自动灭火的情况下,住宅建筑单多层,四级耐火位于袋形走道两侧或尽端的户门,疏散门至最近安全出口的直线距离()m
A.22
B.20
C.15
D.10
第18题:
3[单选题]消防用电设备的供电线路采用不同的电线电缆时,供电线路敷设的要求说法有误的是()。
A.当采用矿物绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设
B.当采用难燃性电缆或有机绝缘耐火电缆时,在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护,但应采取与非消防用电缆隔离的措施
C.采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施
D.当线路暗敷设时,要穿金属导管或难燃性刚性塑料导管保护,并要敷设在不燃烧结构内,保护层厚度不要小于50mm
第19题:
63[单选题]火灾自动报警系统的备用电源常见故障的排除方法有误的是()
A.开机充电12h后,备电仍报故障,更换备用蓄电池
B.更换熔丝管
C.用烙铁焊接备电的连接线,使备电与主机良好接触
D.更换熔丝
第20题:
21[多选题]汽车库、修车库的选址和总平面设计,应根据城市规划要求,合理确定汽车库、修车库、停车场的位置、防火间距、消防车道和消防水源等,并在总平面布局上应符合以下哪些要求()。
A.汽车库、修车库、停车场不应布置在易燃、可燃液体或可燃气体的生产装置区和储存区内。汽车库不应与甲、乙类厂房、仓库贴邻或组合建造
B.I类修车库应单独建造;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库可设置在二、三级耐火等级建筑的首层或与其贴邻,但不得与甲、乙类厂房、仓库、明火作业的车间或托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻
C.地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房。汽车库和修车库内不应设置汽油罐、加油机、液化石油气或液化天然气储罐、加气机
D.燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,不应设置在汽车库、修车库内。当受条件限制必须贴邻汽车库、修车库布置时,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的有关规定
E.甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库应为单层建筑,且应独立建造。当停车数量不大于3辆时,可与一、二级耐火等级的IV类汽车库贴邻,但应采用防火墙隔开
第21题:
9[单选题]火灾报警控制器断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于()℃的热源,先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。
A.50
B.52
C.54
D.56
第22题:
6[单选题]压力开关、流量开关、水位显示与控制开关等仪表的进场检验,应符合下列要求:流量开关应能在管道流速为()之间时可靠启动,其他性能宜符合现行国家标准《自动喷水灭火系统第10部分:压力开关》GB5135.10的有关规定;
A.0.2m/s?10m/s
B.0.1m/s?8m/s
C.0.1m/s?10m/s
D.0.2m/s?8m/s
第23题:
25[单选题]甲、乙类液体储罐成组布置时,组内储罐的单罐容量和总容量不应大于甲、乙类液体单罐最大容量()m3
A.200
B.300
C.400
D.500
第24题:
10[多选题]下列说法错误的有:()
A.商场防火墙用的3.00h耐火的乙级防火门
B.氧气管道穿过了防火墙
C.工厂柴油管道穿过了防火墙
D.防火墙上设置了排风管道
E.水管穿过了防火墙
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0