2017注册消防工程师考前冲刺·强化-103
更新日期:2017年05月23日
第1题:
2[单选题]下列自动喷水灭火系统施工前应具备的条件说法不正确的是()
A.平面图、系统图(展开系统原理图)、施工详图等图纸及说明书、设备表、材料表等技术文件应齐全
B.建设单位应向设计、施工、监理单位进行技术交底
C.系统组件、管件及其它设备、材料,应能保证正常施工
D.施工现场及施工中使用的水,电、气应满足施工要求,并应保证连续施工
第2题:
16、某商业中心地上4层,地下2层,耐火等级一级,每层建筑面积为10000m2。某歌舞娱乐厅位于该商业中心的地下一层至地上四层,每层歌舞厅的厅、室建筑面积均为3000m2。该建筑按照国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。以下歌舞厅的防火设计正确的是()。
A.布置在地下二层
B.地下一层设置了自动喷水灭火系统,每个厅、室的面积为400m2
C.厅、室墙上的门采用乙级防火门
D.设在地下一层时,高差为10.2m
第3题:
5[单选题]灭火器质量检查,表述错误的是()。
A.压力指示器应在绿色区域范围内,且20℃时显示的工作压力值与灭火器标识上标注的20℃的充装压力相同
B.4Kg(L)以上充装量的灭火器配有喷射软管
C.手提式灭火器喷射软管长度不得小于400mm
D.推车式灭火器喷射软管的长度不得小于4m
第4题:
20 [单选题]( )是指可燃的蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物,遇火源即能发生爆炸的最低浓度。
A.爆炸上限
B.爆炸下限
C.温度爆炸上限
D.温度爆炸下限
第5题:
66[单选题]预作用装置开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾()后,其出水压力不低于0.05MPao
A.1min
B.2min
C.3min
D.5min
第6题:
1.下列关于高层建筑中设置防烟系统的说法,正确的是()
A.封闭楼梯间不需要考虑防烟系统
B.建筑高度为54m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室可采用自然排烟方式
C.建筑高度为100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风
D.建筑高度为54m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风
第7题:
10[多选题]设置自动喷水灭火系统的仓库,系统设计基本参数应符合下列规定的是()
A.堆垛储物仓库不应低于表5.0.5-1、表5.0.5-2的规定
B.货架储物仓库不应低于表5.0.5-3?表5.0.5-5的规定
C.当I级、II级仓库中混杂储存NI级仓库的货品时不应低于表5.0.5-6的规定
D.货架储物仓库应采用钢制货架,并应采用通透层板,层板中通透部分的面积应小于层板总面积的50%
E.采用木制货架及采用封闭层板货架的仓库,应按堆垛储物仓库设计
第8题:
13 [单选题]GB8624B1(B-s1,dO,t1),中属于产烟级别的是()
A.B1
B.s1
C.d0
D.t1
第9题:
4.关于发泡倍数的理解正确的是?
A.泡沫体积与形成该泡沫的泡沫液体积的比值;
B.泡沫体积与形成该泡沫的泡沬混合液体积的比值;
C.泡沫液与泡沫混合液在泡沫中所占的体积百分比;
D.泡沫液在泡沫混合液中所占的体积百分比。
第10题:
3[单选题]线型光纤感温火灾探测器应设置在车道顶部距顶棚()。
A.100mm?200mm
B.200mm?300mm
C.300mm?400mm
D.400mm?500mm
第11题:
20[多选题]下列()场所应设置排烟设施
A.人防工程中总建筑面积大于200m2的人防工程
B.建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间
C.甲类生产车间
D.长度大于20m的疏散走道
E.歌舞娱乐放映游艺场所
第12题:
52[单选题]泡沬堰板和罐壁之间的距离要大于()
A.0.2m
B.0.3m
C.0.6m
D.0.8m
第13题:
7[单选题]电子信息系统机房的耐火等级不应低于()。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
第14题:
84[多选题]木材厂房设置要求正确的有:()
A.厂房内严禁设置员工宿舍
B.可设休息室、办公室
C.办公室采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.OOh的楼板与厂房隔开
D.休息室至少设置1个独立安全出口
E.隔墙上需开设相互连通的门时,需为丙级防火门
第15题:
15、对防火门的系统功能进行检查时主要检查()。
A.常闭式防火门启闭功能
B.常开防火门联动控制功能
C.消防控制室手动控制功能
D.现场手动关闭功能
E.断电自动关闭功能
第16题:
8、下列关于民用建筑耐火等级的叙述中,哪些是正确的?
A.地下或半地下建筑,耐火等级必须为一级
B.—类高层,耐火等级必须为一级
C.四层县政府机关办公楼耐火等级为一级
D.四层写字楼耐火等级为四级
E.木柱承重墙体采用不燃材料的建筑,耐火等级为三级
第17题:
1.下列锅炉房设置场所正确的是()。
A.锅炉房应设在首层或地下一层
B.锅炉房不应贴临人员密集场所
C.常(负)压燃油、燃气锅炉房可设在地下二层或屋顶上
D.常(负)压燃气锅炉房设置在屋顶上时距安全出口不应大于6m,常(负)压燃油锅炉房设置在屋顶上时与安全出口的距离无要求
E.采用相对密度不小于0.75的燃料的锅炉房,不得设在地下或半地下
第18题:
8[多选题]雨淋报警阀组的系统测试不报警的故障处理方式()
A.拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B.按照故障“(1)”查找渗漏原因,进行相应处理
C.检查水力警铃的配件,配齐组件;有杂物卡阻、堵塞的部件进行冲洗后重新装配到位
D.开启放水控制阀排除系统侧管道内的余水
E.启动雨淋报警阀,采用洁净水流冲洗遗留在密封面处的杂质
第19题:
22[单选题]关于防火阀、排烟防火阀的单机调试说法有误的是()
A.进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密
B.模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭
C.阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室
D.阀门关闭后应能联动相应的风机停止
第20题:
17[单选题]采用全淹没应用方式的瓶组式系统,当同一防护区内采用多组瓶组时,各瓶组必须能同时启动,其动作响应时差不应大于()。
A.1s
B.2s
C.3s
D.4s
第21题:
88[单选题]干式消火栓系统管网冲洗结束,管网内水排除干净后,必要时可采用压缩()吹干。
A.氮气
B.氧气
C.空气
D.氧气
第22题:
176[多选题]公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。可设置1个疏散门的有:()
A.设在首层中间位置的托儿所
B.小学在首层位于走道中间的幼儿园
C.位于走道尽端的房间,建筑面积60m2门的净宽为0.9m
D.房间内任一点至疏散门的直线距离12m、建筑面积不大子100m2,疏散门的净宽度1.40m;22平方米的KTV
第23题:
12[单选题]灭火剂输送管道采用法兰连接时,衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,凸出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2且保有不少于()条外露螺纹。
A.4
B.3
C.2
D.1
第24题:
33[多选题]在演练实施过程中,演练组织单位可以安排专人对演练过程进行解说。解说内容一般包括()。
A.演练背景描述
B.过程讲解
C.案例介绍
D.环境渲染
E.结果评价
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0