2017注册消防工程师考前冲刺·强化-221
更新日期:2017年05月23日
第1题:
193[单选题]地上第4层及以上厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于()
A.1.0
B.0.9
C.0.8
E.0.6
第2题:
23[多选题]一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,符合规定的有()
A.单台消防给水泵的流量不大于20L/S、压力不大于0.50MPa时,泵组应预留流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置
B.消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%不应低于最大一台消防给水泵额定流量的175%
C.消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%不应低于最大一台消防给水泵额定压力的165%
D.消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.6级,最大量程的75%不应低于最大一台消防给水泵额定压力的160%
E.每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应安装DN65的消火
第3题:
13.下列对各消防系统连锁启动受控设备描述正确的有()多选
A.自动喷水湿式系统可由压力开关动作信号作为喷淋泵启动的连锁触发信号;
B.自动喷水干式系统可由压力开关动作信号作为喷淋泵启动的连锁触发信号;
C.自动喷水预作用系统可由压力开关动作信号作为喷淋泵启动的连锁触发信号;
D.自动喷水雨淋系统可由压力开关动作信号作为喷淋泵启动的连锁触发信号;
E.消火栓系统可由消火栓按钮动作信号作为消火栓泵启动的连锁触发信号。
第4题:
75[单选题]某建筑消防设置投入运行一年后,因局部功能变化,原有的火灾自动报警及联动控制功能需增容,火灾报警控制器(联动型)原有4块联动控制主板,经核算共需6块联动控制主板才能满足扩容要求。下列系统增容措施中,正确的是()
A.从原供货厂家购买2块联动控制主板,由施工单位直接安装调试
B.由原供货厂家技术人员带2块联动控制主板到现场安装调试
C.增设符合增容要求的火灾报警控制器(联动型)
D.断开原有已验收部分的控制线路,接入需增容部分
第5题:
21[多选题]一个探测区域的面积不宜超过()m2;从主要入口能看清其内部,且面积不超过()m2的房间,也可划为一个探测区域。
A.500
B.1000
C.600
D.2000
E.700
第6题:
32[多选题]消防控制室需要配置哪些监控设备()
A.火灾报警控制器
B.消防联动控制器
C.消防控制室图形显示装置
D.消防灭火救援装置
E.消防应急广播控制装置
第7题:
19[单选题]二氧化碳是一种()的惰性气体
A.燃烧
B.不燃烧
C.有害
D.无害
第8题:
48、某百货大楼,地上4层,局部6层,建筑高度36m,建筑面积28700下列做法中,错误的是()。(2015)
A.防火墙上的防火门采用向疏散方向开启的平开门,并在关闭后能从任何一侧手动开启
B.办公区走道上的甲级防火门采用常开防火门,在火灾情况下能自动关闭并反馈信号
C.变形缝附近的防火门设置在六层建筑一侧
D.因消防电梯前室的门洞尺寸较大,防火门使用和安装不便,改用防火卷帘
第9题:
12[单选题]普通高层公共建筑建筑走道侧,单边布房门宽最小净宽度为()m
A.1.2
B.1.3
C.1.4
D.15
第10题:
205[单选题]高层旅馆、展览建筑其它部分、一、二级耐火位于两个安全出口之间的疏散门,疏散门至最近安全出口的直线距离()m
A.35
B.30
C.15
D.12
第11题:
37[单选题]公众聚集场所,医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园夜间防火巡查应不少于()。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
第12题:
1.下列对泵组式细水雾系统描述正确的( )单选
A.开式系统的泵组系统应设置稳压泵。
B.系统管道宜采用专用接头或法兰接头,也可采用氩弧焊焊接。
C.水栗采用柴油机泵时,应保证其能持续运行90min。
D.在储水箱进水管口处应设置过滤器,出水口和控制阀前应设置过滤器。
第13题:
18[单选题]控制系统应具有三路供电,即消防电源主、备用供电和蓄电池供电,当消防水源被切断时,控制系统蓄电池可保证供电()小时。
A.12
B.24
C.36
D.48
第14题:
10[单选题]全冷冻式液化烃储罐,当双防罐、全防罐外壁为钢筋混凝土结构时,罐顶和罐壁的冷却水量可不计;管道进出口等局部危险处应设置水喷雾系统冷却,供水强度不应()
A.小于15.0L/min?m2
B.大于15.0L/min?m2
C.大于20.0L/min?m2
D.小于20.0L/min?m2
第15题:
11[单选题]对装修材料的燃烧性能进行现场判定时,施涂于A级基材上的无机装饰涂料,可做为()级装修材料。
A.a
B.B1
C.B2
D.B3
第16题:
18[单选题]储罐的外壁到罐池内壁的距离不应小于()m,同池内储罐的间距不应小于1.5m。
A.0.5
B.1
C.1.2
D.1.5
第17题:
4[单选题]停车数量大于150辆小于等于300辆或总建筑面积大于5000m2小于等于10000m2的汽车库为()。
A.Ⅰ类汽车库
B.Ⅱ类汽车库
C.Ⅲ类汽车库
D.Ⅳ类汽车库
第18题:
16[单选题]修车库车位数大于2辆小于等于5辆或总建筑面积大于500m2小于等于1000m2的修车库为()
A.Ⅰ类修车库
B.Ⅱ类修车库
C.Ⅲ类修车库
D.Ⅳ类修车库
第19题:
8[多选题]关于手动报警按钮的检测方法包括()
A.触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检
B.对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检
C.触发按钮,查看火灾报警控制器火警信号显示和按钮的报警确认灯
D.先复位手动按钮,后复位火灾报警控制器,查看火灾报警控制器和按钮的报警确认灯
E.切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况
第20题:
29[单选题]干式消火栓系统管网冲洗结束,管网内水排除干净后,宜采用()吹干。
A.压缩空气
B.氩气
C.氧气
D.氢气
第21题:
7[单选题]火灾自动报警系统常见故障及处理方法:通讯常见故障原因说法错误的有()
A.区域报警控制器或火灾显示盘损坏或未通电、开机
B.通讯接口板损坏
C.通讯线路短路、断开
D.通讯线路接地性能不良造成短路
第22题:
1[单选题]下列关于建筑消防设施的巡查的一般要求说法有误的是()
A.建筑消防设施的巡查应由归口管理消防设施的部门或单位实施,按照工作、生产、经营的实际情况,将巡查的职责落实到相关工作岗位
B.从事建筑消防设施巡查的人员,应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书
C.建筑消防设施巡查应明确各类建筑消防设施的巡查部位、频次和内容。巡查时应填写《建筑消防设施巡查记录表》
D.巡查时应填写《建筑消防设施故障维修记录表》
第23题:
35[单选题]行政处罚是指国家行政机关和法律、法规授权组织依照有关法律、(),对公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为所实施的行政惩戒。
A.法规和条例
B.法规和规章
C.规定和规章
D.规定和条例
第24题:
19[单选题]干粉灭火剂的装量系数不应大于();其增压时间不应大于()s。
A.0.65;10
B.0.75;20
C.0.85;30
D.0.95;40
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0