2017注册消防工程师考前冲刺·强化-217
更新日期:2018年07月17日
第1题:
1.对泡沬灭火系统组件安装要求错误的是?
A.储罐区固定式泡沫灭火系统同时又具备半固定式功能,在防火梯外泡沫液管道上安装带闷盖的管牙接口;
B.半固定式液上喷射系统,对应每个泡沬产生器,在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的管牙接口;
C.半固定式液下喷射系统,在防火堤外设置的高背压泡沫产生器快装接口应朝下安装;
D.外浮顶储罐梯子平台上设置的带闷盖的管牙接口高出平台1.0m,引至防火堤外设置的相应管牙接口朝下设置。
第2题:
22[单选题]二氧化碳灭火器配件中不包括()。
A.阀门
B.保险销
C.压力指示器
D.虹吸管
第3题:
6[单选题]排烟防火阀在温度达到()时自动关闭
A.68
B.70
C.150
D.280
第4题:
14.下列选项中应分区供水的是?
A.系统工作压力大于2.40MPa;
B.消火栓栓口处静压大于1.OMPa;
C.自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa;
D.消火栓栓口动压大于0.70MPa;
E.喷头处的工作压力大于1.20MPa。
第5题:
28[多选题]下列关于干式报警阀组的安装要求说法正确的是()
A.可以安装在发生冰冻的场所
B.安装完成后,向报警阀气室注入高度为80?100mm的清水
C.充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于15mm;止回阀、截止阀安装在充气连接管路上
D.安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧
E.低气压预报警装置安装在配水干管一侧
第6题:
6[单选题]灭火器安装设置,表述错误的是()。
A.灭火器箱不得被遮挡、上锁
B.开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°
C.手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.10m
D.灭火器箱门开启后不得阻挡人员安全疏散
第7题:
30[多选题]下列哪些是电气引起火灾的直接原因()
A.过载
B.电气线路接头接触不良
C.电气线路短路
D.电阻过大
E.天气变化
第8题:
12[多选题]符合下列条件之一的场所,不宜选择点型火焰探测器和图像型火焰探测器的有()。
A.在火焰出现前有浓烟扩散
B.探测器的镜头易被污染
C.探测器的“视线”易被油雾、烟雾、水雾和冰雪遮挡
D.探测区域内的可燃物是金属和有机物
E.探测器易受阳光、白炽灯等光源直接或间接照射
第9题:
232[单选题]某建筑第一层疏散人为4000人,第二层5000人,第三层4000人,第四层3000人,地下6000人。该建筑的首层疏散宽度不应小于()m
A.30
B.40
C.50
D.60
第10题:
25[单选题]下列不是火灾预警内容的是()
A.火灾防控水平
B.火灾预警能力
C.火灾危险评估
D.公众消防安全满意度
第11题:
27[单选题]压力式泡沬比例混合器不符合设计要求的是()。
A.压力比例混合器的单罐容积大于10m3
B.无囊式压力比例混合器,当单罐容积大于5m3且储罐内无分隔设施时,宜设置一台小容积压力比例混合器,其容积应大于0.5m3,并能保证系统按最大设计流量连续提供3min的泡沬混合液
C.无囊式压力比例混合器的控制阀门应采用合格产品且应选型得当,以防止泡沬液储罐进水,使泡沬液失效
D.泡沬液储罐的内部材料或防腐处理不适应所储存的泡沬液,将导致储罐损坏和泡沬液的变质
第12题:
41[单选题]水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于(),且不应大于()。
A.50mm;100m
B.100mm;200mm
C.150mm;200mm
D.150mm;300mm
第13题:
66[单选题]用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可釆用金属梯,但其净宽度不应小于0m,倾斜角度不应大于()。
A.1.430°
B.1.235°
C.1.140°
D.0.945°
第14题:
10[多选题]合法性检查包括()
A.技术检测
B.市场准入文件
C.产品质量检验文件
D.产品维修保养
E.产品现场调试
第15题:
3[单选题]高层厂房、占地面积大于()的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于()的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。
A.3000m;1500m
B.2000m;1000m
C.1000m;500m2
D.不限
第16题:
46[单选题]雨淋报警阀调试时,当报警水压为(),水力警铃发出报警铃声
A.0.05MPa
B.0.10MPa
C.0.15MPa
D.0.25MPa
第17题:
8[单选题]关于液下喷射系统说法错误的是()
A.适用于非水溶性液体固定顶储罐
B.不适用于水溶性液体和其它对普通泡沬有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐
C.不适用于外浮顶
D.适用于内浮顶储罐
第18题:
23[多选题]关于歌舞娱乐放映游艺场所说法正确的是()
A.应布置在建筑的首层或二、三层,宜靠外墙设置,可在袋形走道的两侧和尽端
B.应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统及防烟、排烟设施等
C.应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙和1.00h的楼板与其它场所隔开,当墙上必须开门时应设置不低于乙级的防火门
D.不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m
E.设置在除首层或二、三层以外的其它楼层时,一个厅、室的建筑面积不应超过100m2。一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50m2,可设置一个出口
第19题:
33[单选题]消防电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置;当在墙面上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为()m。
A.1.3?1.5
B.2.3?2.5
C.3.3?3.5
D.4.3?4.5
第20题:
47[单选题]湿式系统调试时系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动()喷头或者开启末端试水装置,流量保持在0.94L/S?1.5L/S,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备
A.1只
B.2只
C.3只
D.4只
第21题:
35[单选题]总建筑面积大于()的木结构公共建筑应设置火灾自动报警系统,木结构住宅建筑内应设置火灾探测与报警装置
A.500m2
B.1000m2
C.1500m2
D.2000m2
第22题:
46[单选题]水泵机组基础的平面尺寸,有关资料如未明确,无隔振安装应较水泵机组底座四周各宽出();有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150mm。
A.50?100mm
B.100?150mm
C.150?200mm
D.200?250mm
第23题:
12.对报警阀组进行年度检测时各类报警阀组(装置)要求中不正确的是?
A.湿式报警阀组检查时,开启末端试水装置3min内,消防水泵自动启动;
B.干式报警阀组检查时,开启末端试水装置出水lmin后,出水压力≥0.05Mpa;
C.预作用报警装置检查时,开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾2min后,其出水压力≥0.05MPa;
D.检查消防控制设备准确显示电磁阀、电动阀、水流指示器以及消防水泵动作信号,反馈信号准确。
第24题:
1.( )具有良好的电绝缘性,适合扑救电气火灾。
A.撞击型水雾喷头
B.离心雾化型水雾喷头
C.开式洒水喷头
D.雨淋喷头
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告