2017注册消防工程师考前冲刺·强化-147
更新日期:2017年05月23日
第1题:
1[多选题]在民用建筑中,主要包括()的装修,以及固定家具、窗帘、帷幕、床罩、家具包布、固定饰物等。
A.顶棚
B.墙面
C.地面
D.隔断
E.楼板
第2题:
3、某八层办公楼,其中五层设置设计绘图室一个(300 m2)、有会议桌的小型会议室一个(18m2)、无会议桌的中型会议室一个(36m2),及接待室、公用厕所、开水间等(300m2)。该建筑五层疏散门的最小总净宽度为()m。
A.0.65
B.0.75
C.1.00
D.1.25
第3题:
101[单选题]某综合楼地上7层,建筑高度25m。第一至三层为商场,第四至六层为办公楼,第七层为会议厅、展览室,层高5m。每层建筑面积为1200平方米。请问该建筑属于()建筑
A.一类高层公共
B.二类高层公共
C.一类高层住宅
D.二类高层住宅
第4题:
59[单选题]公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少()一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。
A.每1小时
B.每2小时
C.每3小时
D.每4小时
第5题:
6[单选题]下列关于非水溶性甲、乙、丙类液体储罐低倍数泡沬液的选择不符合规定的是()
A.当采用液上喷射系统时,应选用蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沬液
B.当采用液下喷射系统时,应选用氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沬液
C.当采用液下喷射系统时,应选用蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沬液
D.当选用水成膜泡沬液时,其抗烧水平不应低于现行国家标准《泡沬灭火剂》GB15308规定的C级
第6题:
9.下列对细水雾系统设置及控制描述正确的?
A.瓶组式系统应具有自动、手动两种控制方式;
B.瓶组式系统,系统的设计持续喷雾时间可按其实体火灾模拟试验灭火时间的2倍确定,且不宜小于20min;
C.系统宜选用泵组系统,闭式系统不宜采用瓶组系统;
D.瓶组式系统的供水装置的储水容器及储气容器均应设置安全阀。
第7题:
17[单选题]凡是与可燃物结合能导致和支持燃烧的物质,称为()
A.可燃物
B.助燃物
C.引火源
D.爆炸物
第8题:
6[单选题]关于气体灭火系统设计要求的一般规定说法有误的是()
A.管网上应采用四通管件进行分流。
B.喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5m。
C.一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过8台。
D.采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,其高度不宜大于6.0m。
E.热气溶胶预制灭火系统装置的喷口宜高于防护区地面2.0m。
第9题:
10[单选题]电动防火门、防火卷帘,5樘以下的应全部检验,超过5樘的应按实际安装数量的()的比例,但不小于5樘,抽验联动控制功能。
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%
第10题:
4[单选题]下列那个不是室内消火栓的分类()
A.按出水口型式可分为:单出口室内消火栓和双出口室内消火栓
B.按栓阀数量可分为:单栓阀(以下称单阀)室内消火栓,双栓阀(以下称双阀)室内消火栓
C.按结构型式可分为:直角出口型室内消火栓、45°出口型室内消火栓、旋转型室内消火栓、减压型室内消火栓、旋转减压型室内消火栓、减压稳压型,室内消火栓、旋转减压稳压型室内消火栓等
D.按其安装场合可分为地上式和地下式和折叠式三种
第11题:
149 [单选题]甲类储存物品第3、4项小于等于5t和厂房和乙、丙、丁、戊类仓库三级耐火等级防火间距为()m
A.15
B.20
C.25
D.30
第12题:
7[单选题]公共建筑的厨房、浴室、卫生间的垂直排风管道,应采取防止回流设施或在支管上设置防火阀。公共建筑的厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与垂直排风管连接的支管处应设置当作温度为0的防火阀,以免影响平时厨房操作中的排风。
A.280
B.70
C.150
D.68
第13题:
31[多选题]在空气不流通、加热温度较低或含水分较高时能发生阴燃的物质有()。
A.成捆堆放的麻
B.大堆垛的煤
C.大堆垛的汽油
D.成捆堆放的纸
E.成捆蜡烛
第14题:
4[单选题]下列关于严重危险级Ⅰ级举例说法正确的是()
A.印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、净空高度不超过6m、物品高度超过3.5m的自选商场等
B.印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、净空高度不超过7m、物品高度超过3.5m的自选商场等
C.印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、净空高度不超过8m、物品高度超过3.5m的自选商场等
D.印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、净空高度不超过9m、物品高度超过3.5m的自选商场等
第15题:
20[多选题]户外电致发光广告牌不得直接设置在有()材料的墙体上。
A.易燃
B.阻燃
C.可燃
D.难燃
E.易爆
第16题:
7[单选题]爆炸按爆炸物质在()中的变化,可分为化学爆炸、物理爆炸和核爆炸。
A.爆炸条件
B.爆炸原因和性质
C.爆炸后果
D.爆炸过程
第17题:
21 [单选题]( )是指含水并在燃烧时可产生热波作用的油品。
A.沸溢性油品
B.含水油
C.成品油
D.危险类油
第18题:
199[单选题]高层医疗建筑病房部分、一、二级耐火位于袋形走道两侧或尽端的疏散门,疏散门至最近安全出口的直线距离()m
A.35
B.30
C.24
D.12
第19题:
32[单选题]湿式系统应在开启末端试水装置后()min内自动启动消防水泵
A.1
B.2
C.3
D.5
第20题:
43[单选题]下列关于消防供配电线路说法中,错误的是()。
A.消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔处应做防火封堵
B.消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封堵材料,均应为无机材料
C.消防设备供电线路应采用阻燃电缆或耐火电缆
D.消防供电线路进入配电柜、控制器等电器柜的穿孔处应做防火封堵
第21题:
2、下列关于建筑物分类的叙述中,错误的有哪些?
A.地下2层(最低层与地面高差7m),建筑高度为26米的住宅建筑为高层建筑
B.高度为25的单层公共建筑不属于高层建筑
C.建筑高度为56m的住宅建筑,第一层为高4.2m的商业服务网点,其属于一类高层民用建筑
D.所有重要公共建筑都属于一类高层民用建筑
E.建筑高度为25m,藏书为200万册的图书馆
第22题:
8[单选题]()是通过识别风险源、影响范围、事件及其原因和潜在的后果等,生成一个全面的风险列
A.风险识别
B.风险应对
C.风险分析
D.风险评价
第23题:
19[单选题]消防水泵的型号与设计型号一致,泵的流量、扬程、()符合设计要求和国家现行有关标准的规定
A.功率
B.效率
C.概率
D.税率
第24题:
22[多选题]特殊用房的防火要求包括()
A.建筑构件的燃烧性能等级应为A级
B.建筑构件的燃烧性能等级应为B级
C.建筑层数应为1层,建筑面积不应大于200m2
D.易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过30m2
E.房间内任_点至最近疏散门的距离不应大于10m,房门的净宽度不应小于0.8m
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0