2017注册消防工程师考前冲刺·强化-13
更新日期:2018年11月13日
第1题:
3[多选题]消防给水及消火栓系统的()和施工,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
A.设计
B.产品检查
C.产品检验
D.维护管理
E.验收
第2题:
8[单选题]按厂房仓库的火灾危险性分类,下列不属于乙类的是()
A.铝粉或镁粉厂房
B.金属制品抛光部位
C.面粉厂的碾磨部位
D.面粉和鱼存储仓库
第3题:
27[单选题]建筑面积不大于300M2的独立甲、乙类单层厂房可采用()级耐火等级的建筑。
A.一
B.二
C.三
D.四
第4题:
23[多选题]下列哪些选项()应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。
A.100000m2大型商场
B.高层住宅建筑的户内
C.90米高的高层建筑
D.面积300m2商业服务网点
E.普通8层住宅楼
第5题:
4[单选题]消防设施及其相关设备电气控制柜具有控制方式转换装置的,其所处控制方式宜反馈至()。
A.消防设备生产厂家
B.消防远程监控系统
C.消防控制室
D.监控中心
第6题:
12[单选题]下列关于防护区的耐火性能说法错误的是()。
A.防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h
B.吊顶的耐火极限不宜低于1.25h。
C.全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括:探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。
D.延时时间为30s、释放灭火剂时间对于扑救表面火灾应不大于1min,对于扑救固体深位火灾不应大于7min。
第7题:
91[多选题]下列关于防火卷帘检测时说法正确的有:()
A.防火卷帘四周缝隙封堵严实
B.地下室中间防火卷帘长度9米,一边装有手动控制按钮
C.不以背面温升作为判定条件的防火卷帘加装了自动喷水装置
D.用做防火分隔的防火卷帘两侧的自动喷水时间2h
E.需在火灾时自动降落的防火卷帘,无信号反馈的功能
第8题:
4、下列关于确定厂房火灾危险性分类的叙述中,错误的有哪些( )。
A.同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按面积较大的部分确定
B.当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定
C.火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位时,可按火灾危险性较小的部分确定
D.丁、戊类厂房内的油漆工段小于15%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位时,可按火灾危险性较小的部分确定
E.火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于10%,且火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施,可按火灾危险性较小的部分确定
第9题:
35[单选题]某民用住宅,地坪平面为零点,地下一层的顶板高于地坪面1.2米,住宅平屋面面层标高为28m,女儿墙顶部标高为28.9m。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为()
A.二类高层公共建筑
B.单、多层民用建筑
C.一类高层住宅建筑
D.二类高层住宅建筑
第10题:
7.泡沫灭火系统的施工质量验收内容包括?
A.管道及管件的规格、型号、数量、安装位置及安装质量;
B.管道及管件的规格、型号、位置、坡向、坡度、连接方式及安装质量;
C.固定管道得支架、吊架,管墩的位置、间距及牢固程度;
D.管道穿防火堤、楼板、防火墙及变形缝的处理;
E.管道和系统组件的防腐。
第11题:
17[单选题]每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为()的试水阀。
A.15mm
B.25mm
C.35mm
D.45mm
第12题:
20[多选题]关于消防给水系统减压阀的安装符合的要求,下列说法正确的是()
A.安装位置处的减压阀的型号、规格、压力、流量应符合设计要求
B.减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行
C.减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致
D.减压阀前后应有过滤器和安装压力表
E.减压阀处应有压力试验用排水设施
第13题:
10.对储存储罐区5000立方室内外消防灭火及冷却水消防水池,设置不正确的是?
A.消防水池进水管采用DN100;
B.消防水池与室外取水井连通管距离室外地坪为6m;
C.消防水池应设置就地水位显示装置,以及远传液位信号显示装置。
D.消防水池应设置溢流水管和排水设置,并应采用间接排水。
E.消防水池应设置能独立使用的两座消防水池。
第14题:
26[单选题]水压试验时环境温度不宜低于(),当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施
A.0℃
B.2℃
C.3℃
D.5℃
第15题:
33[单选题]除敞开式灯具,其他各类灯具灯泡容量在()及以上者采用瓷质灯头
A.50W
B.80W
C.100W
D.150W
第16题:
16[单选题]某建筑高度为98.9m的大楼,使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层的裙房设有营业厅和办公室,地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有5个卡拉ok小包间,营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间,该建筑按照规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的设计中,错误的是()
A.办公区域疏散走道两侧的隔墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为1.50h
B.宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,耐火极限为0.30h
C.夜总会疏散走道尽端房间房门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m
D.裙房内营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为12.5m
第17题:
38[多选题]社会单位组织开展防火巡查应包括()内容。
A.用火、用电有无违章情况
B.安全出口、疏散通道是否畅通,有无堵塞、锁闭情况
C.消防器材、消防安全标志完好情况
D.重点部位人员在岗在位情况
E.常闭式防火门是否处于开启状态、防火卷帘下是否堆放物品等情况
第18题:
17[多选题]下列()场所应设置火灾自动报警系统
A.人防工程中建筑面积小于500m2的地下商店、展览厅和健身体育场所
B.建筑面积大于1000m2的丙、丁类生产车间和丙、丁类物品库房
C.重要的通信机房和电子计算机机房,柴油发电机房和变配电室
D.歌舞娱乐放映游艺场所
E.重要的实验室和图书、资料、档案库房
第19题:
209[单选题]一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于()m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。
A.20
B.25
C.30
D.37.5
第20题:
23[单选题]干粉输送管道在水压强度试验合格后,在气密性试验前需进行吹扫。管网吹扫可采用压缩空气或氮气;管网吹扫时,管道末端的气体流速不小于()m/s。
A.10
B.15
C.20
D.25
第21题:
28[单选题]当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于(),且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门
A.0.5m3
B.1m3
C.1.5m3
D.2m3
第23题:
31[多选题]火灾发生的常见原因有()
A.吸烟
B.生活用火不慎
C.放电
D.生产作业不慎
E.玩火
第24题:
12.对自动喷水灭火系统联动试验要求不符合的有( )单选
A.湿式系统的联动试验,启动1只喷头或从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号;
B.预作用系统、水幕系统的联动试验,释放烟雾弹对火灾自动报警系统的各感烟探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统;
C.采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验时,启动1只喷头,雨淋阀打开,压力开关动作,水泵启动;
D.干式系统的联动试验,启动1只喷头或模拟1只喷头的排水量时,报警阀应及时启动,压力开关、水力警铃动作并发出相应信号。
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0