2017注册消防工程师考前冲刺·强化-130
更新日期:2017年05月23日
第1题:
17[单选题]关于消防给水系统的阀门选择下列说法错误的有()
A.埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀
B.室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等
C.室外架空管道不宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀
D.埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球墨铸铁阀门或不锈钢阀门
第2题:
13[单选题]应急照明集中电源故障状态用()。
A.绿色
B.红色
C.黄色
D.蓝色
第3题:
22[单选题]干式报警阀组在下列那些部位不应安装压力表的是()
A.警阀充水一侧和充气一侧
B.空气压缩机的气泵和储气罐上
C.加速器上
D.倒流防止器上
第4题:
53、下列关于爆炸性气体混合物的分级和分组不正确的是( )。
A.按最大试验安全间隙(MESG)分级,间隙愈小,其传爆能力就愈强,危险性愈大;反之,间隙愈大,其传爆能力愈弱,危险性也愈小。
B.按最小点燃电流(MIC)分级,最小点燃电流愈小,危险性就愈大。
C.按引燃温度分组,T6引燃温度最高,T1引燃温度最低。
D.按引燃温度分组,T1引燃温度最高,T6引燃温度最低
第5题:
4[多选题]汽车库、修车库的耐火等级分为哪几级()。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
E.五级
第6题:
30[多选题]正常工作状态下,()等受控设备应处于自动控制状态,严禁将受控的正压送风机、排烟风机、通风空调风机等电控柜设置在手动位置。
A.正压送风机
B.排烟风机
C.通风空调风机电控柜
D.加压送风机
E.卷帘门控制柜
第7题:
12 [单选题]某住宅建筑,一层为商业服务网点,建筑屋面为坡屋面,建筑室外设计地面至其檐口、屋脊的高度分别40m、43.8m,地下一层顶板高于建筑室外设计地面1.0m,该住宅建筑的建筑高度为( )m。
A.41.0
B.40.9
C.41.9
D.43.8
第8题:
37[单选题]为保证管线式泡沬比例混合器能够顺利吸入泡沬液,使混合比维持在正常范围内,比例混合器的吸液口与泡沬液储罐或泡沬液桶最低液面的高度差不能大于()
A.0.2m
B.0.3m
C.0.5m
D.1.0m
第9题:
79[单选题]根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、企业、事业单位应当至少每()进行一次防火检查。
A.年
B.季度
C.月
D.周
第10题:
3[单选题]同一建筑物有()个以上产权、使用单位的,应明确建筑消防设施的维护管理责任。
A.2
B.3
C.4
D.5
第11题:
57[单选题]高倍数泡沬产生器是甶动力驱动风叶转动鼓风,使大量的气流甶进气端进入产生器,故在距进气端的一定范围内不能有影响气流进入的遮挡物。一般情况下,要保证距高倍数泡沬产生器的进气端小于或等于()处没有遮挡物。
A.0.05m
B.0.35m
C.0.3m
D.0.5m
第12题:
5[单选题]供暖管填不应穿过存在与供暖管道接触能引起燃烧或爆炸的气体、蒸气或粉尘的房间,确需穿过时,应采用()材料隔热。
A.不燃A级
B.难燃B1级
C.可燃B2级
D.易燃B3级
第13题:
19[多选题]根据修车库的位置不同可将其分为()。
A.附建于其他建筑首层的修车库
B.独立修车库
C.附建于公共停车场库的辅助修车库
D.小型汽车修车库
E.综合修车库
第14题:
11.对储罐区5000立方消防灭火及冷却水水池,储存室内外消防用水设置不正确的是( )
A.消防水池进水管采用DN100;
B.消防水池与室外取水井连通管距离室外地坪为6m;
C. 应采取确保消防用水量不作他用的技术措施;
D. 消防水池应设置就地水位显示装置,以及远传液位信号显示装置。
E.消防水池应设置溢流水管和排水设置,并应采用间接排水。
第15题:
46[多选题]防火档案的建立必须在进行调查、统计、核实的基础上加以认真填写,并不断加以完善,消防重点部位的档案管理做到“四个一”即()。
A.一制度
B.一表
C.一图
D.一计划
E.一原则
第16题:
137[单选题]甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于Om;与明火或散发火花地点,不宜小于()m
A.25,30
B.30,30
C.50,30
D.50,50
第17题:
41[单选题]下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是()。
A.总建筑面积为6000m2的展览厅
B.座位数为1200个的剧场
C.总建筑面积为500m2的电子游艺厅
D.总建筑面积为500m2的地下超市
第18题:
34.湿式报警阀组设置时,其上水力警铃与报警阀连接的管道直径应为()mm,总长度不宜
大于()m。
A.15;20;
B.15;25;
C.20;15;
D.20;20。
第19题:
11[单选题]下列关于报警阀结构检查要求说法有错误的是()
A.阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于22mm
B.阀体的阀瓣组件的供水侧,设有在不开启阀门的情况下测试报警装置的测试管路
C.干式报警阀组、雨淋报警阀组设有自动排水阀
D.阀体内清洁、无异物堵塞,报警阀阀瓣开启后能够复位
第20题:
19[单选题]半固定式泡沬灭火系统适用于()
A.独立甲、乙、丙类液体储罐库区
B.机动消防设施不足的企业附属甲、乙、丙类液体储罐区
C.小型储罐或有可燃液体泄漏的场所
D.机动消防设施较强企业附属甲、乙、丙类可燃液体储罐区
第21题:
2.对火灾报警系统的分类描述错误的是()。单选
A.根据保护对象及设立的消防安全要求不同分为:区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统;
B.任何一个火灾报警系统必须包括的组件有:火灾探测器、手动报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器;
C.区域报警系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器;
D.控制中心报警系统包含两个及两个以上集中报警系统。
第22题:
14[单选题]每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于()m。
A.2
B.3
C.4
D.5
第23题:
13[单选题]《消防法》将大型群众性活动的消防安全纳入《大型群众性活动安全管理条例》(国务院令第505号)规定的治安行政许可审查内容。同时,明确了消防安全要求,规定举办大型群众性活动,承办人应当依法向()申请安全许可,制定灭火和应急疏散预案并组织演练,明确消防安全责任分工,确定消防安全管理人员,保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效,保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。
A.区级人民政府
B.县级以上地方人民政府
C.省级人民政府
D.公安机关
第24题:
2[单选题]厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于
5m3。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用()防火
A.甲级
B.乙级
C.丙级
D.普通
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0