2017注册消防工程师考前冲刺·强化-199
更新日期:2018年06月04日
第1题:
6[多选题]消防水泵管路的布置要求应符合下列哪些要求()。
A.消防水泵吸水管布置应避免形成气嚢
B.消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0?1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2?1.6m/s
C.吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡旋的要求,并应便于安装施工
D.消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于5mm
E.消防水泵吸水管水平管段上不应有气嚢和漏气现象
第2题:
116[多选题]自动喷水灭火系统的水压强度试验应为()。
A.系统设计工作压力1.OMpa,水压强度试验压力为1.5MPa
B.系统设计工作压力1.OMpa,水压强度试验压力为1.4MPa
C.系统设计工作压力1.1Mpa,水压强度试验压力为1.5MPa
D.系统设计工作压力1.1Mpa,水压强度试验压力为1.4MPa
E.系统设计工作压力0.9Mpa,水压强度试验压力为1.4MPa
第3题:
1[单选题]因物质本身起化学反应,产生大量气体和高温而发生的爆炸称为()
A.物理爆炸
B.化学爆炸
C.粉尘爆炸
D.核爆炸
第4题:
6[多选题]下列属于火力发电厂的火灾危险性的是()。
A.煤的自燃
B.锅炉爆燃
C.电气泄漏
D.氢气泄漏
E.液氨泄漏
第5题:
47[单选题]关于消防联动控制系统中其他各种用电设备、区域显示器功能检验要求说法有误的是()
A.实际安装数量在5台以下者,全部检验
B.实际安装数量在6?10台者,抽验5台
C.实际安装数量超过12台者,按实际安装数量30%?50%的比例抽验、但抽验总数不应少于5台
D.各装置的安装位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求
第6题:
30、新建一座大型的商业建筑,地下一层为汽车库,可停放300辆汽车,下列设施和房间中,不应设置在该地下汽车库内的有( )。(2015)
A.汽油罐
B.加油机
C.修理车位
D.丙类库房
E.充电间
第7题:
27[单选题]下列关于高层建筑中设置机械加压送风系统的说法,错误的是()。
A.地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置
B.建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统
C.建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统
D.建筑高度大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统
第8题:
1[单选题]下列关于轻危险级举例说法正确的是()
A.建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等
B.文化遗产建筑:木结构古建筑、国家文物保护单位等
C.食品、烟酒;木箱、纸箱包装的不燃难燃物品等
D.高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔)等
第9题:
24[单选题]水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压()后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
A.25min
B.30min
C.40min
D.60min
第10题:
62[单选题]不加自动灭火的情况下,民用建筑相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5%时,其防火间距可按本表的规定减少()。
A.15%
B.20%
C.25%
D.35%
第11题:
5、某百货公司仓库,储存的物品包括桶装食用油、家电、服装、陶瓷餐具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为( )。(2015真题)
A. 甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
第12题:
41[单选题]《行政处罚法》规定,对违法实施行政处罚的人员追究法律责任。根据其行为的性质和程度,构成犯罪的,对直接负责的主管人员或其他直接责任人员追究();不构成犯罪的,给予行政处分。
A.法律责任
B.行政责任
C.民事责任
D.刑事责任
第13题:
11[单选题]造成30人死亡,100人重伤,一亿元直接财产损失的火灾属于()。
A.特别重大火灾
B.重大火灾
C.较大火灾
D.一般火灾
第14题:
89[单选题]某建筑开口部位长36m,需要设防火分隔,最多可设置多长的防火卷帘()m。
A.12
B.15
C.16
D.20
第15题:
4.某工业厂区采用厂区用地界线内一河流作为消防水源,则对消防水源检查中不是必须要满足的条件是?
A.取水口设置格栅或过滤等措施来保证取水的可靠性;
B.消防车在枯水位取水时,最大吸水高度不应超过6.0m;
C.应设置消防车到这取水口的消防车道和消防车回车场或回车道;
D.当河水作为消防水源时,还应设置探测河水水位的水位测试装置。
第16题:
26[单选题]列关于汽车库、修车库说法不正确的是()
A.汽车库不应与火灾危险性为甲、乙类厂房、仓库贴邻或组合建造
B.汽车库设置在托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑内时,需检查其是否只设置在建筑的地下部分,并采用耐火极限不低于2.00h的楼板与其他部位完全分隔
C.汽车库的疏散楼梯与其他部位可以共用
D.1类修车库应单独建造
第17题:
2[多选题]下列说法不正确的有:()
A.当空气中含有比空气轻的可燃气体时,水平排风管全长应顺气流方向向上坡度敷设
B.当空气中含有比空气轻的可燃气体时,水平排风管全长应顺气流方向向下坡度敷设
C.可燃气体管道紧贴风道外壁
D.丙类液体管穿过风机房,采取了防护措施
E.排水管穿过风机房
第18题:
45[多选题]下列说法正确的有:()
A.变形缝填充材料构造基层为A级
B.变形缝的构造基层为不燃
C.电线、电缆可以穿过变形缝
D.甲、乙、丙类液体管穿过变形缝时加装了标准套管,并采取了防火封堵材料封堵。
E.可燃气体穿过了变形缝未加套管
第19题:
5[多选题]火灾中的第一类危险源包括()
A.可燃物
B.火灾自动报警
C.火灾烟气
D.燃烧产生的有毒、有害气体成分
E.自动灭火系统
第20题:
17.消防给水系统分区给水的形式有哪几种?
A.消防水泵串联分区;
B.消防水泵并联分区;
C.消防水泵转输水箱串联供水;
D.减压阀减压分区;
E.减压水箱减压分区。
第21题:
12[单选题]下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是()。
A.选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备
B.在同时存在爆炸性气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备
C.设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和紧急断电装置
D.将在正常运行时会产生火花,电孤的电气设备和线路布置在爆炸危险性小或没有爆炸危险性的环境内
第22题:
1[单选题]作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的质量不宜大于()kg/m2
A.20
B.30
C.50
D.60
第23题:
1[单选题]关于消防水泵调试应符合的要求说法不正确的是()
A.以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动
B.以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行
C.消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求
D.消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的140%;当出流量为设计额定流量的150%时,其出口压力不应低于设计额定压力的165%
第24题:
94[单选题]下列说法不正确的有:()
A.仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔
B.甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口
C.地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积
D.乙仓库可以加防火卷帘进行分隔
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0