第1题:
9[单选题]关于中倍数泡沫灭火系统的全淹没系统不可用于下列哪些场所()
A.小型封闭空间场所
B.设有阻止泡沬流失的规定围墙
C.发生火灾的部位难以确定或人员难以接近的较小火灾场所
D.其它围挡设施的小场所
第2题:
144 [单选题]除高层厂房和甲类厂房外,其他类别的数座厂房占地面积之和小于本规范第3.3.1条规定的防火分区最大允许建筑面积(按其中较小者确定,但防火分区的最大允许建筑面积不限者,不应大于10000m2)时,可成组布置。当厂房建筑高度不大于7m时,组内厂房之间的防火间距不应小于()m;当厂房建筑高度大于7m时,组内厂房之间的防火间距不应小于()m。
A.64
B.46
C.不限4
D.不限6
第3题:
20[多选题]下列可以不用设可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:()
A.一级耐火,可燃物较少的单层石膏板生产厂房
B.二级耐火,可燃物较少的多层铝塑加工厂房
C.三级耐火,建筑体积1000m3的锅炉房
D.四级耐火,建筑体积5500m3的仪表装仓库
E.无人值班的粮仓
第4题:
18[多选题]符合下列条件之一的场所,不宜选择线型光束感烟火灾探测器的是()。
A.有大量粉尘、水雾滞留。
B.可能产生蒸气和油雾。
C.在正常情况下有烟滞留。
D.固定探测器的建筑结构甶于振动等原因会产生较大位移的场所。
E.需要多信号复合报警的场所。
第5题:
15、一座建筑高度120m的民用建筑与相邻建筑相邻面均为防火墙时,防火间距可满足的条件是( )。
A.在规范基础上减少3m
B.在规范基础上减少4m
C.防火间距不限
D.在规范允许减小的条件时,仍不应减少
第6题:
7[单选题]设置中间储罐的房间,采用耐火极限不低于()h的防火隔墙和耐火极限不低于()h的楼板与其他部位分隔,房间门采用甲级防火门。
A.1.50;3.00
B.2.00;2.50
C.2.50;2.00
D.3.00;1.50
第7题:
17[单选题]设置在木结构建筑内的医院和疗养院建筑、教学建筑,位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离()
A.12
B.15
C.25
D.30
第8题:
7[单选题]气压严密性试验压力应为()MPa,且稳压()h,压力降不应大于()MPa。
A.0.18,12,0.001
B.0.28,24,0.01
C.0.38,36,0.02
D.0.48,48,0.03
第9题:
7[单选题]消防水泵的选择和应用应符合下列规定:消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上()运行所需功率的要求。
A.任一点
B.所有点
C.任何一点
D.全部
第10题:
44[单选题]当消防水泵就地检修时,应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加()的通道,并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸。
A.0.3
B.0.5
C.0.7
D.0.9
第11题:
23、某居住小区,其边缘某高层住宅建筑地上31层,地下2层。地上一层为高度4.5m的绿化架空层,架空层地面至平屋面面层的高度为97.5m,地下室顶板高出室外设计地面1.0m。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014),该建筑高度为()m。
A.98.5
B.93
C.97.5
D.94
第12题:
61[多选题]关于泡沬喷头的安装说法正确的是()
A.泡沬喷头的安装要在系统试压、冲洗合格前进行
B.泡沬喷头的安装要牢固、规整,安装时不要拆卸或损坏其喷头上的附件
C.顶部安装的泡沬喷头要安装在被保护物的下部,其坐标的允许偏差,室外安装为15mm,室内安装为10mm;标高的允许偏差,室外安装为±15mm,室内安装为±10mm
D.侧向安装的泡沬喷头要安装在被保护物的侧面并对准被保护物体,其距离允许偏差为20mm
E.沬喷雾系统用于保护变压器时,喷头距带电体的距离要符合设计要求,并需要有专门的喷头指向变压器绝缘子升高座孔口
第13题:
1[多选题]雨淋报警阀组的自动滴水阀漏水原因有()
A.产品存在质量问题
B.安装调试或者平时定期试验、实施灭火后,没有将系统侧管内的余水排尽
C.排水控制阀门未关紧
D.雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封
E.阀瓣密封垫老化者损坏
第14题:
8[多选题]关于防火卷帘说法正确的有()
A.除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m
B.防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,不应采用水平、侧向防火卷帘
C.除另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于规范对所设置部位墙体的耐火极限要求
D.防火卷帘应具有防火性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵
E.需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能
第15题:
21[单选题]当消防应急标志灯具的表面亮度小于()时,应马上进行更换。
A.12cd/m2
B.14cd/m2
C.15cd/m2
D.18cd/m2
第16题:
21[单选题]下列选项为湿式系统系统功能检测方法的是()
A.开启最不利处末端试水装置,查看压力表显示;查看水流指示器、压力开关和消防水泵的动作情况及反馈信号
B.开启最不利处末端试水装置控制阀,查看水流指示器、压力开关和消防水泵、电动阀的动作情况及反馈信号,以及排气阀的排气情况
C.先后触发防护区内两个火灾探测器,查看电磁阀、电动阀、消防水泵和水流指示器、压力开关的动作情况及反馈信号,以及排气阀的排气情况
D.先后触发防护区内两个火灾探测器或为传动管泄压,查看电磁阀、消防水泵及压力开关的动作情况及反馈信号
第17题:
58[多选题]关于泡沬喷头的安装说法正确的是()
68[单选题]泡沬喷淋管道支、吊架与泡沬喷头之间的距离不能();与末端泡沬喷头之间的距离不能()。
A.小于0.3m;大于0.5m
B.小于0.5m;大于3.2m
C.小于3.2m;大于3.6m
D.小于2.8m;大于3.2m
第19题:
20.采用局部应用方式的开式系统,其喷头布置应能保证细水雾完全包络或覆盖保护对象或部位,喷头与保护对象的距离不宜小于()m?
A. 0.2
B.0.5
C.0.7
D.1.5
第20题:
23[单选题]室内消火栓消防水泵启动后,栓口出水压力应符合设计要求,且不应大于()MPa。
A.0.5
B.0.8
C.1
D.1.2
第21题:
17[多选题]下列建筑灭火器缺陷项级别属于轻(C)级别的验收检查项目及要求的有()
A.嵌墙式灭火器箱及灭火器挂钩、托架安装高度,满足手提式灭火器顶部距离地面不大于1.50m,底部距离地面不小于0.08m的要求,其设置点与设计点的垂直偏差不大于0.01m
B.推车式灭火器设置在平坦场地,不得设置在台阶上。在没有外力作用下,推车式灭火器不得自行滑动
C.推车式灭火器的设置和防止自行滑动的固定措施等不得影响其操作使用和正常行驶移动
D.在灭火器箱的箱体正面和灭火器设置点附近的墙面上,应设置指示灭火器位置的标志,这些标志宜选用发光标志
E.有视线障碍的灭火器配置点,在其醒目部位设置指示灭火器位置的发光标志
第22题:
36[单选题]一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于()h和()h。
A.1.0,0.50
B.1.50,1.00
C.2.0,1.00
D.3.00,2.00
第23题:
17[单选题]非水溶性液体的泡沬混合液供给强度不应小于12.5L/(min?m2),连续供给时间不应于()
A.10
B.20
C.30
D.40
第24题:
1、下列防火分隔构件属于可开启关闭式的是()。
A.防火墙
B.防火门
C.防火窗
D.防火卷帘
E.防火水幕
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0