第1题:
65[单选题]相邻两座民用建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋面板的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于()m;对于髙层建筑,不应小于()
A.3 3
B.3.5 4
C.3.5 5
D.4.5 5
第2题:
5.下列自动喷水灭火系统关于控制方式中说法错误的是?
A.湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵;
B.预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾报警系统报警后,立即自动向配水管道供水;
C.干式、预作用系统有压充气管道快速排气阀入口前的电动阀,应在启动供水泵的之前开启排气;
D.闭式系统在喷头动作后,应立即自动启动供水泵向配水管网供水。
第3题:
20[多选题]下列说法正确的有()
A.相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙时,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距可不限
B.相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,屋面板的耐火极限不低于1.00h,屋顶无天窗且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于5m
C.相邻建筑通过底部的建筑物、连廊或天桥等连接时,其间距不应小于本表的规定
D.耐火等级低于四级的既有建筑,其耐火等级可按四级确定
E.建筑高度大于27m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合规范允许减小的条件时,仍不应减小。
第4题:
79[单选题]下列关于泡沬系统维护管理,表述正确的是()
A.每半年应对系统进行喷泡沬试验
B.每天均需对消防泵和备用泵进行一次启动试验
C.每月应对系统管道进行冲洗,清除锈渣
D.每天均需查看相关阀门启闭性能、压力表状态
第5题:
1[单选题]下列建筑物和场所不应采取消防排水措施是()
A.消防水泵房
B.设有消防给水系统的地下室
C.消防电梯
D.仓库
第6题:
1[单选题]市政消火栓和建筑室外消火栓应采用()。
A.湿式消火栓系统
B.干式消火栓系统
C.湿式室外用消火栓系统
D.干式室外消防栓系统
第7题:
4.某施工单位对地下室柴油发电机房及燃油锅炉房细水雾系统进行验收前的调试工作,联动试验进行过程中错误的是()单选
A.进行实际细水雾喷放试验时模拟火灾信号启动系统,分区控制阀和泵组及时动作。
B.进行模拟细水雾喷放试验时手动开启泄放试验阀后,分区控制阀和泵组及时动作。
C.模拟火灾信号后,火灾报警装置自动发出报警信号,燃油锅炉房供油管道电磁阀关闭。
D.进行模拟细水雾喷放试验时,模拟火灾信号使感温探测器动作,按下手动火灾报警按钮,水泵动作。
第8题:
16[多选题]下列按火灾危险性属于甲类的是()
A.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质
B.在密闭设备内操作温度不小于物质本身自燃点的生产
C.闪点不小于28℃,但小于60℃的液体
D.爆炸下限不小于10%的气体
E.不属于甲类的氧化剂
第9题:
21[单选题]关于干式报警阀组的安装要求,以下说法不正确是()
A.气源设备的安装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定
B.安全排气阀应安装在气源与报警阀之间.且应靠近报警阀
C.加速器应安装在靠近气源的位置,且应有防止水进入加速器的措施
D.低气压预报警装置应安装在配水干管一侧
第10题:
4、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是指可燃物、氧化物、引火源和()。(2015真題)
A.氧化反应
B.热分解反应
C.链传递
D.链式反应自由基
第11题:
33[单选题]地下消火栓应每()进行一次检查保养
A.日
B.周
C.季度
D.年
第12题:
4[多选题]应急预案的编制范围()。
A.机关团体
B.消防安全重点单位
C.在建重点工程
D.其他需要制定应急预案的单位或场所
E.已建成建筑工程
第13题:
20[多选题]某地下车库,设置的自动喷水灭火系统采用直立型喷头。下列关于喷头溅水盘与车库顶板的垂直距离的说法,符合规范规定的有()。
A.喷头无障碍物遮挡时,不应小于25mm,不应大于150mm
B.喷头有障碍物遮挡时,不应大于850mm
C.喷头无障碍物遮挡时,不应小于75mm,不应大于150mm
D.喷头有障碍物遮挡时,不应大于650mm
E.喷头有障碍物遮挡时,不应大于550mm
第14题:
14、住宅建筑高50米,每个单元设置一座疏散楼梯,疏散楼梯通至屋面,单元之间的疏散楼梯通过屋面连通,通向屋面疏散楼梯的门应向( )。
A.楼梯间内部疏散方向开启
B.向屋面开启
C.乙级门开启方向不限
D.甲级门开启方向不限
第15题:
45[单选题]直立型、下垂型喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的()倍
A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.4倍
第16题:
8[多选题]火灾发生发展过程可以分为()等阶段
A.起火
B.增长
C.充分发展
D.充分挥发
E.衰退直至最终熄灭
第17题:
66[单选题]可燃、助燃气体储罐与厂外道路路边防火间距()m
A.25
B.20
C.15
D.10
第18题:
27[单选题]干粉系统DN32mm的管道支、吊架最大间距应为()
A.2.1m
B.2.4m
C.2.7m
D.3.0m
第19题:
12[单选题]一级耐火等级多层建筑,生产甲类物品,无喷淋装置时每个防火分区最大允许建筑面积是()m
A.1200
B.2000
C.3000
D.4000
第20题:
162[单选题]500
A.10
B.15
C.20
D.25
第21题:
52[单选题]下列关于消防水泵房说法正确的是()
A.当采用柴油机消防水泵时,机组间的净距宜按本规范第5.5.2条规定值增加0.2m,但不应小于1.1m
B.当消防水泵房内设有集中检修场地时,其面积应根据水泵或电动机外形尺寸确定,并应在周围留有宽度不小于0.9m的通道
C.地下式泵房宜利用空间设集中检修场地。对于装有深井水泵的湿式竖井泵房,还应设堆放泵管的场地
D.消防水泵房内的架空水管道,不应阻碍通道和跨越电气设备,当必须跨越时,不应采取保证通道畅通和保护电气设备的措施
第22题:
16[单选题]医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人活动场所,应采用耐火极限不低于()h的防火隔墙和()h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用()级防火门、窗。
A.2.0,1.00,甲
B.2.0,1.00,乙
C.4.0,1.50,甲
D.4.0,2.50,乙
第23题:
4、某商业建筑,东西长为100m,南北宽为60m,建筑高度26m,室外消火栓设计流量为40L/S,南侧布置消防扑救面。沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数量,不宜少于( )个。(2015)
A.1
B.3
C.4
D.2
第24题:
50[单选题]在火灾报警后经逻辑确认(或人工确认),消防联动控制器应在()s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备,当消防设备动作后将动作信号反馈给消防控制室并显示。
A.1
B.2
C.3
D.4
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0