2017注册消防工程师考前冲刺·强化-193
更新日期:2018年09月29日
第1题:
6[单选题]应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面()以上,屏前和屏后的通道最小宽度应符合《低压配电设计规范》GB50054中的规定。
A.50mm
B.55mm
C.60mm
D.65mm
第2题:
26.为了有效利用灭火剂,减少系统响应时间,达到快速灭火目的。关于干粉灭火系统喷射时间的规定不正确的是?
A.全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。;
B.室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s;
C.有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于45s;
D.室外局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s。
第3题:
47[单选题]水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于(),并不宜大于()
A.10m,30m
B.15m,40m
C.15m,30m
D.10m,40m
第4题:
4[多选题]关于气体灭火系统设计要求的一般规定说法有误的是()
A.灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区设计用量与储存容器的剩余量和管网内的剩余量之和
B.灭火系统的储存装置48小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量
C.灭火系统的设计温度,应采用10℃
D.同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同
E.同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统启动装置必须共用
第5题:
14[单选题]地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于()m,且不应小于井盖的半径。
A.0.4
B.0.3
C.0.2
D.0.1
第6题:
9[单选题]灭火器挂钩、托架安装后,能够承受()的手提式灭火器的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。
A.3倍
B.5倍
C.7倍
D.9倍
第7题:
22[单选题]下列关于A级保温材料的燃烧性能和热导率错误的是()。
A.A级岩棉的热导率为0.036?0.041
B.A级矿棉的热导率为0.043
C.A级泡沬玻璃的热导率为0.066
D.A级加气混凝土的热导率为0.116?0.212
第8题:
51[多选题]封闭楼梯间设置正确的有:()
A.不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置封闭楼梯间
B.除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口
C.高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门
D.楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔
E.封闭楼梯间的宽度应满足相应建筑最小的宽度设计要求
第9题:
1[单选题]以下关于汽车库的停车数量和总建筑面积分类错误的是()。
A.Ⅰ类汽车库停车数量大于300辆或总建筑面积大于10000m2
B.Ⅱ类汽车库停车数量大于150辆且小于等于300辆或总建筑面积大于5000m2且小于等于10000m2
C.Ⅲ类汽车库停车数量大于50辆且小于等于150辆或总建筑面积大于2000m2且小于等于5000m2
D.Ⅳ类汽车库停车数量小于等于30辆或总建筑面积小于等于10000m2
第10题:
103[单选题]石蜡、沥青属于火灾危险性里的()
A.甲1项
B.乙1项
C.丙1项
D.丁1项
第11题:
11[多选题]下列关于报警阀组设置要求正确的有()。
A.报警阀组宜设在安全及易于操作、检修的地点,环境温度不低于4℃且不高于70℃,距地面的距离宜为1.2m
B.水力警铃应设置在有人值班的地点附近,其与报警阀连接的管道直径应为20mm,总长度不宜大于20m
C.力警铃的工作压力不应大于0.05MPa
D.一个报警阀组控制的喷头数,对于湿式系统、预作用系统不宜超过800只,对于干式系统不宜超过500只
E.每个报警阀组供水的最高和最低位置喷头的高程差应大于50m
第12题:
9、根据闪点的髙低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性,闪点()的为甲类?
A.<28℃
B.≥28℃
C.≥28℃至<60℃
D.>60℃
第13题:
26[单选题]高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于()级
A.一
B.二
C.三
D.四
第14题:
45[单选题]下列关于电气防火说法中,错误的是()
A.在供配电线路上加装过流保护装置可保证该线路不会引发大火
B.在供配电线路上假装剩余电流式电气火灾监控探测器,可有效降低火灾发生概率
C.采用矿物绝缘电缆可保证该线路本身不会着火
D.供配电线路上加装过电压保护装置可有效降低火灾发生的概率
第15题:
47[单选题]消防责任事故罪,是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,
造成严重后果,危害公共安全的行为。不属于立案标准有()
A.导致死亡一人以上,或者重伤三人以上的
B.直接经济损失五十万元以上的
C.造成森林火灾,过火有林地面积二公顷以上,或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上的
D.重伤认
第16题:
6[单选题]厂房每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不少于2个。当厂房仅设一个安全出口时,需满足:甲类厂房的每层建筑面积不大于100m2,且同一时间的生产人数不超过()人。
A.2
B.5
C.10
D.15
第17题:
39[多选题]下列说法正确的有()
A.二级耐火等级建筑内采用不燃钢制板材料的吊顶,其耐火极限不限
B.三级耐火等级的医疗建筑采用矿棉板吊顶
C.中小学校的教学建筑、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶,米用A级硅钙板;
D.老年人建筑采用难燃材料,其耐火极限不限
E.二、三级耐火等级建筑内门厅、走道的吊顶采用了防火为B级材料。
第18题:
4[单选题]下列关于自动喷水灭火系统维护管理的一般规定说法有误的是()
A.每天应利用末端试水装置对水流指示器进行试验
B.每月应对喷头进行一次外观及备用数量检查,发现有不正常的喷头应及时更换
C.当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手
D.建筑物、构筑物的使用性质或贮存物安放位置、堆存高度的改变,影响到系统功能而需要进行修改时,应重新进行设计
第19题:
9.安装在排烟系统管道上的排烟防火阀,平时里()状态,电动或手动(),当管内烟气温度达到()时自动关闭;安装在排烟系统管道上的排烟阀,平时里()状态,电动或手动(),当管内烟气温度达到()℃时自动关闭。
A.开启,/,70;开启,/,70
B.关闭,开启,70;关闭,开启,70
C.开启,/,280;开启,/,280
D.开启,/,280;关闭,开启,280
第20题:
1[单选题]下列不是水流指示器打开末端试水装置,达到规定流量时水流指示器不动作,或者关闭末端试水装置后,水力指示器反馈信号仍然显示为动作信号原因的是()
A.桨片被管腔内杂物卡阻
B.调整螺母与触头未调试到位
C.电路接线脱落
D.未按照安装图纸进行安装调试
第21题:
33[单选题]干式系统的报警阀动作后,距水力警铃3m远处的声压级不应低于()dB
A.60
B.65
C.70
D.75
第22题:
29[单选题]在寒冷的场所,消防水箱应保温或在水箱间设置采暖室内气温应()
A.大于5℃
B.小于5℃
C.大于3℃
D.小于3℃
第23题:
5[单选题]成组布置的建筑物应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的()之和确定
A.面积
B.体积
C.最大
D.最小
第24题:
11[单选题]厂房每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不少于2个。当厂房仅设一个安全出口时,检查要求不正确的为()
A.乙类厂房,每层建筑面积不超过150m2,且同一时间的生产人数不超过10人
B.丙类厂房,每层建筑面积不超过200m2,且同一时间的生产人数不超过20人
C.丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过400m2,且同一时间的生产人数不超过30人
D.地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m2,且同一时间的作业人数不超过15人
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0