2017注册消防工程师考前冲刺·强化-66
更新日期:2018年06月05日
第1题:
5[单选题]风量不超过15000m3/h,且集尘斗的储尘量小于()kg的定期清灰的干式除尘器和过滤器,可布置在厂房的单独房间内,但应采用耐火极限分别不低于3.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。
A.20
B.30
C.50
D.60
第2题:
18[单选题]通风、空气调节系统的风管在穿越防火分区处;部位应设置公称动作温度为()℃的防火
A.70
B.130
C.150
D.280
第3题:
5[单选题]高压系统是指系统分布管网工作压力大于或等于()MPa的细水雾灭火系统。
A.1.45
B.2.45
C.3.45
D.4.45
第4题:
32[单选题]测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离,此距离不得大于()mm,测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。
A.20
B.50
C.80
D.100
第5题:
24[单选题]火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为(),同时设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。
A.8s?30s
B.3s?30s
C.3s?20s
D.8s?20s
第6题:
11[单选题]关于液下喷射系统说法正确的是()
A.适用于甲、乙、丙类可燃液体固定顶储罐
B.适用于外浮顶
C.适用于内浮顶储罐
D.适用于非水溶性液体固定顶储罐
第7题:
16[单选题]直通建筑内附设汽车库的电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和?防火门与汽车库分隔。
A.甲级
B.乙级
C.丙级
D.普通
第8题:
130[单选题]歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于()m2
A.100
B.200
C.300
D.400
第9题:
39[单选题]建筑高度大于()m且标准层建筑面积大于()m2的公共建筑,宜在屋顶设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。
A.100,2000
B.150,3000
C.200,4000
D.250,5000
第10题:
11[单选题]甲、乙、丙类厂房内的送、排风管道宜分层设置。当水平或竖向送风管在进入生产车间处设置()时,各层的水平或竖向送风管可合用一个送风系统。
A.排烟防火阀
B.可燃探测系统
C.防火阀
D.压力传感装置
第11题:
12.细水雾灭火系统喷头的选择及布置错误的是?
A.对于环境条件易使喷头喷孔堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头;
B.对于电子信息系统机房的地板夹层,宜选择适用于狭长空间的喷头;
C.对于闭式系统,同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头;
D.对于电缆隧道等狭长防护区域,可以采用线形方式布置喷头。
E.对于保护室内油浸变压器时,喷头宜分层布置。
第12题:
15[单选题]采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定,下列说法正确的有()
A.减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时宜采用先导式减压阀
B.减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于2:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但并联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa
C.减压阀前应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性
D.减压阀仅应设置在双向流动的供水管上,不应设置在有单向流动的输水干管上
第13题:
215[单选题]高层医疗建筑,其走道双面布房时,门宽度不得小于()m
A.1.2
B.1.3
C.1.4
D.1.5
第14题:
10[单选题]下列火灾中,细水雾灭火系统不适用于扑救的有()。
A.可燃固体火灾
B.可燃气体火灾
C.可燃液体火灾
D.电气火灾
第15题:
159[单选题]下列哪些可以只设一个疏散出口()
A.地下一层,埋深8m的,建筑面积600m2,KTV
B.建筑面积300m2的地下设备间
C.建筑面积210m2的半地下设备间
D.建筑面积50平米,最多停留10人的地下室
第16题:
106[单选题]与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合,除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于()。
A.不燃A级
B.难燃B1级
C.可燃B2级
D.易燃B3级
第17题:
18[多选题]关于气体灭火系统的选择阀及信号反馈装置的安装要求说法正确的有()
A.选择阀操作手柄安装在操作面一侧,当安装高度超过1.7m时采取便于操作的措施
B.采用法兰连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接
C.选择阀的流向指示箭头要指向介质流动方向
D.选择阀上要设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌,并应便于观察
E.信号反馈装置的安装符合设计要求
第18题:
4[单选题]当储罐区固定式泡沬灭火系统的泡沬混合液流量大于或等于()L/s时,系统的泵、比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀宜具备远程控制功能
A.50
B.80
C.100
D.120
第19题:
15[单选题]设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员在()内撤离完毕。
A.10s
B.20s
C.30s
D.40s
第20题:
13[单选题]停车场的汽车疏散出口不应少于()个;停车数量不超过()辆时,可设()个。
A.1;25;1
B.2;50;1
C.3;75;2
D.4;100;3
第21题:
15、人员密集的公共场所的室外疏散小巷的净宽度不应小于()m,并应直接通向宽敞地带。
A.1.4
B.2.5
C.3.0
D.5.0
第22题:
114[多选题]关于仓库检查,说法正确的有:()
A.无员工宿舍
B.丙酮仓库内无办公室
C.甲醇、电石仓库,紧贴办公室
D.食品厂氨气仓库室,隔壁设有休息室和员工餐厅
E.丙类仓库,在仓库内可设置办公室、休息室,需要采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与库房隔开,并设置独立的安全出口;隔墙上开设的连通门时为乙级防火门
第23题:
3.下列关于机械加压送风系统的做法正确的是哪几项( )
A.防烟楼梯间宜每隔2层设置一个加压送风口
B.前室或合用前室可采用常开式百叶送风口
C.常闭式加压送风口设手动或电动可开启装置,且手动开启装置的高度距地面1.3?1.5m
D.机械加压送风机与排烟风机设置在同一平面时,其水平距离为1.5m
E. 封闭的避难层应设独立的机械加压送风系统
第24题:
3[单选题]某民用住宅,地坪平面为零点,地下一层的顶板高于地坪面1.2米,住宅平屋面面层标高为28m,女儿墙顶部标高为28.9m。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为()
A.高层建筑
B.单、多屋民用建筑
C.一类高层住宅建筑
D.二类高层住宅建筑
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0