2017注册消防工程师考前冲刺·强化-89
更新日期:2017年05月23日
第1题:
15. 关于一座高度大于54的商业办公综合体,消火栓系统施工安装要求正确的是( )
A.室内消火栓内设置的消火栓按钮应具备启动消防水泵的功能。
B.第5层与第7层的消火栓应在同一个水平位置,左右误差不得大于20mm。
C. 室内消火栓管道安装顺序是主干管、干管、分支管、垂直管、横管。
D. 室内消火栓栓口出水方向安装应朝下,并设置在消火栓箱开门处。
第2题:
1[单选题]建筑消防设施的检测说法有误的是()
A.建筑消防设施应每年至少检测一次,检测对象包括全部系统设备、组件等。
B.设有自动消防系统的宾馆、饭店、商场、市场、公共娱乐场所等人员密集场所、易燃易爆单位以及其他一类高层公共建筑等消防安全重点单位,应自系统投入运行后每一年底前,将年度检测记录报当地公安机关消防机构备案
C.在重大节日、重大活动前或者期间,应根据当地公安机关消防机构的要求对建筑消防设施进行检测
D.从事建筑消防设施检测的人员,应当通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有中级技能以上等级职业资格证书
第3题:
5[单选题]甲、乙、丙类液体储罐(区)内的储罐应设置移动水枪或固定水冷却设施。高度大于()m或单罐容量大于()m3的甲、乙、丙类液体地上储罐,宜采用固定水冷却设施。
A.10,2000
B.15,2000
C.20,4000
D.40,4000
第4题:
1.在消防设备进场检验时,阀门的强度和严密性试验应符合下列哪些规定?
A.强度应采用清水进行,强度试验压力应为公称压力的1.5倍;
B.密性试验应采用清水进行,严密性试验压力应为公称压力的1.0倍;
C.试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料和阀瓣密封面应无渗漏;
D.公称直径小于DN50的阀门,强度试验持续时间为30S;
E.公称直径大于等于DN350的阀门,强度试验持续时间为300S。
第5题:
3[单选题]建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定,以下说法错误的是()
A.应采用两路消防供水
B.建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/S时可采用一路消防供水
C.室外消火栓应由市政给水管网直接供水
D.室内消火栓应由市政给水管网直接供水
第6题:
24[单选题]输煤廊的散热器表面平均温度不得超过()。
A.82.5
B.130
C.92.5
D.125
第7题:
8.某数据处理控制中心设有七氟丙烷气体灭火系统,系统启动灭火时,防护区实际使用浓度不应大于下列哪项?
A.灭火设计浓度
B.有毒性反应浓度
C.惰化设计浓度
D.无毒性反应浓度
第8题:
38[单选题]下列有关消防水泵接合器安装说法中,错误的是()
A.墙壁水泵接合器安装高度句地面宜为1.1m
B.组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行
C.止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统
D.消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15?40m
第9题:
20[单选题]轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上,并应符合下列规定:当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用(),并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源
A.轴流浅井泵
B.轴流深井泵
C.轴流泵
D.轴流井泵
第10题:
2[单选题]关于火灾隐患与火灾风险的描述,下列说法正确的是()
A.凡是存在火灾隐患的地方,就一定会有火灾风险
B.凡是有火灾风险的地方,就一定会有火灾隐患
C.两者概念相互独立,互不相关联
D.以上说法都不对
第11题:
6[单选题]室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置人员安全出口,但应按下列规定设置供灭火救援用的楼梯间错误的选项是()
A.每个停车区域当停车数量大于100辆,应至少设置1个楼梯间
B.每个停车区域当停车数量大于500辆,应至少设置3个楼梯间
C.楼梯间与停车区域之间应采用防火隔墙进行分隔,楼梯间的门应为乙级防火门
D.楼梯的净宽不小于0.9m
第12题:
1[单选题]下列关于总平面布置说法不正确的有()
A.根据建筑物离水源的远近,选择筑物位置
B.同一企业内,不同火灾危险的生产建筑,应将火灾危险性相同的或相近的建筑集中布置,以利采取防火防爆措施,便于安全管理
C.为防止火灾因传导热、对流热、辐射热影响而导致火势向相邻建筑或同一建筑的其他空间蔓延扩大,并为火灾扑救创造有利条件,在总平面布置中,应合理确定各类建(构)筑物、堆场、贮罐、电力设施及电力线路之间的防火安全距离
D.要根据各建筑物的使用性质、规模、火灾危险性,考虑扑救火灾时所必需的消防车通道、消防水源和消防扑救面
第13题:
51[单选题]消防水泵机组的布置应符合下列规定,以下说法错误的是()
A.相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW,且不大于55kW时,不宜小于0.8m
B.相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电动机容量大于55kW且小于255kW时,不宜小于1.0m;当电动机容量大于255kW时,不宜小于1.2m
C.当消防水泵就地检修时,应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加0.5m的通道,并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸
D.消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m
第14题:
27[单选题]现场制作的常压钢制泡沬液储罐需要进行严密性试验,试验压力为储罐装满水后的静压力,试验时间不能小于(),目测不能有渗漏
A.30min
B.45min
C.60min
D.25min
第15题:
15[多选题]下列关于管道支、吊架的最大间距,说法正确的是()
A.DN15(mm)的管道支、吊架的最大间距为1.5m
B.DN20(mm)的管道支、吊架的最大间距为1.8m
C.DN25(mm)的管道支、吊架的最大间距为2.1m
D.DN32(mm)的管道支、吊架的最大间距为2.4m
E.DN50(mm)的管道支、吊架的最大间距为2.7m
第16题:
9[单选题]液下喷射系统高背压泡沬产生器产生的泡沬需要控制在()倍。
A.2?3
B.2?4
C.2?5
D.2?6
第17题:
139[多选题]燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等说法正确的有:()
A.宜设置在建筑外的专用房间内;
B.确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,
C.不应贴邻公共场所
D.专用房间的耐火等级不应低于二级
E.布置在民用建筑内时,可布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻
第18题:
185[单选题]位于袋形走道两侧或尽端的疏散门,三级耐火托儿所、幼儿园老年人建筑,疏散门至最近安全出口的直线距离()m
A.10
B.15
C.20
D.不限
第19题:
3[单选题]下列属于B类火灾的是()
A.固体物质火灾
B.液体火灾或可熔化固体物质火灾
C.气体火灾
D.金属火灾
第20题:
3.消防设施的设备及其组件、材料等产品质量检查要求不正确的有哪个( )单选
A.主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料,应符合国家现行相关产品标准的规定,并应具有出厂合格证或质量认证书;
B.消防水泵、消火栓、消防水带、消防水枪、消防软管卷盘或轻便水龙、报警阀组、电动(磁)阀、压力开关、流量开关、消防水泵接合器、沟槽连接件等系统主要设备和组件,应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格;
C. 稳压泵、气压水罐、消防水箱、自动排气阀、信号阀、止回阀、安全阀、减压阀、倒流防止器、蝶阀、闸阀、流量计、压力表、水位计等,应经相应国家消防产品质量监督检验中心检测合格;
D. 气压水罐、组合式消防水池、屋顶消防水箱、地下水取水和地表水取水设施,以及其附件等,应符合国家现行相关产品标准的规定
第21题:
64[单选题]与电站控制室之间的连接通道处设置一道常闭(),两者之间的密闭观察窗达到甲级防火窗性能。
A.甲级防火门
B.乙级防火门
C.丙级防火门
D.普通不燃门
第22题:
91[单选题]某地下商场,地下1层,建筑面积近40000m2,通过设置避难走道划分为建筑面积小于20000m2的两个区域,下列关于避难走道的做法,错误的是()。
A.商场至避难走道入口处设防烟前室,商场开向前室的门采用乙级防火门
B.避难走道在2个不同疏散方向上分别设置1个直通室外地面的出口
C.避难走道入口处防烟前室的使用面积为6.0m2
D.避难走道的吊顶、墙面和地面采用不燃烧材料装修
第23题:
26[多选题]下列()应设可燃气体报警装置和事故排风装置,报警装置应与相应的事故排风机联锁
A.生产类别为甲类的气体、液体入口室或分配室
B.管廊,上、下技术夹层或技术夹道内有可燃气体管道的易积聚处
C.管廊,左、右技术夹层或技术夹道内有可燃气体管道的易积聚处
D.洁净室外使用可燃气体处
E.洁净室内使用可燃气体处
第24题:
63[单选题]新建一座地下汽车库,建筑面积为15000平米,停车300辆,汽车库按规定设置了消防设施,该汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于()。
A.45
B.50
C.60
D.80
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0