第1题:
9[单选题]隧道内宜设置独立的消防给水系统。严寒和寒冷地区的消防给水管道及室外消火栓应釆取防冻措施;当釆用干式给水系统时,应在管网的最高部位设置自动排气阀,管道的充水时间不宜大于();
A.90s
B.60s
C.30s
D.25s
第2题:
18[单选题]关于报警阀组附件的安装,下列说法不正确的是()
A.压力表应安装在报警阀上便于观测的位置
B.排水管和试验阀应安装在便于操作的位置
C.水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施
D.在报警阀与管网之间的供水干管上,应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置,其过水能力应与系统过水能力一致;干式报警阀组、雨淋报警阀组应安装检测时水流进入系统管网的信号控制阀门。
第3题:
79[单选题]雨淋报警阀组的复位装置不能复位原因是()
A.产品存在质量问题
B.水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C.未按照安装图纸进行安装调试
D.消防用水水质存在问题,如,有杂物等
第4题:
46[单选题]采用交流()V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流()V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆
A.210/380;350/750
B.220/380;450/750
C.220/280;450/650
D.320/380;550/750
第5题:
1.对气体灭火系统各组件描述正确是?
A.瓶组是用于储存灭火剂和控制灭火剂的施放;
B.容器是用来储存灭火剂和启动气体的重要组件;
C.容器阀按用途可分为灭火剂瓶组上容器阀和驱动气体瓶组上容器阀两类;
D.选择阀用于控制灭火剂经管网释放到预定防护区或保护对象的阀门,每个防护区对应一个选择阀。
E.单向阀按安装位置分灭火剂流通管路单向阀和驱动气体控制管路单向阀。
第6题:
27[单选题]甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于()。
A.200m
B.300m
C.400m
D.500m
第7题:
18[多选题]下列关于消防配电箱说法正确的有:()
A.一级供电建筑的配电箱独立设置
B.二级供电建筑的配电箱独立设计
C.三级供电建筑的配电箱可以和照明配电箱共用
D.消防水泵配电柜无标识
E.应急照明未采用专用回路
第8题:
9.排烟系统排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于()m。
A.1.5
B.2.5
C.3.5
D.4.5
第9题:
143 [单选题]同一座U形或山形厂房中相邻两翼之间的防火间距,不宜小于本规范第3.4.1条的规定,但当厂房的占地面积小于本规范第3.3.1条规定的每个防火分区最大允许建筑面积时,其防火间距可为()
A.2.0
B.4.0
C.6.0
D.8.0
第10题:
16[单选题]电动机类的消防设备不能采用()作为备用电源。
A.EPC
B.UPC
C.EPS/UPS
D.ATM
第11题:
8[多选题]下列属于严重危险级别的有()
A.油淬火处理车间
B.发电厂(站)和电网经营企业的控制室、设备间
C.工业用燃油、燃气锅炉房
D.木工厂房和竹、藤加工厂房
E.国家和省级重点工程的施工现场
第12题:
8.补风系统应直接从室外引入空气,补风量不应小于排烟量的()。
A.30%
B.50%
C.70%
D.80%
第13题:
25[单选题]停机坪起降区常用符号()表示。
A.H
B.N
C.M
D.I
第14题:
79[单选题]秸杆、芦苇、打包废纸等材料堆场与厂内主要道路路边的防火间距()m
A.30
B.20
C.15
D.10
第15题:
10[单选题]单位安保部门制定的应急预案必须报请()审核,批准后方可投入使用。
A.单位主要领导
B.单位所有领导
C.单位主管
D.公安机关
第16题:
19[单选题]下列关于机械排烟风机设计不合理的是()。
A.排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机入口处应设置280℃能自动关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转
B.排烟风机宜设置在排烟系统的顶部,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距离应符合:竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.00m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20m
C.排烟风机应设置在专用机房内,该房间应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙和2.00h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开
D.排烟风机与排烟管道上不宜设有软接管。当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min
第17题:
21[单选题]下列加油加气站应设消防给水系统的是()。
A.加油站
B.液化石油气加气站
C.压缩天然气加气站
D.加油和压缩天然气加气合建站
第18题:
36[单选题]住宅疏散走道的净宽度不小于()m。
A.0.9
B.1.1
C.1.4
D.1.5
第19题:
27[单选题]民用建筑和厂房的疏散门,采用向疏散方向开启的平开门,不得采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过()人的房间,其疏散门的开启方向不限。仓库的疏散门采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门;电影院、剧场的疏散门采用甲级自动推闩式外开门。
A.10
B.20
C.30
D.40
第20题:
3[单选题]消防电梯的井底排水设施应符合排水泵集水井的有效容量不应小于();排水泵的排水量不应小于()
A.2.00m3,10L/S
B.1.00m3,10L/S
C.2.00m3,8L/s
D.1,00m3,8L/s
第21题:
3[单选题]关于其他建筑、场所的防火基本要求说法有误的是()
A.合理进行总体规划布局
B.采取针对性的防火技术措施
C.配置有效的消防设施
D.良好的经济效果
第22题:
74[多选题]某办公楼,每层为一个防火分区,设有火灾自动报警系统、室内消火栓系统和防烟排烟系统等消防设施。当正压送风机控制柜处于自动状态时,检测风机的启动情况,下列操作中,能够启动正压送风机的有()
A.使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号
B.使消防联动控制器处于手动状态,试验发烟器对一楼大堂2的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发
C.在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮
D.使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号
E.使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口
第23题:
10[单选题]关于预先危险性分析法的危险性控制说法有误的是()
A.限制能量
B.防止能量散逸
C.增加损害和程度的措施
D.防止人的失误
第24题:
29[多选题]引起爆炸的直接原因有()
A.物料原因
B.作业行为原因
C.生产设备原因
D.生产工艺原因
E.天气原因
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0