2017注册消防工程师考前冲刺·强化-86
更新日期:2017年05月23日
第1题:
7、下列关于防火墙防火构造要求的叙述中,正确的有哪些?
A.防火墙设置应从楼地面隔断至梁、楼板或屋面板
B.防火墙上严禁开设门、窗、洞口
C.防火墙内不应设置排气道
D.可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙
E.建筑物内的防火墙不宜设在转角处
第2题:
29[单选题]应急广播系统的系统功能检测时,用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音,当大于0dB时,重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级,并与环境噪音对比。
A.50
B.60
C.70
D.80
第3题:
5.单元独立七氟丙烷气体灭火系统是由以下哪些主要组件组成的?
A.选择阀
B.喷头
C.药剂瓶和瓶头阀
D.集流管
E.安全阀
第4题:
13[单选题]仓库危险级Ⅱ级储物高度为3.0?3.5m在堆垛储物仓库的系统设计基本参数的作用面积为()
A.160m
B.200m
C.260m
D.300m
第5题:
12、以下()属于二类高层建筑。
A.建筑高度为28m的6层急诊楼
B.建筑高度为54m的住宅建筑
C.建筑高度为28m的党政机关办公楼
D.建筑高度为48m且24m以上部分任一楼层建筑面积不大于1000m2的商店建筑
E.建筑高度为25m的5层商业建筑,每层建筑面积为10000 m2
第6题:
33、下列( )与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统的保温材料的燃烧性能可为B1级。
A.建筑高度大于24m的人员密集场所
B.建筑高度不大于24m的人员密集场所
C.建筑高度大于24m的建筑
D.建筑高度不大于24m的除人员密集场所外的其他建筑
第7题:
24[单选题]消防应急照明集中电源的应急输出回路中,不应连接的设备是()。
A.应急照明配电箱
B.应急照明分配电装置
C.应急照明灯具
D.应急标志灯具
第8题:
46[单选题]对于厚度为5cm或更厚的木板等很难被引燃的物品临界辐射强度可取()。
A.10kW/m2
B.20kW/m2
C.30kW/m2
D.40kW/m2
第9题:
20.下列哪项建筑物不必设置室内消火栓给水系统?
A.建筑面积500m2的戊类厂房;
B.建筑体积10500m3的4层办公楼(层高为3.6m);
C.建筑面积360m2的油浸变压器室;
D.首层为商业网点的6层普通公寓(层高为3m)。
第10题:
2[单选题]()作为城市消防远程监控系统的前端设备,设置在联网用户端,对联网用户内的建筑消防设施运行状态进行实时监测,并能通过报警传输网络,与监控中心进行信息传输。
A.用户信息传输装置
B.火警信息终端
C.报警传输网络
D.监控中心
第11题:
39[单选题]泡沬系统阀门组件的安装,表述错误的是()。
A.泡沬混合液管道采用的阀门有手动、电动、气动和液动阀门
B.液下喷射的泡沬管道进储罐处设置的钢制明杆闸阀和止回阀需要水平安装
C.管道上的放空阀要安装在最低处
D.泡沬混合液管道上设置的自动排气阀要在系统试压、冲洗前安装
第12题:
8[单选题]制定应急预案,是一项()的工作。
A.简单明了
B.长期普遍
C.细致复杂
D.粗略快捷
第13题:
65[多选题]下列临时消防救援场地设置要求,符合规定的有()
A.临时消防救援场地应在在建工程装饰装修阶段设置
B.临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地的长边一侧及在建工程的长边一侧
C.场地宽度应满足消防车正常操作要求且不应小于6m,与在建工程外脚手架的净距不宜小于2m,且不宜超过6m
D.临时消防救援场地在开建时应设置
E.临时消防救援场地,当建筑长度超过50m时,应四边设置
第14题:
1[单选题]住宅建筑火灾自动报警系统的A类系统可甶()等设备组成。
A.火灾报警控制器手动火灾报警按钮家用火灾探测器家用火灾报警控制器
B.火灾报警控制器自动火灾报警按钮家用火灾探测器火灾声警报器应急广播
C.火灾报警控制器手动火灾报警按钮家用火灾探测器火灾声警报器应急广播
D.火灾报警控制器手动火灾报警按钮家用火灾探测器应急广播
第15题:
8[多选题]消防水池有效容积的计算应符合下列规定的有()
A.当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求
B.当市政给水管网能保证室内消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求
C.当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求
D.当市政给水管网不能保证室内消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求
E.当市政给水管网不能保证室内消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室外消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求
第16题:
126[多选题]建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层。设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。确需布置在一二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定:()
A.应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙
B.甲级防火门与其他区域分隔;
C.一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400m2
D.设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层
E.高层应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统;
第17题:
12[多选题]火焰探测器和图像型火灾探测器的设置,符合下列规定的有()。
A.探测器应设置在固定结构上
B.应计及探测器的探测视角及最大探测距离,可通过选择探测距离长、火灾报警响应时间短的火焰探测器,提高保护面积要求和报警时间要求
C.探测器的探测视角内不应存在遮挡物
D.应避免光源直接照射在探测器的探测窗口
E.单波段的火焰探测器不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所
第18题:
13[多选题]泡沬液泵的选择与设置符合规定的是()
A.泡沬液泵的工作压力和流量应满足系统最大设计要求,并应与所选比例混合装置的工作压力范围和流量范围相匹配,同时应保证在设计流量范围内泡沬液供给压力小于最大水压力
B.泡沬液泵的结构形式、密封或填充类型应适宜输送所选的泡沬液,其材料应耐泡沬液腐蚀且不影响泡沬液的性能
C.应设置备用泵,备用泵的规格型号应与工作泵相同,且工作泵故障时应能自动与手动切换到备用泵
D.泡沬液泵应能耐受不低于12min的空载运转
E.除水力驱动型外,泡沬液泵的动力源设置应符合本规范第8.1.4条的规定,且宜与系统泡沬消防水泵的动力源一致
第19题:
3[单选题]灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在()灭火器的保护范围内。
A.1具
B.2具
C.3具
D.4具
第20题:
11[多选题]设计火灾是对某一特定火灾场景的工程描述,可以用一些参数如()等或者其他与火灾有关的可以计量或计算的参数来表现其特征。
A.热释放速率
B.火灾衰减率
C.火灾增长速率
D.物质分解物
E.物质分解率
第21题:
38[单选题]灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间已满10年但不满12年可不报废的是()。
A.二氧化碳灭火器
B.水基型灭火器
C.洁净气体灭火器
D.干粉灭火器
第22题:
16.某两层二级耐火等级木器厂房,该厂房设置了自动灭火系统全保护。根据生产需要,在厂房内设置木材仓库,其中仓库面积为4800㎡则仓库至少应划分为( )个防火分区。
A.1
B.2
C.3
D.4
第23题:
2[单选题]每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得()最小需配灭火级别和数量的计算值。
A.小于
B.大于
C.等于
D.小于等于
第24题:
18[单选题]建筑高度大于()m或体积大于()m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。应设置室内消火栓系统
A.8,5000
B.10,6000
C.12,8000
D.15,10000
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0