2017注册消防工程师考前冲刺·强化-27
更新日期:2018年07月09日
第1题:
10.下列关于全淹没灭火系统防护区的设置要求,说法错误的是?
A.防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h;
B.防护区建筑物构建耐火时间包括:探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸溃时间。
C.防护区维护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Pa。
D.防护区建筑物构建耐火时间一般为60min;
E.延时时间为45S,扑灭表面火灾时释放灭火剂时间不应大于7min。
第2题:
17[单选题]关于架空管道的安装位置应符合设计要求说法不正确的是()
A.消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面30mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内
B.消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施
C.消防给水管可能发生冰冻时,应采取防冻技术措施
D.通过及敷设在有腐蚀性气体的房间内时,管外壁应刷防腐漆或缠绕防腐材料
第3题:
10、建筑高度不大于()m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。
A.24
B.27
C.50
D.54
第4题:
2[单选题]每组供水泵的吸水管不应少于()。
A.1根
B.2根
C.3根
D.4根
第5题:
51[单选题]对于建筑高度超过10m,不足24m,且体积不足30000m3的在建工程,可不设置()系统。
A.室内临时消防给水
B.室外临时消防给水
C.自动报警系统
D.消防给水系统
第6题:
69[单选题]感烟灭火探测器是响应悬浮在空气中的燃烧和(或)热解产生的固体或液体微粒的探测器,可分为离子感烟、红外光束感烟、吸气型和()等探测器
A.火焰探测
B.光电感烟
C.光纤感烟
D.缆式线型探测
第7题:
22[单选题]细水雾灭火系统的水压试验条件:试验用水的水质与管道的冲洗水一致,水中氯离子含量不超过()mg/kg。
A.20
B.25
C.30
D.35
第8题:
16[多选题]石油化工的储罐种类按结构形状分类()
A.地上储罐
B.地下储罐
C.特殊形状
D.立式圆筒状
E.卧式圆筒状
第9题:
41[多选题]细水雾灭火系统的细水雾喷头喷雾不正常原因是()
A.管道内有杂质堵塞喷头
B.供水水质不合理,水里带有沙粒、污物等
C.喷头工作压力低
D.喷头所处环境灰尘杂质较多
E.喷头质量不合格
第10题:
25[单选题]下列内容中,不属于电气防爆检查的是()。
A.可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上
B.导线材质
C.电气线路敷设方式
D.线路的连接
第11题:
9[单选题]室内消火栓水枪的充实水柱不应小于()。
A.5m
B.10m
C.15m
D.20m
第12题:
2[单选题]关于气体灭火系统设计规范安全要求说法有误的是()
A.防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开
B.灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外
C.经过有爆炸危险及变电、配电室等场所的管网、壳体等金属件应设防静电接地
D.有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应小于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),该值应符合本规范附录G的规定
第13题:
10[多选题]火灾危险源的客观因素包括()
A.电气引起火灾
B.易燃易爆物品引起火灾
C.气象因素引起火灾
D.用火不慎引起火灾
E.不安全吸烟引起火灾
第14题:
42[单选题]下列说法错误的是()
A.防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m
B.采用水幕喷头时,喷头不应少于2排
C.采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排
D.防护冷却水幕的喷头宜布置成单排
第15题:
33[单选题]木结构墙体、楼板及封闭吊顶或屋顶下的密闭空间内应采取防火分隔措施,且水平分隔长度或宽度均不应大于(),建筑面积不应大于300m2,墙体的竖向分隔高度不应大于()。轻型木结构建筑的每层楼梯梁处应采取防火分隔措施。
A.15m,3m
B.15m,2m
C.20m,3m
D.20m,2m
第16题:
6[单选题]某住宅建筑,地坪面为零点位置,平屋面面层标高为100m,根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为()
A.二类高层公共建筑
B.一类高层公共建筑
C.一类高层住宅建筑
D.二类高层住宅建筑
第17题:
1[多选题]防火卷帘常见的设置部位有(),防火卷帘下方不得有影响其下降的障碍物,具体位置须对照建筑平面图进行检查。
A.封闭疏散楼梯,通向走道
B.封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门
C.与中庭相连通的过厅和通道等处
D.自动扶梯周围
E.消防电梯前室或合用前室
第18题:
12[单选题]对装修材料的燃烧性能进行现场判定时,施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/m2的有机装饰涂料,可做为()级装修材料。
A.a
B.B1
C.B2
D.B3
第19题:
15.下列关于室外消防给水管道的布置说法哪项正确?
A.室外消防给水管网应布置成环状;
B.室外消火栓的保护半径不应大于150m,室外消火栓间距均不应大于120m;
C.室外消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m,距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m;
D.严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN150。
第20题:
13[多选题]下列选项正确的是()
A.干式系统的配水管道充水时间,不宜大于1min
B.预作用系统与雨淋系统的配水管道充水时间,不宜大于2min
C.干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm
D.干式系统、预作用系统的供气管道,采用铜管时,管径不宜小于15mm
E.水平安装的管道宜有坡度,并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于2‰,准工作状态不充水管道的坡度不宜小于4‰
第21题:
14[单选题]某棉纺织厂的纺织联合厂房,在通风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的()。
A.15%
B.25%
C.50%
D.100%
第22题:
24[单选题]丙类液体储罐与架空电力线的间距为()
A.电杆(塔)高度的0.6倍
B.电杆(塔)高度的0.75倍
C.电杆(塔)高度的1.2倍
D.电杆(塔)高度的1.5倍
第23题:
34[单选题]火灾自动报警系统中的消防设备应急电源安装说法不正确的是()。
A.消防设备应急电源的电池应安装在通风良好地方,当安装在密封环境中时应有通风装置。
B.碱性电池不得安装在带有碱性介质的场所,酸性电池不得安装在带酸性介质的场所。
C.消防设备应急电源不应安装在靠近带有可燃气体的管道、仓库、操作间等场所。
D.单相供电额定功率大于30kW、三相供电额定功率大于120kW的消防设备应安装独立的消防应急电
第24题:
1[多选题]一般的职业道德相比,注册消防工程师职业道德具有以下特点()。
A.具有执行消防法规标准的原则性
B.具有维护社会公共安全的责任性
C.具有高度的服务性
D.具有与社会经济联系的密切性
E.具有广泛性
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0