第1题:
38[单选题]歌舞娱乐放映游艺场所,与建筑其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其它场所或部位隔开,该场所与建筑内其他部位相通的门为乙级防火门,在厅、室墙上的门均为乙级防火门;建筑面积大于50m2的厅、室,疏散出口不得少于2个;布置在地下一层或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不得大于()m2。
A.100
B.200
C.300
D.400
第2题:
23[单选题]泡沬灭火系统组件的强度和严密性试验要采用清水进行,强度试验压力为公称压力的()倍;严密性试验压力为公称压力的()倍。
A.1.5,1.1
B.1.1,1.5
C.1.5,1.2
D.1.4,1.1
第3题:
57、泄压设施的材质宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,并采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于( )kg/m2。
A.50
B.60
C.65
D.80
第4题:
23[单选题]下列保温材料的燃烧性能等级及热导率正确的是()。
A.B1级胶粉聚苯颗粒浆料的热导率为0.05
B.B2级EPS板的热导率为0.051
C.B2级XPS板的热导率为0.040
D.B2级聚氨酯的热导率为0.025
第5题:
21[多选题]关于建筑灭火器外观检查说法正确的是()
A.灭火器铭牌清晰明了,无残缺
B.保险装置的铅封、销闩等完好有效、未遗失
C.无明显的损伤(磕伤、划伤)、缺陷、锈蚀(特别是筒底和焊缝)、泄漏
D.灭火器压力指示器与灭火器类型匹配,指针指向红区范围内
E.未开启、未喷射使用
第6题:
8.新建一个内浮顶原油储罐,容量为6000m3,采用中倍数泡沬灭火系统时,宜选用()泡沬
灭火系统。
A.固定
B.移动
C.半固定
D.半移动
第7题:
21[单选题]()安装时,喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于吊顶内配水支管上,部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下。
A.嵌入式喷头
B.齐平式喷头
C.边墙型喷头
D.干式喷头
第8题:
14[单选题]住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于()m
A.0.9
B.1.0
C.1.1
D.1.2
第9题:
25[单选题]泡沬混合液或泡沬预混液供给强度不应小于()/(min.m2),连续供给时间不应小于()
A.5;1
B.6;5
C.7;10
D.8;15
第10题:
132[单选题]歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉0K厅(含具有卡拉0K功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用()级防火门。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
第11题:
31[多选题]设置开关、插座等电器配件的部位周围采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施,防止因电器()等引发火灾。
A.使用年限长
B.绝缘老化
C.电荷过载
D.过负荷运行发热
E.电线短路
第12题:
3[单选题]关于通行机动车的双孔隧道,其车行横通道或车行疏散通道的设置,下列说法不正确的是()
A.水底隧道宜设置车行横通道或车行疏散通道。车行横通道的间隔和隧道通向车行疏散通道入口的间隔宜为1000m-1500m
B.非水底隊道应设置车行横通道或车行疏散通道。车行横通道的间隔和隧道通向车行疏散通道入口的间隔不宜大于1000m
C.车行横通道和车行疏散通道的净宽度不应小于3.0m,净高度不应小于3.5m
D.隧道与车行横通道或车行疏散通道的连通处,应采取防火分隔措施
第13题:
1.对气体灭火系统组件材质选择不正确的是?
A.容器分为钢制无缝容器和钢制焊接容器;
B.输送气体灭火剂的管道宜采用无缝钢管;
C.输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大环境里,宜采用铜管;
D.输送启动气体管道宜采用铜管。
第14题:
2.液上喷射系统是指泡沫从液面上喷入被保护储罐内的灭火系统。关于液上喷射系统说法正确的是?
A.液上喷射泡沫灭火系统中泡沫不易受油的污染的优点;
B.液上喷射系统可以使用廉价的普通蛋白泡沫液;
C.液上喷射系统有固定式、半固定式两种应用形式;
D.液上喷射系统一般采用低倍数及中倍数泡沫液;
E.水溶性液体与非水溶性液体火灾均可采用液上喷射泡沬灭火系统。
第15题:
59[单选题]配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器,距配电屏()范围内不应堆放可燃物,()范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区。
A.1m;5m
B.2m;5m
C.3m;5m
D.4m;5m
第16题:
5[单选题]在消防安全管理实践活动中,主要是利用国家的()来调整人们的行为并调整人与自然物之间的关系。
A.法律、法规、规章
B.行政手段
C.执法部门
D.技术手段
第17题:
8[单选题]存在较多易燃液体的场所,不采用自动喷水--泡沬联用系统的是()
A.储存发泡类塑料与橡胶的仓库危险级Ⅲ级仓库
B.采用泡沬灭火剂强化闭式系统性能
C.雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沬强化灭火效能
D.雨淋系统前期喷泡沬灭火,后期喷水冷却防止复燃
第18题:
9[单选题]下列关于市政消火栓说法错误的是()
A.市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口
B.但当市政道路宽度超过50m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓
C.市政桥桥头和隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓
D.市政消火栓的保护半径不应超过150m,且间距不应大于120m
第19题:
24[单选题]泡沬灭火系统组件的强度和严密性试验要采用清水进行,强度试验压力为公称压力的()倍;严密性试验压力为公称压力的()倍。
A.1.5;1.1
B.1.1;1.5
C.1.5;1.2
D.1.4;1.1
第20题:
16[单选题]宜在自地面起每()高度处设置一层货架内置喷头。
A.2m
B.3m
C.4m
D.5m
第21题:
14[多选题]中倍数泡沬灭火系统可分为()
A.淹没系统
B.局部应用系统
C.移动式系统
D.油罐用中倍数泡沬灭火系统
E.泡沫-水喷淋系统
第22题:
58[单选题]建筑管理(使用单位)至少()组织一次巡查。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季度
第23题:
6[单选题]轻危险级手提式灭火器A类火灾场所的灭火器最大保护距离()m
A.10
B.15
C.20
D.25
第24题:
30[单选题]干粉灭火系统周期性检查维护:下列项目不是至少每日检查1次的有()
A.干粉储存装置部件
B.干粉储存装置外观
C.灭火控制器运行情况
D.启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0