2017注册消防工程师考前冲刺·强化-144
更新日期:2017年05月23日
第1题:
6[多选题]系统组件(设备)安装前检查包括()
A.喷头的进场检查
B.阀组的进场检查
C.泵组的进场检查
D.瓶组的进场检查
E.其他组件的进场检
第2题:
1[多选题]关于消防水泵,以下说法正确的是()
A.水泵驱动器宜采用电动机或汽油机直接传动
B.水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动
C.消防水泵应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵
D.消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵
E.消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式
第3题:
30[单选题]线型光束感烟火灾探测器:选择反射式探测器时,在探测器正前方()处按要求进行检查,探测器应正确响应。
A.0.5m
B.1.0m
C.1.5m
D.2.0m
第4题:
12[单选题]水喷雾系统的水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃(),远处警铃声声强不应小于70dB。
A.1
B.2
C.3
D.4
第5题:
101[多选题]办公室、休息室等不应设置在()类厂房内
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
E.戊
第6题:
4[多选题]消防联动控制系统由()组成。
A.消防联动控制器
B.消防电源
C.消防电气控制装置
D.消防电动装置
E.消防联动模块
第7题:
35[单选题]施工现场发生火灾,最根本的原因是()火灾未及时扑灭。
A.初期
B.中期
C.后期
D.前期
第8题:
7.对气体灭火系统验收要求错误的说法是?
A.检查每个防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯、入口处的安全标志。
B.检查驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处的永久标志。
C.检查地下存储装置间的应急照明装置、火灾报警控制装置、机械排风装置。
D.检查每个防护区配置的空气呼吸器。
第9题:
26[多选题]离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定,以下说法错误的有()
A.消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置手动阀门
B.消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s?1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s?1.6m/s
C.消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.2m/s?1.6m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s?2.5m/s
D.吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于安装施工
E.消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150
第10题:
51[多选题]消防水泵控制柜的安装要求有哪些:()
A.控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施
B.控制柜与基座采用不小于中12mm的螺栓固定,每只柜不应少于4只螺栓
C.做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级
D.控制柜与基座采用不小于中12mm的螺栓固定,每只柜不应少于8只螺栓
E.控制柜的基座其水平度误差不大于±3mm,并应做防腐处理及防水措施
第11题:
68[单选题]下列不是消防给水管道工程中较常用的连接方式的()
A.卡箍连接
B.同径四通的连接
C.弯头的连接
D.同心同径的连接
第12题:
61[多选题]关于施工现场用气管理符合要求的是()
A.气瓶应保持水平状态,并采取防倾倒措施,乙炔瓶严禁横躺卧放
B.气瓶应远离火源,距火源距离不应小于10m,并应采取避免高温和防止暴晒的措施
C.空瓶和实瓶同库存放时,应分开放置,两者间距不应小于1.5m
D.使用前,应检查气瓶及气瓶附件的完好性,检查连接气路的气密性,并采取避免气体泄漏的措施,可以使用已老化的橡皮气管
E.氧气瓶内剩余气体的压力不应小于0.1MPa
第13题:
31[单选题]直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,按规定();当房间位于袋型走道两侧或尽端时,按规定减少2m。
A.增加5m
B.增加15m
C.减少5m
D.减少15m
第14题:
50[单选题]地下、半地下汽车库可采用高倍数泡沬灭火系统。停车数量不大于()辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,可采用()。
A.50;二氧化碳灭火系统
B.100;泡沬—水雨淋系统
C.150;自动喷水灭火系统
D.200;湿式自动喷水灭火系统
第15题:
21[单选题]供暖管道不得穿过存在与供暖管道接触能引起燃烧或爆炸的气体、蒸气或粉尘的房间,必须穿过时,检查是否采用()隔热。
A.不燃材料
B.易燃材料
C.难燃材料
D.可燃材料
第16题:
21[单选题]城市消防远程监控系统的用户信息传输装置应具有主、备电源自动切换功能;备用电源的容量应能保证用户信息传输装置连续正常工作时间不小于()h。
A.2
B.4
C.6
D.8
第17题:
9[单选题]消防车道一般按单行线考虑,为便于消防车顺利通过,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于(),消防车道的坡度不宜大于()。
A.1m;5%
B.2m;6%
C.3m;7%
D.4m;8%
第18题:
9[单选题]手动报警功能,用户信息传输装置应能在()内将手动报警信息传送至监控中心。
A.5s
B.8s
C.10s
D.12s
第19题:
5[多选题]下列关于单位消防安全职责说法正确的是()
A.落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案
B.按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效
C.对建筑消防设施每年至少进行两次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查
D.组织防火检查,及时消除火灾隐患
E.组织进行有针对性的消防演练
第20题:
5[单选题]整楼设自动喷淋的商场内任何一点至最近安全出口的疏散距离,如不直接通室外时,为多少()m
A.30
B.37.5
C.45
D.50
第21题:
20[多选题]加油加气站工艺设备应配置灭火器材,并应符合下列规定():
A.每2台加气机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器,加气机不足2台应按2台配置。
B.每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器,或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沬灭火器。加油机不足2台应按2台配置。
C.地上LPG储罐、地上LNG储罐、地下和半地下LNG储罐、CNG储气设施,应配置2台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置。
D.地下储罐应配置2台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置。
E.LPG泵和LNG泵、压缩机操作间(棚),应按建筑面积每50m2配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器。
第22题:
124[多选题]剧场、电影院、礼堂设置下列符合要求的有:()
A.民用建筑里的剧场,应采用砖墙和其它民用建筑隔开,砖的耐火限为1.00的,使用甲级防火门与其他区域分隔
B.在5屋的剧场为480平米,设有两出口
C.某三级耐火等级的建筑,观众厅布置在三层
D.设置在地下二层6米的电影院,采用了耐火一级
E.12层的礼堂设有自动喷水系统和自动报警系统
第23题:
2.报警阀安装前的现场检查时,对报警阀结构检查的要求不正确是?
A.阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于20mm;
B.阀体的阀瓣组件的供水侧,设有在开启阀门的情况下测试报警装置的测试管路;
C.干式报警阀组、雨淋报警阀组设有自动排水阀;
D.阀体内清洁、无异物堵塞,报警阀阀瓣开启后能够复位。
第24题:
5[单选题]高倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沬倍数高于()的系统
A.20
B.50
C.200
D.20?200
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0