第1题:
5[单选题]室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定,以下说法正确的有()
A.室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭相邻的2根
B.室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根
C.室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过3根时,可关闭不相邻的2根
D.每根立管左右两端与供水干管相接处应设置阀门
第2题:
25[单选题]气体灭火控制器在故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于()℃的热源,先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控制器的显示和记录,用万用表测量联动输出信号。
A.50
B.52
C.54
D.56
第3题:
14. 对自动喷水灭火维护操作正确的有( )多选
A.自动喷水灭火系统应具有管理、检测、维护规程,并应保证系统处于准工作状态;
B.系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态;
C.钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,两端的角阀打开保证随时观察到水位。
D.自动喷水灭火系统发生故障,需停水进行修理前,应向主管值班人员报告,取得维护负责人的同意,并临场监督,加强防范措施后
第4题:
19[多选题]建筑物室内消火栓设计流量,应根据建筑物的()火灾危险性等因素综合确定。
A.体积
B.面积
C.高度
D.耐火等级
E.用途功能
第5题:
27.下列高层建筑消火栓系统竖管设置的技术要求中,哪一项是正确的?
A.消防竖管最小管径不应小于100mm是基于利用水泵接合器补充室内消防用水的需要
B.消防竖管布置应保证同层两个消火栓水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位
C.消防竖管检修时应保证关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4根时可关闭2根
D.当设2根消防竖管困难时,可设1根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓
第6题:
4[单选题]消防水泵调试时,以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在()s内投入正常运行。
A.10
B.20
C.30
D.40
第7题:
29[单选题]泡沬液管道吸液口距泡沬液储罐底面不小于(),且最好做成喇叭口形。
A.0.1m
B.0.15m
C.0.2m
D.0.25m
第8题:
3[多选题]古建筑的火灾危险性表现在()方面
A.耐火等级高,火灾荷载小
B.组群布局,火势蔓延迅速
C.形体高大,有效控制火势难
D.远离城镇,灭火救援困难
E.用火用电多,管理难度大
第9题:
101[多选题]餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时,符合要求的有():
A.步行街两侧建筑的耐火等级不应低于二级;
B.步行街两侧建筑相对面的最近距离均不应小于本规范对相应髙度建筑的防火间距要求且不应小于9m。步行街的端部在各层均不宜封闭,确需封闭时,应在外墙上设置可开启的门窗,且可开启门窗的面积不应小于该部位外墙面积的一半。步行街的长度不宜大于300m;
C.步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,每间商铺的建筑面积不宜大于300m2;
D.步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件的耐火极限不应低于1.00h,并宜采用实体墙,其门、窗应采用乙级防火门、窗;当采用防火玻璃墙(包括门、窗)时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h;采用耐火完整性不低于2.00h的非耐火隔热性防火玻璃墙(包括门、窗)时,应设置闭式自动喷水灭火系统
E.当步行街两侧的建筑为多层时,每层面向步行街一侧的商铺均应设置防止火灾竖向蔓延的措施,并应符合相关的规定;设置回廊或挑檐时,其出挑宽度不应小于1.2m;步行街两侧的商铺在上部各层需设置回廊和连接天桥时,应保证步行街上部各层的开口面积不应小于步行街地面面积的37%,且开口宜均匀布置;
第10题:
66[单选题]丙类厂房三级耐火等级最多允许()层
A.单层
B.2
C.3
D.不限
第11题:
10[多选题]消防水带的分类正确的有()
A.按衬里材料可分为,橡胶衬里消防水带、乳胶衬里消防水带、聚氨酯(TPU)衬里消防水带、PVC衬里消防水带、消防软管
B.按承受工作压力可分为:0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa、2.0MPa、2.5MPa工作压力的消防水带
C.按内口径可分为:内径25mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、300mm的消防水带
D.按使用功能可分为:通用消防水带、消防湿水带、抗静电消防水带、B类泡沬专用水带、水幕水带
E.按编织层编织方式可分为:平纹消防水带、斜纹消防水带
第12题:
5[单选题]消防电梯检查方法不正确的是()
A.核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件,检查载重量,井底排水
B.测量电梯前室面积,偏差应在正常范围内
C.使用首层的消防人员专用操作按钮,检查是否下降到首层,并门打开,现场是否有信号提示
D.使用消防电梯轿厢内专用消防电梯和消防控制中心通话2次,通话语言清晰
第13题:
16[多选题]对面积大于800m2、体积大于3600m3的机房设置气体灭火系统时应注意():
A.泄压措施
B.同步性、均衡性的技术措施
C.防止意外的措施
D.加压措施
E.环保型的技术措施
第14题:
5[单选题]泡沬灭火系统水源的水质应与泡沬液的要求相适宜,水源的水温宜为()℃
A.0℃?15℃
B.15℃?25℃
C.15℃?35℃
D.4℃?35℃
第15题:
2[单选题]每()应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录。
A.日
B.周
C.月
D.季度
第16题:
77[单选题]在未装自动喷水的情况下,四级耐火等级丁类厂房单层一个防火分区的面积最大()m2
A.3000
B.2000
C.1000
D.500
第17题:
3[多选题]下列设施中,()属于建筑机械防排烟设施。
A.送排风管道
B.管井
C.阻火圈
D.门开关设备
E.送排风机
第18题:
44[单选题]可燃气体探测器:依次逐个对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,采用秒表测量、观察方法检查探测器的报警功能,探测器应在()内响应;撤去可燃气体,探测器应在60s内恢复到正常监视状态。
A.10s
B.20s
C.30s
D.60s
第19题:
92[多选题]某办公楼,设置1部消防电梯和2部防烟楼梯间,消防电梯单独设置。在检查消防电梯及其前室时,下列做法中,符合规定的有()
A.消防电梯从首层到顶层的运行时间为60s
B.在首层的消防电梯入口设置供消防队员专用的操作按钮
C.在消防电梯前室的入口处采用防火卷帘分隔
D.地下层为无人员经常停留的汽车库,消防电梯不停靠
E.消防电梯前室的建筑面积为6m2
第20题:
8[单选题]建筑内供暖管道和设备的绝热材料应符合下列规定:对于甲、乙类厂房(仓库),应采用不燃材料;对于其他建筑,宜釆用不燃材料,不得釆用()。
A.不燃A级
B.难燃B1级
C.可燃B2级
D.易燃B3级
第21题:
16 [单选题]某大学由于住宅紧张,拟建造学生和老师共用的公寓居住楼,高26米,10层,每层1080平米,请问该建筑的防火设计应按( )考虑。
A.一类高层住宅建筑
B.二类高层住宅建筑
C.一类高层公共建筑
D.二类高层公共建筑
第22题:
26[单选题]机械加压送风系统的检测不包括()
A.控制柜
B.风机
C.送风阀
D.排烟阀
第23题:
27[单选题]维修合格证外围边框为()实线,并由维修单位进行维修记录。
A.黑色
B.绿色
C.红色
D.黄色
第24题:
4.下列有关公共建筑排烟系统的说法正确的是那几项()
A.安装在排烟系统管道上的排烟防火阀,平时里开启状态
B.排烟风机应能在280℃的温度下正常工作0.3h
C.自然排烟窗与疏散口的水平距离不得小于1.5m
D.着火时,为了开启方便,排烟口的手动开启装置距地面控制在0.8~1.0m
E.高度为500mm结构梁可以作为挡烟垂壁
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0